Hallo,
ich habe dank des guten Wetters ein Problem mit dem Deye 12K. Dort ist über eine BMS (Batrium) eine 28kWh-Batterie angeschlossen. Dies funktioniert auch sehr gut und der Strom kommt erst aus dem Netz, wenn keine Sonne da ist und auch der Akku leer ist.
Ich habe das BMS so eingestellt, dass es bei zunehmender SoC weniger Ladeleistung an den Deye übermittelt. Ist der Akku voll, übermittelt er die Ladeleistung "0A". Das funktioniert auch. Allerdings fängt der Deye dann nach ein paar Sekunden an, aus dem Akku ins Netz einzuspeisen. Das kann ich mir nicht erklären. Das macht der Deye dann so lange, bis das BMS wieder erkennt, dass der Akku nicht mehr voll ist und der die Ladeleistung wieder auf 8 A stellt. Ist er wieder voll, wiederholt sich das so lange, bis die Sonne untergeht.
Bis das BMS die 0A meldet, speist der Deye nur den überschüssigen Strom ins Netz. Hier auf meinem Verlauf ist das Problem zu sehen:
Ich habe schon alle Einstellung im Deye durchgesehen und kann mir nicht erklären, wieso er dort anfängt aus dem Akku zu saugen. Kann mir jemand helfen?
Ohne Deine Einstellungen zu sehen, ist das Kaffeesatz lesen. Poste die mal, insbesondere Batterie- und System Work Mode...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Hier die (hoffentlich) relevanten Einstellungen:
Leider habe ich immer noch die gleichen Probleme. Ich kann leider nicht sehen, welche Daten das BMS in Wirklichkeit sendet. Aber ich gehe davon aus, dass es das sendet, was es auch in der Software anzeigt. Somit sollte der Ladestrom auf 0 A stehen. Aber wieso der WR dann anfängt bei guter PV-Leistung aus dem Akku zu ziehen, verstehe ich nicht.
Bisher habe ich noch kein Firmware-Update gemacht. Sollte man das eventuell versuchen? Gibt es irgendwo einen Changelog von den Firmware-Versionen?
-Battery Setting: aktivate Battery -> aus! Ist für Bleibatterien
-system work mode: shutdown/low Bat/restart -> 5%/8%/35% (1% imho ist viel zu wenig)
-system work mode 2: Batt alle auf 10% (muss 2% über low Bat)
Welche Firmware?
Hängt was am Generator Input? Wenn nicht, stell mal Gen Port Use auf MI um.
Ist die Frage ob der Akku auch dem Deye sagt das er Voll ist > ansonsten lädt er denn Akku bis er in Overvoltage Protection rein geht und tut ihn dann zwangsentladen richtung Netz, dazu müsste man allerdings wissen was du im Akku eingestellt hast und welches BMS / Akku du überhaupt hast und welche Zellspannung die einzelnen Akku´s haben wenn du schon das BMS auslesen programmieren kannst.
Ist die Frage ob der Akku auch dem Deye sagt das er Voll ist > ansonsten lädt er denn Akku bis er in Overvoltage Protection rein geht und tut ihn dann zwangsentladen richtung Netz, dazu müsste man allerdings wissen was du im Akku eingestellt hast und welches BMS / Akku du überhaupt hast und welche Zellspannung die einzelnen Akku´s haben wenn du schon das BMS auslesen programmieren kannst.
Ich habe einen selbst gebauten Akku mit einem Batrium als BMS. Dort habe ich Zellspannungen eingestellt, die unter den optimalen sind. Die vollen 28 kWh brauche ich eh nicht. Sobald er in den Bereich kommt, meldet er 0 Ampere Ladestrom an den Deye. Das wird auch im Display so angezeigt. Es funktioniert ja auch für ein paar Minuten.
Ich dachte, dass die restliche Steuerung des Akkus dann auch über das BMS passiert. Dort habe ich zum Beispiel auch eingestellt, dass er erst bei 30% Ladung wieder anfängt zu arbeiten. Somit habe ich die Steuerung im Deye ganz runter gestellt.
Soweit ich das nachvollziehen kann, hält sich der Deye auch an die übermittelten Einstellungen. Bei 90 % und 94 % geht er auf geringere Ladeströme. Das habe ich im Batrium eingestellt und der Deye hält sich dran
Die Einstellungen von Matthias65 werde ich aber mal ausprobieren.
Na wie sind denn deine Einstellungen unter Charging / Discharging in der Batrium software, welche Voltzahl hat den der Akku bei 100%?
Das gleiche Verhalten hatte ich oft, als ich mein PaceBMS auf 3.00/3.02 geupdated hatte. Statt CC/CV gibt dann das BMS nur noch CC vor und setzt auf 0A, wenn voll. Der DEYE hatte die gleichen Einstellungen wie zuvor und auch im BMS habe keinen Grund für dieses Verhalten gefunden. Daher vermute ich, es ist eine Art "force discharge" Funktion des DEYEs um entweder das Balancing zu fördern oder eine Schutzfunktion des DEYE, um die Batterie aus einer "over-charge" Situation zu bekommen. Das ist aber nur fischen im Trüben. Meine Lösung war, wieder zurück auf 2.05 und CC/CV nutzen, läuft perfekt.
Kann das Batrium auch CC/CV? Spricht, statt den Strom auf 0A abzusenken, lieber eine Zielspannung von evtl. 56V vorgeben.
Hängt was am Generator Input? Wenn nicht, stell mal Gen Port Use auf MI um.
@matthias65 warum sollte er das tun? Die MI Regelung anschalten auch wenn man sie nicht benötigt ?
Macht das die Regelung für den WR nicht aufwendiger?
Grüße Beppo
Ich habe jetzt jetzt getraut, den Deye auf die aktuelle Version zu updaten. Das scheint das Problem gelöst zu haben.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Trotzdem zu euren Fragen:
Ich habe im Batrium die maximale Spannung auf 55,1 V vorgegeben. Aber es gibt auch eine maximale Zellspannung von 3,47 V, die normalerweise vorher erreicht wird. Das BMS meldet dann 0 A Ladestrom an. Soweit ich das sehe, werden die einzelnen Zellspannungen gar nicht übermittelt. Als Protokoll wird Pylon gesprochen.
Bisher habe ich an den weiteren Einstellungen nichts verändert. Ich verstehe auch nicht, was die minimale Batterieinstellung ändern soll. Das soll das alles das BMS regeln.
@alfredmeier hey, ich habe beim 30K SG01HP3 das gleiche Problem (mit Hochvolt Akku dann). Kommt bei dir in deinem Deve auch der Alarm Code 0x0008 0x0000 unter den LiBMS Status? Kannst du mir mal deine Batrium Einstellungen zukommen lassen?
Bei mir steht "Alarm Code 0x0000 0x0000". Er zeigt den SOC und den aktuellen und maximalen Strom an.
Wie kann ich die Batrium-Einstellungen den exportieren? Oder sage mir, welche du genau wissen willst. Dann sammle ich das zusammen.
Hey,
inzwischen bekomme ich keine Alarmcodes mehr; sowohl Pylon als auch HYD HVS laufen. Aber ich habe das Problem das wenn 0A gemeldet werden, dieses 'Force discharge' passiert. Egal welches Protokoll gewählt wird. Inzwischen gab es ein Update von 1061 auf 1066; das entladen wenn Charge current 0A vorgeben wird, ist aber immer noch so enthalten. Ich habe inzwischen die Nase voll von dem Deye Hochvolt Inverter. Das einzige was ich noch versuchen möchte; eine Charge Current Vorgabe von 0,1A einzustellen, wenn eigentlich Charging Off gestellt wird im Batrium.