Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Moin ins Forum,
da ich im Moment nicht weiter weiß erzähl ich von der aktuellen Problematik meines deye sun 12k sg04lp3 eu.
HMI: Vers1001_C037 Main: Ver 2005-1140-1807
Mein System besteht aus 8Kw/H an Platten, einem DiY Speicher bestehend aus
16 CATL Zellen a 302 Ah gesteuert über ein Daly BMS mit Daly active balancer.
Das ganze System lief ein gutes dreiviertel Jahr wunderbar. Vor ca. 1 Woche dann viel auf einmal eine Phase aus. Überall war ich auf Fehlersuche und habe vorübergehend alle Sicherungen auf dieser Phase abgeschaltet.
Da ich nicht wirklich was gefunden habe, ging das soweit das der Wechselrichter auf Werkseinstellung zurück gesetzt und wieder neu konfiguriert wurde.
Am nächsten Morgen, zeigte mir der Status des Wechselrichters für den Speicher auf einmal nur noch 8,7V an anstatt 53.
Der Speicher ist abgeklemmt und durchgetestet, hier liegt kein Fehler vor, 60% voll bei 53,6 V.
Obwohl der Speicher nicht mehr angeschlossen ist werden mir immer noch 8,7V angezeigt.
Im Wechselrichter ist der Speicher im Moment auf NoBatt eingestellt. Nur in dieser Einstellung wird aktuell Solarstrom verwertet.
Ändere ich das zum Test auf Batterie % oder was anderes wird kein Solarstrom mehr produziert sondern nur noch per Grid gezogen.
Eine Mail an den Deye support unter servicede@deye.com.cn blieb bisher unbeantwortet und das macht einen etwas nervös.
Vielleicht gibt es hier jemanden der eine Lösung weiß wie man den Wechselrichter wieder voll funktionstüchtig bekommt.
Viele Güße