cos phi -Einstellung

22 Beiträge
12 Benutzer
6 Reactions
1,778 Ansichten
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 406
Themenstarter  

Hi,

welcher Wert ist dort richtig für einen 8k SG04LP3-EU?


   
Zitat
 DvFw
(@dvfw)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Diesen Wert legt dein Energieversorger fest. Meiner Erfahrung nach zwischen 0.900 und 1


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Was macht dieser Wert?

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 406
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @dvfw

Diesen Wert legt dein Energieversorger fest. Meiner Erfahrung nach zwischen 0.900 und 1

In der Anschlusszusage steht nur:

- Wechselrichter bis 4,6 kVA und unsymetrische Einspeisung bis 9,2 kVA sind
   mit einem festen cosphi im Bereich cosphi 0,95 untererregt bis cosphi 0,95
   übererregt zu betreiben.
- Alle Wechselrichter größer 4,6kVA mit dreiphasiger Einspeisung sind mit der
  Standard - cosphi(P) - Kennlinie zu betreiben.

Was ist jetzt Standard?


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Wurdest darauf angesprochen? 4105 einstellen und fertig.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 406
Themenstarter  

@benni 

Nein, wurde nicht darauf angesprochen.

Wurde auch so gemacht - VDE4105 (da stand 1 drin) und fertig.

 


   
AntwortZitat
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Hallo zusammen,

mein Netzbetrieber war heute da, und wollte die Anlage abnehmen 6k SG04LP3-EU . Ist leider gescheitert wegen der cos phi(P) - Kennlinie die er sehen wollte das diese am WR eingestellt ist. Auch mit Rücksprache mit Christioph (nochmals vielen Dank für die schnelle Unterstützung) konnte die Einstellung auf die schnelle  nicht gezeigt werden. Diese Einstellung wird zukünftig von den Netzbetreibern verlangt. Ich hatte in den Netzeinstellung unter cosphi einen Wert von 0,95 stehen ,der wurde nicht akzeptiert. Ich denke Christoph ist an diesem Thema dran. Sollte jemand dieses Problem gelöst haben, dann bitte mal melden.

Grüße Bernd

 

 


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 129
 

@muellb13 Vielleicht eine blöde Frage, aber warum habt ihr nicht von 0,95 auf 1 umgestellt.
Wollte das der Netzbetreiber nicht oder konntet ihr es nicht verändern.


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

@paulmelsec Den Festen cosphi zum einstellen hat den  Abnehmer nicht interessiert,er wollte die Eingestelle Kennline  cos phi(P) sehen ,wenn er diese Einstellung nicht sehen kann, gibt es keine Abnahme im schlimmsten Fall stilllegung der Anlage.


   
AntwortZitat
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

@matthias65 Hi hast du vielleicht eine Lösung für die Einstellung die ich benötige?

Du hast geschrieben die 3 Ph WR

sind mit der
  Standard - cosphi(P) - Kennlinie zu betreiben.

Diese Einstellung will der Netzbetreiber sehen.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 129
 

Ah Danke für die Info. Dachte bei so kleinen Anlagen wird immer auf 1 gestellt. Die mini Blindleistung wir das Netz sicher im Ernstfall auch nicht mehr retten. Irgendwie verrückt, in Österreich kämpfen wir seit über einem Jahr das Deye alle Parameter so einstellt wie Energie Austria das möchte. Und hier wird wieder ganz individuell eingestellt. Also werden wir in Ö und D ohne Beschreibung der einzelnen Parameter nicht weiterkommen. Hoffentlich kann Christoph uns da helfen.


   
AntwortZitat
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

@paulmelsec Ich hoffe das uns Christoph helfen kann ,diese Situation wird demnächst noch mehr Betreiber betreffen.


   
AntwortZitat
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

@paulmelsec Also Individuell die Anlage einzustellen ist in diesem Fall nicht möglich. Wenn ich nicht visuell nachweisen kann das der cosphi (P) eingestellt ist wird die Anlage stillgelegt. Der Abnehmer war da ziemlich deutlich. 

 


   
AntwortZitat
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @muellb13

@paulmelsec Also Individuell die Anlage einzustellen ist in diesem Fall nicht möglich. Wenn ich nicht visuell nachweisen kann das der cosphi (P) eingestellt ist wird die Anlage stillgelegt. Der Abnehmer war da ziemlich deutlich. 

 

Habe die ganze Thematik mal  dem Support geschildert,vielleicht können die weiterhelfen. 

 


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
 

Also bei uns sind die Netzbetreiber statt fester Blindleisungsreserve zur Q(U)- Kennlinie umgeschwenkt...

Spannungsstabilität scheint wohl an Priorität zugenommen zu haben...


   
AntwortZitat