Hallo, ich bin ganz neu hier und habe eine Frage: Mein 10 kw Deye Hybridwechselrichter lädt 2 gekoppelte LiFePo4 Batterien mit jeweils 15 kw Leistung.
Gespeist wird er von 40Modulen a.240 Wp.
Der Arbeitsmodus des WR ist auf Null-Export zu CT eingestellt und es ist ein CHNT Smartmeter eingebaut.
Leider liefert der WR nach Sonnenuntergang bzw bei Bedarf keinen Strom aus den Batterieen. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
Die Batterien sind bei 100% und werden nicht entladen.
Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher
"Time of Use" - Table richtig eingestellt?
Vor allem der Haken ganz oben muss angehakt sein
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
@maitschi Was muss denn da eingestellt werden? Ich les das so,, dass der WR in den eingestellten Zeiten Strom bis zur angegebenen Grenze ins Netz aus der Batterie speist. Das möchte ich aber nicht.
Gruß Uwe
Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher
Wenn du Time of Use den Haken setzt und die Prozente meinetwegen auf 15% dann entlädt er die batterie nur begrentz was du selber verbrauchst er schiebt dann nicht alles Richtung Netz. (Mit Gen / Grid kannst du dort nur einstellen das der Akku geladen wird aus dem Netz bzw. Generator wenn vorhanden auf gewisse Prozente, daher alle haken raus bei Grid/ Gen) Die unterste Prozentzahl hängt aber noch von einer anderen einstellung ab ( Stop battery discharge ) < tiefer als diese geht es nicht
@maitschi Was muss denn da eingestellt werden? Ich les das so,, dass der WR in den eingestellten Zeiten Strom bis zur angegebenen Grenze ins Netz aus der Batterie speist. Das möchte ich aber nicht.
Gruß Uwe
Ins Netz speist er Strom aus dem Akku nur mit "selling first".
Bei "Zero Export to CT" gleicht er aus dem Akku lediglich so viel aus, wie über Netz bezogen wird.
Sollte PV Strom erzeugen, wird entweder zuerst der Akku geladen oder ausgeglichen, wenn dann noch Überschuss da ist das andere und wenn dann noch Überschuss da und "Solar sell" angehakt ist ins Netz eingespeist.
Aber eben nur aus PV, aus dem Akku ins Netz ausschließlich mit "selling first".
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Ok, danke für die Infos.
Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher
Hallo zusammen,
Ich habe ein ähnliches Problem und habe alle Einstellungen nochmal kontrolliert.
Bei mir entlädt der Wechselrichter ein 12K manchmal die Batterie nicht, obwohl diese bei 70, 80 oder 90% steht. Die time of use Tabelle ist richtig eingestellt und zero export to ct ist auch aktiv.
Ich habe bemerkt, dass es irgendwie immer nach einigen Tagen auftritt. Wenn ich den Wechselrichter ausschalte und neu boote, geht es sofort wieder und das Haus wird aus der Batterie gespeist. Alles läuft 5-10 Tage einwandfrei und dann entlädt er die Batterie wieder nicht. Egal welcher Tag oder welche Uhrzeit. Augenscheinlich immer dann, wenn er die Batterie einmalig stark auf den Minimumwert von 5% entladen hat (über Nacht). Am nächsten Tag lädt er die Batterie voll mit PV Strom und fängt an den Überschuss zu verkaufen (is ok wenn akku voll) und bei Unterdeckung einzukaufen anstatt aus dem Akku zu ziehen, obwohl dieser voll ist.
Es ist ein Felicity Solar 10 kwh Akku angeschlossen LPBA48200.
Alarme habe ich keine. Wollte mal die Firmware updaten, aber leider krieg ich im Browser keine Prozentanzeige, wenn ich auf Upload gehe. Das Fenster im Browser stürzt quasi ab, als würder Flash/ Jave nicht laufen. Der Browser selbst läuft weiter und ich kann auch alle Menüs anklicken und er lädt auch sofort alle Daten vom Wifi Logger bzw. Inverter. Habe mich nun mal für Update angemeldet und den Inverter in der Solarman App freigegeben.
Es läuft noch HMI C031 und die 1128 als FW.
Danke und Grüße,
blub
PS: Wenn ich mich direkt mit dem Wifi Logger verbinde und es über die IP 10.10.100.254 probiere, kommt der identische Fehler. Egal ob ich MCU1 oder MCU2 auswähle.
Hallo, heute ist es wieder aufgetreten. In der Zwischenzeit habe ich Firmware Updates durchgeführt, leider scheint das kein Erfolg gehabt zu haben.
Anbei ein paar Bilder. Nach Neustart ging es dann wieder. Komischerweise konnte ich eben überhaupt keine Einstellungen ändern. Kein Häckchen setzen oder ähnliches.
Hat jemand ne Ahnung oder ein ähnliches Problem?
Danke!
Bist also aus Austria und willst die Batterie möglichst schnell killen?
aber jeder wie er will.
Ist 5% Batterieentladung nicht ein wenig heftig?
Ich hab meinen ersten Batterieblock auch so gequält. Hat 10 Jahre gehalten und bringt jetzt nur noch 50% Leistung.
Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher
Hallo zusammen,
Ich bin in Deutschland und hatte zwischenzeitlich wieder auf 1135 gedowngraded.
Batterie Einstellung habe ich eben auf 15% geändert. Problem besteht aber weiterhin. Ab und an entlädt er die Batterie einfach nicht.
Grüße,
Blub
Habt ihr schon eine Lösung für das Problem gefunden?
Mfg