Habe ein Problem mit der Kombi Daly 250A BMS und Deye Sun 12k.
Datenverbindung ist hergestellt und der Deye im Lithium Modus. Akku lädt und entladet sich ganz normal.
Nur wenn der Akku auf 100% geht schaltet der BMS die Ladespannung ab und der Wechselrichter kann auf einmal den Akku nicht mehr entladen obwohl beim BMS die entlade Seite noch aktive ist. Wenn ich beim WR jetzt den Akku auf % einstelle funktioniert der WR wieder und entlädt den Akku.
Hab jetzt hier im Forum etwas gestöbert und bin darauf gestoßen das beim BMS die Level1 Parameter dafür da sind um den WR zu sagen bis zu dieser Ladespannung und nicht weiter. Das Problem bei mir ist das der WR die Level2 Parameter nimmt und somit das BMS bei 100% ausschaltet (Notabschaltung)was er eigentlich nicht soll.
Hat jemand auch ein ähnliches Problem oder ist das vielleicht nur ein Software Fehler??
Was ist im "Time of use" Table eingestellt?
Darf er entladen und wenn ja, bis wie viel % runter?
Genau, Lev 1 wird zum WR übertragen und Lev 2 sind die Grenzen bei denen das BMS aktiv eingreift. Ich habe 3 Daly am 12k, funktioniert perfekt.
@ghost Bei mir ist es umgekehrt. Hier zwei Bilder. Am Deye steht auch die Ladespannung von Level2 drin. Welche Software Version hast du am BMS und am Deye?
@maitschi Das läuft alles. Wenn ich beim Akku % oder Spannung einstelle lädt er auch auf 100% und entlädt dann auch.
1150 am Deye da Österreich, mit der 1140 war es aber auch richtig. Den einzigen Unterschied den ich sehe ist dass ich die BMS via CAN angeschlossen habe und du mit RS485. Und ich habe die Version ohne Lüfter.
@ghost CAN könnt ich auch noch probieren. Die 1140 hab ich auch noch drauf. Du hast auch eine etwas neuere Software am BMS 11_231110_001T. Meine ist die 11_230627_001T. Vielleicht liegt es daran. Werde den Verkäufer mal anfragen wegen neuerer Software.
@ghost Schnell ein Kabel angefertigt und es hat funktioniert. Die Datenverbindung ist schuld gewesen. Es läuft anscheinend nur über CAN richtig. Deye zeigt jetzt die richtige Ladespannung an. Bin schon gespannt auf morgen wenn er die 100% erreicht. 😀 Danke für die Hilfe.
Guten Tag choitzi, habe das gleiche Problem wie du es hattest. Wie hast du das Kabel angefertigt? Welche Kanal hast du bei der Einstellung Batterie in Deye Wechselrichter eingestellt. 🙄
@matze4382 Serus. entweder du nimmst dir ein Netzwerkkabel schneidest es in der Mitte auseinander und vertauschst die Adern 4-5. Oder direkt ein neues machen. Was für einige sicher nicht so einfach ist. Eingestellt ist Lithium 00. Falls in meiner Nähe bist bin aus Kärnten. Kann das Kabel dir auch anfertigen.
Hallo choitzi,
endlich habe ich einen gefunden der eine Datenverbindung zwischen BMS und Deye hat.
Ich habe dieselbe Konfiguration und bekomme einfach keine Verbindung zu Stande.
Habe ein Kabel wo nur 4-5 belegt ist, wie du es beschreibst.
Habe auch das Daly Connection-Board(WNT-Board), hast du da irgendwas konfiguriert?
Ich glaube das es an meiner Firmware vom BMS liegt, aber der Daly-Support rückt da keine raus!
Wollen immer nur die Hardwarekonfiguration wissen, komme da nicht wirklich weiter!
Hat einer von euch eine Firmware?
Ich habe meine Batterie fertig gekauft, laut Datum ist die BMS-Firmware ziemlich aktuell.
Aber eben eventuell nicht die richtige für die Kommunikation?