Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Batterie wird ohne ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Batterie wird ohne Last entladen

53 Beiträge
17 Benutzer
4 Reactions
2,203 Ansichten
(@helledeye)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hi Community,

wir haben 2 WR Deye SUN-10K-SG04LP3-EU im Parallelbetrieb und aktuell noch mit einer 10KwH Batterie von Titan Solar.

Firmware wurde von Version C031 auf C037 upgedatet.

Das Problem besteht darin, sobald als Beispiel der SOC der Batterie bei 90% von 13-17Uhr eingestellt ist, ist noch alles i.O. Ab 17Uhr steht im System Work Mode 50% und es liegt aktuell keine größere Last als ggf. Lichtstrom an.

Sobald dann die neue Zeitgrenze 17Uhr erreicht ist, fängt die Batterie an, ohne Bedarf die Energie abzugeben.

Der Load-Ausgang ist nicht belegt und die Einstellung im SWM ist Zero Export to CT und Load First. Das Problem ist aber bei Battery First identisch.

Angehängt Bilder um das Problem besser zu verstehen.

Vielleicht kenn jemand die Problematik und weiß Abhilfe dafür.

Vielen Dank in die Runde.

 

 


   
Zitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Hats überhaupt schonmal funktioniert? Sieht wie der typische Anfängerfehler aus: CT Klemmen falsch montiert.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Was hat die CT Klemme mit der Akku Entladung zu tun wenn die entladgrenze erreicht ist? 


   
AntwortZitat
(@helledeye)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

@benni Es hat von Anfang an nicht funktioniert....sobald die Batterie angeschlossen ist tritt der Fehler auf und mit den CT-Klemmen hat es definitiv nichts zu tun...habe es auch mit einen CHNT!


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Ich weiß... Das sagt jeder. Und glaub mir: es liegt daran. Irgendwo kreuzen sich die Phasen oder sonst was. 

Geh alles nochmal durch. Phase für Phase. Auch Drehrichtung der Klemmen. 

Jede Phase mit einer Last prüfen

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@zusammenimmer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 10
 

Was bedeutet denn die Fehlermeldung M01 ? Habe ich an meinem Deye noch nicht gesehen. 


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

@zusammenimmer

Das ist keine Fehlermeldung. Das ist der Master

Kannst du nicht sehen, wenn du nur einen hast. 

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Veröffentlicht von: @benni

Ich weiß... Das sagt jeder. Und glaub mir: es liegt daran. Irgendwo kreuzen sich die Phasen oder sonst was. 

Geh alles nochmal durch. Phase für Phase. Auch Drehrichtung der Klemmen. 

Jede Phase mit einer Last prüfen

Wenn der Deye im Menü gesagt bekommt bis 10% darf er aus dem Akku Strom entnehmen und dann ist Schluss, dann muss er den benötigten Strom aus dem Netz nehmen, das macht er auch aber es fließt weiter ein Strom von 20W aus dem Akku obwohl die grenze erreicht ist. 

Was hat deiner Meinung nach jetzt die CT klemme mit dem verhalten zu tun ?

Bin gespannt auf deine Erklärung.

 

Wenn eine CT Klemme oder der eastron sdm630 modbus v2 ich habe beides zur Auswahl nicht richtig angeschlossen wären würde auch der angezeigte Strom im Deye nicht mit meinem Zähler vom Energielieferanten übereinstimmen, oder die Nulleinspeisung nicht funktionieren, bei mir ist der Deye direkt neben dem Zählerschrank aufgehängt und ich kann beides zur gleichen Zeit ablesen.

 


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 107
 

@marion  wie schaut die 2. Seite von den batterie Settings aus? Ist dort Grid Hacken gesetzt und was steht für eine ampere Anzahl dort


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Veröffentlicht von: @mr-foomoo

@marion  wie schaut die 2. Seite von den batterie Settings aus? Ist dort Grid Hacken gesetzt und was steht für eine ampere Anzahl dort

Grid ist überall deaktiviert und den Ladestrom bei der Gridladung habe ich auch schon zum testen auf 0A gesetzt, das hat alles keinen Einfluss auf das weitere entladen mit ca. 20-24W.

 

Heute Nacht war es dann soweit, die Grenzen im BMS hatte ich zwecks voller Nutzung der Kapazität weit auf, bedeutet untere Gesamtspannung war 41V.

Der Deye ist so eingestellt das bei SOC 10% den Akku nicht mehr nutzen soll, bei 10% hat der Deye auch den Hausstrom aus dem Netz geholt, also so wie gewünscht, ABER die 24W sind weiter aus dem Akku gezogen worden und zwar solange bis das BMS in die Harte Abschaltung ging und den Deye abgetrennt hat was dieser dann mit Stundenlangem Piepen wegen Alarm (ist ja kein Akku mehr vorhanden) bestätigt hat, ich musste dann heute morgen erst das BMS aufwecken um den Deye wieder ruhig zu stellen, der Akku war zwischenzeitlich bei 39,4V  Gesamt Spannung das hat mir natürlich gar nicht gefallen, ich habe dann die Grenzen im BMS erst mal deutlich höher eingestellt.

Das hilft aber auch nicht wirklich, wenn tagelang grade mal so viel von der PV kommt das der Akku 0-5% geladen wird das ist nach 1 Stunde kochen auch gleich wieder weg, wenn das ein paar tage so bleibt fällt die Spannung zwecks 24W Dauer Bezug im Akku immer weiter und bis das BMS wieder wieder hart trennt.

Das ist für mich keine wirkliche Lösung, so muss ich in dieser Jahreszeit dauernd nachsehen ob es noch passt und ggf Hand anlegen, von einem Sorglosem Automatik betrieb also weit entfernt. Ja über den Sommer ist das alles kein Problem und ist mir auch nie aufgefallen weil der Akku täglich schon um die Mittagszeit Rand voll war, dafür aber jetzt um so leerer.

So sah das heute Nacht aus:

und so sieht der ganze Tag aus also der Akku ist jetzt aktuell wieder leer.

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

Ich glaube mehr, das 10% schon für dein Akku viel zu tief ist. Alles unter 48V akku Spannnung bei 16 zellen ist 0% SOC

https://meintechblog.de/2022/12/13/operation-hausspeicher-lifepo4-zellen-und-die-richtigen-spannungseinstellungen/


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 107
 

Welche Firmeware Version hat den …

- der Deye ?

- der Titan ?

Schon mal den Akku resetet?

 

das Phänomen das du beschreibst, hatte ich nur im voltage Mode. Da war morgens immer UVP protect und Akku wurde abgeschaltet. 

Nachdem ich den Akku auf 185ah angepasst habe - da dieser keiner 200ah hat, passt der SOC perfekt. Daher fahr ich wieder Lithium. Gerade bei 10% mit 51,1 Volt und die halten sich auch. Auch mit 185ah was ich am bms und Deye eingestellt habe, konnte ich 9,6kw laden. 


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Habe einen Deye 12KW EU und der Akku ist ein 16 Zellen Catl 302Ah Eigenbau mit Daly 250A BMS.

Der SOC passt eigentlich ganz gut, wenn Sonne da ist bekomme ich etwas über 15,6 KWh eingeladen, allerdings ist das im Sommer nur mal zum testen gewesen, mein Verbrauch von Abends bis morgens liegt so bei rund 20-30%

Die Firmware habe ich die letzten Tage von 1128 war der Auslieferzustand dann 1131, 1135 und aktuell 1139, heute werde ich die 1140 Flashen.

Den voltage Mode habe ich auch schon getestet ist aber das gleiche Problem.

 

Ihr habt schon recht wegen der unteren Spannung, das habe ich aber auch nur zum testen so weit auf, der Grund dafür ist aber das weiter Strom aus dem Akku gezogen wird.

Weil eben der Deye wenn die Entladegrenze bei mir ist das SOC 10% hatte ich aber auch schon auf SOC 5% die Stromentnahme nicht vollständig stoppt.

 

Hier noch mal der Vorgang:

Akku wird normal entladen bei erreichen von SOC 10% wird der benötigte Strom aus dem Netz gezogen um die Haus last zu decken, das funktioniert auch, ABER jetzt fließt dauernd ein geringer Strom aus dem Akku in den Deye von 24W und um diese 24W geht es mir.

Mir ist nicht klar warum und wieso der Deye diese 24W aus dem Akku nimmt und das dauerhaft und zwar solange bis die Akku Gesamtspannung soweit gefallen ist das mein BMS den Akku hart trennt und damit der Deye dann in Störung geht und gar nichts mehr macht bis ich Händisch eingreife das BMS aufwecke und dann sehen muss das wenigstens etwas in den Akku eingeladen wird.

 

Also das Hauptproblem sind die 24W und wenn die halt benötigt werden dann doch bitte aus dem Netz wie die restlichen 100W die meine Haus Grundlast und dann noch die ca. 80-110W die sich der Deye genehmigt, wenn der Akku seine Entladegrenze erreicht hat. 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

Ich lese meine Werte per Solar Assistant aus und bei mir sagt die Batterie das sie keine Strom ausgibt aber der Deye sagt mir das er 17-25 Watt aus der Batterie zieht, villeicht braucht auch das BMS etwas Strom um die Kommunikation mit dem Deye aufrechtzuerhalten

die 100w die der Deye selber braucht kann nur mit der Firmware verbessert werden aber soweit sind sie noch nicht ... (Obwohl es der Sunsynk teilweise schon hat)


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Das BMS benötigt 35mA Strom, diese 35mA fließen aber nicht zum Deye und sind auch nur schwer zu messen.

Das BMS kann es von der Logik nicht sein, den der Strom fließt tatsächlich zum Deye, das habe ich auch mit einer Fluke Strommesszange in der Verbindungsleitung zum Deye nachgemessen.

Die 100W Stromverbrauch vom Deye finde ich zwar nicht gut wenn kein PV da und AKKU auch leer, denn ab da hat der Deye nichts zu tun und verbraucht Sinnlos die 100W, aber damit kann ich erst mal leben, die 24W sind aber ein Problem und ich habe keine Ahnung wie ich das abstellen kann.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 4