CT Klemmen zeigen nichts an ca 30 meter

24 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
557 Ansichten
(@xxjanxx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

Sun 12 Hybrid CT Klemmen zeigen nichts an ?

Hallo,ich habe heute meine CT klemnnen angeschlossen dies zeigen nichts an?

Muss ich diese einprogrammierne ?

Danke für die hilfe im Voraus 

Gruß

Jan 

 



   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1998
 

Wenn EX-Meter NICHT angeklickt ist werden die CTs auch verwendet

Ein eigenes Menü haben die nicht, die Ratio von 2000:1 ist voreingestellt

das Messergebnis wird überall angezeigt und verwendet.

Evtl. Die Büchse mal neu starten.

Ansonsten bist Du mit CT-Problemen in guter Gesellschaft, diese drei Dinger

richtig herum

an das richtige Kabel zu klemmen

und dann noch korrekt am WR anzuschliessen

sind drei nobelpreisverdächtige Leistungen nacheinander.  


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@xxjanxx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

ne das isses nicht ich glaub die endfernung macht ihm zu schaffen oder? es sind ca 40 Meter könnte das sein



   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 496
 

@xxjanxx Normal kein Problem geht sogar das Doppelte. Welches Kabel hast du zum verlängern genommen ? Sollte auf jeden Fall ein Cat Kabel sein.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Boy007

   
AntwortZitat
(@xxjanxx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

@boy007 es liegt Cat 7,mit jeweils 2Steckern,dann habe ich 1 Langkabel durchgeschnitten und mit klemmen und wechselrichter verbunden. Was mich auch wundert vorhin hat zb der Wechselrichter (strommast 0.08 angezeigt und das Haus nichts)



   
AntwortZitat
(@xxjanxx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

Als die klemmen noch nicht angeschlossen waren zeigte auch was am wechselrichter (Strommast an) wie soll er das messen passt doch nicht



   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 496
 

Schau da mal ins Handbuch normal brauchst du da nichts messen das Zeigt dir der WR im Menü an. 

Ich weiß Männer brauchen kein Handbuch aber ab und an ist es doch recht hilfreich. Du kannst mal versuchen die Klemmen am Abgang wo du das Netz am WR angeklemmt hast ein zu bauen ob sie da funktionieren. Wenn sie da werte am WR anzeigen egal ob + oder - dann weißt du schon mal ob die klemmen funktionieren und schau mal ob im WR Extern Meter was drinnen steht, sollte normal nicht bei den CTs.

 



   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
 

die ct zeigen nur etwas an wenn der system workmode zero export to ct angewählt ist



   
AntwortZitat
(@xxjanxx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

Danke für die Hilfe hatte 2 böcke !!

Ich hatte Telefonklemmen zum verbinden (die mochten das nicht mit dem ct kabel und lan kabel )eins zu dick ein zu dünn 

nur 1 von 3 hatten Verbinung .

Jetzt Wago klappklemmen und es geht und dann noch  system workmode zero export to ct angewählt es ging

 

Jetzt isd das nächste projekt einen Speicher einzubinden von  20 kWh Dyness Tower T21 ,

gibt es im voraus schon was zu beachten , passt das Verbindungskabel Lan .

Ich hatte mal was gelesen das bei manchen was getauscht werden muss mir den kabeln.

gibt es besondere Einstellungen beim Wechselrichter

 

Gruß

Jan 



   
AntwortZitat
(@albertm)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Woche
Beiträge: 10
 

@boy007



   
AntwortZitat
(@albertm)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Woche
Beiträge: 10
 

@boy007

Hallo habe schon ca. 20h in Foren gelesen und gesucht aber keine Lösung gefunden 😣

WR: Deye 10K  SG 04 EPL3 EU 

 
Habe  Probleme mit den CT´s. die Kabel hab ich mit Cat7 ca. 20m verlägert (ins Nebengebäude).
Der CT Test erkennt keine CT´s?
Hab schon die Phasenlage und das Drehfeld geprüft.
Die CT´s untereinander getauscht und umgedreht.
Die Wiederstände im abgeschaltenen Zustand gemessen, direkt an den CT Kabel TC1= 128,2 Ohm, TC2 130,7 Ohm, TC3=129,9 Ohm, mit dem verlängertenCAT7 Kabel steigt der Wert um 1,5 Ohn an.
Das kann doch nicht der Fehler sein?

Wenn ich die CT´s am WR abklemme messe ich eine Spannung von ca. 6,3V AC. Strom ist nicht messbar (Meßbereich Fluke233 1mA -10A).

Sobald die CT´s am WR angeklemmt sind bricht die Spannung ein und ist nicht meßbar, für mich sind die CT´s somit i.O. oder liege ich da falsch.

CT Ratio steht auf 2000! Hab auch diesen Wert geringfügig geändert (+/- 300).-->keine Veränderung.

Cat7 Kabel ist auf einer Seite geerdet!
Hab´s mit zwei FW Versionen Verucht mit C037 1144 und C04D 1151 sind die Versionen für Österreich (ÖVE R25) 

Vielleicht liegt es an den 2 Jumper Links unten, die sind nirgend wo beschrieben, und sind auch in den Foren nicht existend.

Gibt es jemanden mit eine Idee, bin mit meinem Latein am Ende?

Bin für jede Anregung dankbar.

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von Albertm

   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 496
 

@albertm Die Dips sind nur für besondere Zusammenstellung im Parallelbetrieb relevant. Den Temperaturfühler brauchst du auch nur bei Blei-Säure Batterien. 

Wieso Nebengebäude ? die CTS müssen in die Hauptverteilung direkt nach dem Zähler angebracht werden.



   
AntwortZitat
(@albertm)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Woche
Beiträge: 10
 

@boy007

Danke für die Antwort.

Den Fühler hab ich nur als  Raumtemperatur Fühler verbaut, daher auch nicht erwähnt. Die CT's sind natürlich im Hauptgebäude, im Hauptverteiler zw. Zähler und FI. Im Nebengebäude befindet sich der Deye, deshalb mußte ich die CT Kabel verängern. Leider akzeptiert der Deye meine CT's immer noch nicht 🤨 

Widerstandswerte und Spannungswerte konnte ich bereits vergleichen, die sind ok. Nochmals DANKE jetzt weiß ich wenigsten für was diese Dips sind.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Tagen von Albertm

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1998
 

Deine CTs = Deye CTs oder Deine CTs = irgendwelche CTs?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 429
 

Funktionieren denn die CT´s wenn du sie direkt anschliest am DEYE und du sie um die Zuleitung hängst vom Deye und dann mal den CT Test machst ? (Hab noch nie diesen CT test gemacht, funktioniert der gut weiss das jemand ?) 

Irgendwie sieht das auch so aus als wären die Adern nicht richtig im Deye angeschlossen vom CAT kabel.  



   
AntwortZitat