Hallo,
ein Kumpel von mir hat eine Deye SUN-10K-SG04LP3, diese lief ca. 1 Jahr und 2 Monate ohne Batterie super und alles funktionierte. Nun hat er sich vor 1 Monat 2x LF-Batterien (SE-G5.1 Pro-B) mit je 5kWh vom Händler gekauft und angeschlossen, seit dem funktioniert der Hausverbrauch nicht mehr. Daraufhin hat er den Support angeschrieben und die haben aus der Ferne die FW: HMI:Ver 1001-C050 und MAIN:Ver 2006-1172-1807 installiert. Ohne Erfolg, dann hat mein Kumpel die Batterien wieder abgeklemmt in der Hoffnung es funktioniert wieder aber es kam der Fehler F45. Nun war ich heute vor Ort und habe die Firmware (LINK) HMI:Ver 1001-C037 und MAIN:Ver 2006-1140-1807 installiert und die Batterie wieder angeschlossen, danach habe ich ein Factory Reset durchgeführt und es lief bis auf das Problem, bei dem Verbrauch vom Haus wird nichts erkannt. Dann habe ich die CTI Klemmen geprüft und das Drehfeld gemessen, alles i.O. (es lief ja auch ohne Batterie). Der Deye Support ist eine Katastrophe und man wird nicht wirklich geholfen. Nun hoffe ich auf Hilfe von Usern mit ähnlichen Problemen. Anbei noch ein Plan vom Anschluss, wie der Elektriker es damals angeschlossen hat. Welche Firmware passt zu diesem WR mit der angeschlossenen Batterie (muss man die Batterie auch mit einer anderen Firmware versorgen?) und passt das mit den CTI Klemmen an dem Oort wo diese installiert wurden (Pfeil zeigt Richtung WR)? Danke für jede Hilfe
Hallo Zusammen,
kann jemand hier unterstützen?
Danke euch
Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh
Dann mach doch mal bitte Bilder von deinen Einstellung, und was zeigt er an wenn du auf dem Display auf on tippst an `?
System Work Mode:
Zero Export to CT (x) Solar Sell (X)
Energy pattern (x) Load First
Time of Use Tabell (X)
mon-sun(X)
sind hoffentlich gesetzt
@haux Hi Haux, ja so sind die Einstellungen gesetzt. Ich war heute noch mal vor Ort und wollte den CT Check durchführen aber egal wie ich es anschließe (sogar direkt ohne irgendwelche Kabelschächte, um Störungen auszuschließen) kommt immer ein Fail. Dann habe ich das Teil resetet, gleiche Config nur ohne Batterie. Die CT Klemmen zeigen einen Wert an, der auch ziemlich genau ist aber auch da, mache ich einen CT Check kommt immer ein Fail. kA was das für ein Käse ist-Drehstrom habe ich mit einen Tester geprüft, auch i.O. (Rechtsdrehend) Ich vermute, hier ist das Grundlegende Problem, damit es auch mit der Batterie einwandfrei funktioniert. Hab gelesen, wenn ich die Hauslast am WR "LOAD" anschließen, dann misst der WR das intern und man braucht keine CT Klemmen?
Ja theoretisch, aber denn auf Zero Export to Load probieren, Aber laut Zeichnung hängt das Haus nicht auf Load, oder er ist schlicht und einfach falsch angeschlossen. Aber denn hätte es ohne Akku´s auch nicht funktioniert.
CT Check vom Wechselrichter ? Oder einfach mal den Fön test gemacht ?