Hab mir grad mal Mr. Minings neuesten YT Upload angeschaut in dem der 136kW WR vorgestellt wird.

Dabei wird im Video an einer Stelle ein Feature genannt was ich bisher nicht kannte: Anti PID / PID night repair function
Soll wohl dem Altern der Module/Zellen entgegen wirken.

Hab dann mal geguckt was ich dazu finde und bin in der Anleitung vom SUN-8K-G05-LV bzw SUN-6K-G03-LV über ein gleichklingendes feature gestolpert.
Dort wird wohl nachts eine Spannung von 450V zwischen PV und PE erzeugt wenn ich es richtig verstanden haben.

Wäre sowas auch bei anderen WR per Softwareupdate "nachrüstbar"?
Oder braucht es dafür spezielle Hardwarevorraussetzungen?
Oder ist sowas im "normalen Hausanschluss/Hausnetz" gar nicht realisierbar (warum auch immer)?

Wer kann sonst was zu der Funktion im Generellen sagen?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
Zitat
(@ghost)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 88
 

PID ist eigentlich kein PV Thema mehr, war meines Wissens nur eines bei Dünnschicht und den ersten Sunpower Modulen.

Danke ans Forum - meine "bastelei Anlage" läuft perfekt.
An die "allwissenden Spezialisten" - gebt ihr euer "Wissen" weiter. Meines und meine Erfahrungen sind hier nicht erwünscht, bin raus!


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 345
Themenstarter  

Also hat PID nichts mit der Degradierung heutzutage aktueller Module zu tun?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@ghost)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 88
 

Nein, PID ist Potential induzierte Degradierung - oder so.

Module im String auf der positiven Seite degradierten schneller/sehr stark.

Ein Beispiel 10x50V Module. Das Erste hat 0 und 50V gegen Erde, das Letzte 450 und 500V - die "Hohen" bekamen  Probleme. Dies ließ sich teilweise rückgängig machen durch "PID" Boxen die die Spannungen so änderten dass die Untersten minus 200V gegen Erde hatten und die Obersten dann nur plus 300V.

Sollte heutzutage kein Thema mehr sein.

Bitte korrigieren wenn ich falsch liege / Unsinn erzähle.

Danke ans Forum - meine "bastelei Anlage" läuft perfekt.
An die "allwissenden Spezialisten" - gebt ihr euer "Wissen" weiter. Meines und meine Erfahrungen sind hier nicht erwünscht, bin raus!


   
AntwortZitat
(@fr33t)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 14
 

Das Thema gibt es durchaus noch, aber es zerreißt einem bei den aktuellen Modulen nicht mehr die Rechnung der nächsten 20 Jahre. Wenn man vor 15 Jahren viel Geld für eine Anlage ausgegeben hat, die dann innerhalb weniger Monate 30% der Leistung eingebüßt hat, stand man ziemlich doof da.

Nice-to-have, aber eher etwas für große bis sehr große Anlagen, Volleinspeiser. Und besonders für alte Anlagen, wenn man den Trafo-Wechselrichter rauswirft und durch einen modernen trafolosen ersetzt.

Im Dokument von SMA gibt es ein bisschen technischen Hintergrund.


   