@matthias65 aber wie kann das sein das die Batteriene dann gefunden werden und auch geladen über die PV nur eben nicht ins Netz/Haus verwendet werden...
vielleicht stimmen auch Deine Einstellungen am WR nicht. Ohne irgendwelche Angaben, screenshoots der Einstellungen ist das Kaffeesatz-Lesen....
Anbei die Aktuellen einstellungen und ein Video was Passiert wenn ich die Batterei dazuschalte. Was mir gerade aufgefallen ist das beim Laden der Batterie minus ca7.7 KW steht? DANKE
anbei noch eine Video leider ist die Qualität sehr schlecht da ich es sonst nicht hochladen kann. DANKE
@dominikm da ist leider nicht viel brauchbares dabei.
Du lebst seinbar in Österreich.
Die Netzeinstellungen sollte niemand eigenständig ändern - deshalb sinnlos diese zu zeigen.
Soft Export Controll bitte entfernen.
Die wichtigsten Bilder fehlen Workmode und Time of use. Dort wird die Grundfunktion festgelegt.
Funktioniert deine Strommessung - ich vermute nicht, weil im 1. Video 0kW beim Haus steht.
Wenn er abschaltet kommt ein Fehler - welcher - das ist nicht zu erkennen.
Mit guten Infos kann man auch gut weiterhelfen 👍
@matthias65 aber wie kann das sein das die Batteriene dann gefunden werden und auch geladen über die PV nur eben nicht ins Netz/Haus verwendet werden...
Guckst Du hier
Stell mal auf Lithium um und schau mal, ob etwas passiert.
Habe Dein Video jetzt gesehen. Wie Plastiko schrieb: Drehfeld wieder ändern, Batterie auf Lithium stellen.
Und auch prüfen, ob das CT-Verhältnis passt, schau mal unten.
und rechtsdrehend ist die Büchse auch nicht angeschlossen (ein hoch auf den Elektriker)
aber jeder wie er will.
Soft Export Controll bitte entfernen.
Mit guten Infos kann man auch gut weiterhelfen 👍
Den Punkt bitte lassen, und auf 0 % stellen, sonst bekommst Du komische Werte angezeigt. Das ist bei meinem HV so.
Zero Export to Power stellst Du auf 20 ein.
ToU setzen und dann sollte alles tutti sein.
Du hast einen externen Meter wie ich sehe. Schau mal ob das CT Ration korrekt gesetzt ist. Bei den mitgelieferten Klappwandlern ist das Verhältnis 1:150. Das CT Ration aber bitte im EASTRON einstellen, nicht im DEYE. Wichtig: Du kannst das CT Ratio nur einmal setzen und dann ist es gesperrt. Es gibt aber einen Weg, wie Du es freischalten kannst. Wenn dem so ist, melde Dich.
und rechtsdrehend ist die Büchse auch nicht angeschlossen (ein hoch auf den Elektriker)
Der GRID wurde geändert.
@paulmelsec Hallo, Es ist so das ich die Battrie umstelle auf Lithium und dann geht er vom Netzt und findet auch keines mehr egal wie lange ich warte er versucht es alle ca 2 min. Es geht soweit das er keine Hauslast mehr anzeigt.
@paralex sobald ich die einstelleung von 0/120/240 auf 0/240/120 umstelle kommt ein fehler habe schon gemessen vom eingagn bis zum inverter L1/L2/L3
@plastiko-fantastiko bezüglich rechtsdrehfeld sobal ich umstelle kommt ein fehler.
Video sind leider zu gros..
Vielen dank für Ihre Hilfe.
@dominikm .Die Version C050 ist von DEYE noch nicht freigegeben, woher hast Du die? Die aktuelle Version lautet Ver 2001-C048. Ob es daran liegt, keine Ahnung.
Das ist die richtige Einstellung für Dein Netz.
Jetzt mal vorsichtig nachgefragt. Deine Anlage steht in Austria?
Deine Batteriekapazität im HV Bereich hat nie und nimmer 100 Ah. Schau mal im Datenblatt nach. Bei meiner GB-L 20,4 kWh sind es 40Ah. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt, trotzdem mal die richtigen Werte einsetzen.
Entferne mal die "sell"-Haken im ToU.
@dominikm dein Menü ist schon sehr eigenartig. Viele neue Smart Funktionen die es noch in keinem Handbuch gibt.
Bin mir auch unsicher ob die Firmware das alles schon so unterstützt.
Würde in den Basic Settings einen Factory reset durchführen und Schritt für Schritt starten.
Starten mit Netzeinstellungen OVE... und korrekte Drehrichtung.
In diesen Zusammenhang prüfen ob L1 Hausanschluss auf L1 von Eastron und die CT1 vom Eastron und dann auf L1 von Deye geht.
Genauso mit L2 und L3.
Dann Messwerte auf Deye prüfen - L1 belasten und Messwert prüfen ... gleich mit L2 und L3.
Kommunikation zum Akku herstellen und in Anzeige prüfen ob Werte vom Akku stimmen.
Erst wenn das alles stimmt seitlich mit dem Knopf einschalten.
Dann sollte sich der Deye zuschalten und die Hauslast übernehmen.
Erst wenn das alles Funktioniert an den Parametern Änderungen vornehmen.
Einen nach dem anderen und wenn man die Funktion verstanden hat erst den nächsten.
schau die deinen WorkMode an: da willst du die Batterie rund um die Uhr (aus dem Grid) Voll-Laden
Hallo, vielen vielen dank für eure Beiträge und hilfestellungen.... Habe heute mit dem Elektriker alles umgebaut und fahre jetzt über Grid und LOAD funktioniert super benötige nicht einmal CT klemmen oder einen Modbus ... Kann ich nur empfelen.
Aber danke für Eure Beiträge...