(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
Topic starter  

Hi,

welcher Wert ist dort richtig für einen 8k SG04LP3-EU?


   
Quote
 DvFw
(@dvfw)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 7
 

Diesen Wert legt dein Energieversorger fest. Meiner Erfahrung nach zwischen 0.900 und 1


   
ReplyQuote
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 122
 

Was macht dieser Wert?

Deye Lüfterblech: klick mich


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
Topic starter  

Posted by: @dvfw

Diesen Wert legt dein Energieversorger fest. Meiner Erfahrung nach zwischen 0.900 und 1

In der Anschlusszusage steht nur:

- Wechselrichter bis 4,6 kVA und unsymetrische Einspeisung bis 9,2 kVA sind
   mit einem festen cosphi im Bereich cosphi 0,95 untererregt bis cosphi 0,95
   übererregt zu betreiben.
- Alle Wechselrichter größer 4,6kVA mit dreiphasiger Einspeisung sind mit der
  Standard - cosphi(P) - Kennlinie zu betreiben.

Was ist jetzt Standard?


   
ReplyQuote
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 122
 

Wurdest darauf angesprochen? 4105 einstellen und fertig.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
Topic starter  

@benni 

Nein, wurde nicht darauf angesprochen.

Wurde auch so gemacht - VDE4105 (da stand 1 drin) und fertig.

 


   
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

Hallo zusammen,

mein Netzbetrieber war heute da, und wollte die Anlage abnehmen 6k SG04LP3-EU . Ist leider gescheitert wegen der cos phi(P) - Kennlinie die er sehen wollte das diese am WR eingestellt ist. Auch mit Rücksprache mit Christioph (nochmals vielen Dank für die schnelle Unterstützung) konnte die Einstellung auf die schnelle  nicht gezeigt werden. Diese Einstellung wird zukünftig von den Netzbetreibern verlangt. Ich hatte in den Netzeinstellung unter cosphi einen Wert von 0,95 stehen ,der wurde nicht akzeptiert. Ich denke Christoph ist an diesem Thema dran. Sollte jemand dieses Problem gelöst haben, dann bitte mal melden.

Grüße Bernd

 

 


   
roesslerm reacted
ReplyQuote
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 118
 

@muellb13 Vielleicht eine blöde Frage, aber warum habt ihr nicht von 0,95 auf 1 umgestellt.
Wollte das der Netzbetreiber nicht oder konntet ihr es nicht verändern.


   
roesslerm reacted
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

@paulmelsec Den Festen cosphi zum einstellen hat den  Abnehmer nicht interessiert,er wollte die Eingestelle Kennline  cos phi(P) sehen ,wenn er diese Einstellung nicht sehen kann, gibt es keine Abnahme im schlimmsten Fall stilllegung der Anlage.


   
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

@matthias65 Hi hast du vielleicht eine Lösung für die Einstellung die ich benötige?

Du hast geschrieben die 3 Ph WR

sind mit der
  Standard - cosphi(P) - Kennlinie zu betreiben.

Diese Einstellung will der Netzbetreiber sehen.


   
ReplyQuote
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 118
 

Ah Danke für die Info. Dachte bei so kleinen Anlagen wird immer auf 1 gestellt. Die mini Blindleistung wir das Netz sicher im Ernstfall auch nicht mehr retten. Irgendwie verrückt, in Österreich kämpfen wir seit über einem Jahr das Deye alle Parameter so einstellt wie Energie Austria das möchte. Und hier wird wieder ganz individuell eingestellt. Also werden wir in Ö und D ohne Beschreibung der einzelnen Parameter nicht weiterkommen. Hoffentlich kann Christoph uns da helfen.


   
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

@paulmelsec Ich hoffe das uns Christoph helfen kann ,diese Situation wird demnächst noch mehr Betreiber betreffen.


   
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

@paulmelsec Also Individuell die Anlage einzustellen ist in diesem Fall nicht möglich. Wenn ich nicht visuell nachweisen kann das der cosphi (P) eingestellt ist wird die Anlage stillgelegt. Der Abnehmer war da ziemlich deutlich. 

 


   
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

Posted by: @muellb13

@paulmelsec Also Individuell die Anlage einzustellen ist in diesem Fall nicht möglich. Wenn ich nicht visuell nachweisen kann das der cosphi (P) eingestellt ist wird die Anlage stillgelegt. Der Abnehmer war da ziemlich deutlich. 

 

Habe die ganze Thematik mal  dem Support geschildert,vielleicht können die weiterhelfen. 

 


   
ReplyQuote
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 82
 

Also bei uns sind die Netzbetreiber statt fester Blindleisungsreserve zur Q(U)- Kennlinie umgeschwenkt...

Spannungsstabilität scheint wohl an Priorität zugenommen zu haben...


   
ReplyQuote