Hallo,

habe den 20K Hochvolt Hybrid Inverter +Batterie und betreibe das aktuell Netzparallel ohne Einspeisung ins Netz, also "Zero Export to CT" ohne "solar sell" (Haus hängt parallel am Grid Eingang, am Backup Ausgang hängt noch nix)

Es funktioniert alles solange gut solange die Batterie <100% SOC hat. Einspeisung wird auf <10W ausgeregelt und das Haus (Prio1) inkl. Batterieladung (Prio2) aus der PV Energie versorgt ("Load First"). Praktisch kein Netzbezug in der Zeit.

Sobald die Batterie aber auf SOC 100% geht und das BMS die Ladung stoppt wird die PV Leistung auf 0W abgeregelt und das Haus aus dem Netz (oder der Batterie, je nach "Time of Use" Setting) versorgt. Ich verstehe nicht warum?

Meine Ziel/Erwartung wäre das auch nach SOC 100% das Haus aus dem PV Strom versorgt wird, sprich die PV Leistung soweit aufgedreht bleibt das kein Netzbezug stattfindet. Das die PV Leistung gedrosselt werden muss um nichts einzuspeisen ist mir klar.

Ich nehme an das ich irgendein Setting missinterpretiere, finde aber nicht wirklich raus welches. Währe sehr dankbar für jeden Hinweis 🙂

 

 

 

 

 


   
Quote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1482
 

wie ist denn das bei dir geregelt? eine Kommunikation zwischen BMS und WR oder über die Spannung?

Wenn das BMS die Notbremse zieht und den WR abwirft hat der WR ein Problem eine Nulleinspeisung auszuregeln.

 

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@finelarry)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 12
 

Habe heute das gleiche festgestellt. Meines Erachtens ein Programmfehler. Nachdem ich die Entladezeit im Zeitmanagement (SOC auf 20%) vorgestellt habe, wurde die Solarproduktion wieder aufgenommen. Für mich ist das Verhalten bzw. die Nutzungszeit-Konfiguration noch unbefriedigend gelöst. Hier könnte doch mehr Automatismus gut tun. Nicht jeder kann und mag zum Programmierer werden oder sich stündlich mit dem Wechselrichter beschäftigen. 


   
ReplyQuote
(@finelarry)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 12
 

… bei mir ist Solar-Verkauf aktiviert und trotzdem wurde bei 100% die Solarproduktion gestoppt und die Hauslast per Netz-Zukauf versorgt …


   
Schulle70 reacted
ReplyQuote
(@bernator)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 18
Topic starter  

WR spricht mit dem BMS, also nicht über Spannung. Es gibt auch keinerlei Fehler/Warnungen, weder im WR noch im BMS. Das Laden wird auch ganz regulär bei 100% gestoppt, Batterie bleibt dran und wird nicht abgeworfen, im Gegenteil wenn über "Time of Use" entsprechend eingestellt wird das Haus dann aus der Batterie versorgt obwohl noch massig PV Leistung verfügbar wäre.

@Finelarry, kann dir nicht ganz folgen, funktionierts bei dir, hast du einen Workaround? Wie schaut die Nutzungszeit Konfig bei dir aus?


   
ReplyQuote
(@finelarry)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 12
 

@bernator 
Wollte nur bestätigen, dass ich heute das gleiche Verhalten wie Du hatte. Unterschied bei mir der gesetzte Haken bei ‚Solar-Verkauf‘. Vielleicht muss man einfach in der Zeitplanung tagsüber Batterie-% auf niedrige Werte und eine Leistung > 0 einstellen. Die Batterie lädt offensichtlich ja sowieso, wenn ausreichend Solarertrag da ist.
Schade, dass das alles so missverständlich dokumentiert ist und man oft nur über Probieren weiter kommt 😉


   
ReplyQuote
(@bernator)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 18
Topic starter  

Hatte mal testhalber "solar sell" aktiviert, dann hat er volle Pulle die Batterie ins Netz entladen und PV Leistung blieb auf 0W.

Irgendwie Doof, jetzt hab ich Netzbezug trotz Sonnenschein oder eine teilweise entladene Batterie bei Sonnenuntergang 🙁


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1482
 

Selling First und Zero Export to CT + Solar Sell sind nicht das gleiche

also ohne Fotos von den System Work Mode Seiten wird das nichts.

aber jeder wie er will.


   
matthias65 reacted
ReplyQuote
(@bernator)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 18

   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
 

"solar sell" musst du einschalten (4. Bild)


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
 

Hab gerade gesehen, solar sell an wurde ja schon ausprobiert...

Eigentlich ist alles richtig...

 


   
ReplyQuote
(@bernator)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 18
Topic starter  

Oje 🙁 würde mich aber wundern, mit diesem Bug müsste es ja einen Aufschrei geben oder haben alle so große Speicher das diese niemals voll werden 🙂

Wie kann man mit dem Support in Kontakt treten? Gibts eine neuere Firmware?


   
ReplyQuote
(@aguenay)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 62
 

Ich denke eher an CT Klemme

Hast du den Klappwandler an die richtige stelle angeschlossen, so nah wie möglich am Zähler?

 

Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14


   
ReplyQuote
(@bernator)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 18
Topic starter  

Ja sollte passen, wenn diese nicht stimmen dürfte er es ja nie schaffen auf Nulleinspeisung zu regeln, während dem Laden macht er das aber korrekt


   
ReplyQuote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

Die Software ist asbach uralt. Darf ich dir die updaten? dann gehts sicher

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
ReplyQuote