Moin,
ich habe ein merkwürdiges Phänomen festgestellt.
Wenn viel PV Leistung vom Dach kommt, sagen wir über 6000W, kommt es nicht selten vor, dass die Akkuspannung hoch (über 55V) geht und die Ladung dann auf ca. 1000W bzw. ca 20A begrenzt wird. Am WR steht trotzdem noch ein max. Ladestrom von 100A.
Es wird also alles über 1000W eingespeist, obwohl der Akku ja noch gar nicht voll ist. Siehe Screenshot.
Liegt die PV-Leistung bspw. "nur" bei 4000W, geht bei gleichem Ladestand auch alles in den Akku, was vorher nicht verbraucht wird. Daher vermute ich den Grund im WR und nicht am Akku.
Hat da jemand eine Erklärung für?
Mein Aufbau steht in der Signatur.
Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp über µWR am Grid-Eingang)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher
Free2Move ePro Wallbox
Servus,
hört sich für mich wie Strombegrenzung im BMS an.
z.B. das JK Inverter BMS kann das.
Bei überschreiten eines einstellbaren Strom wird der Strombegrenzer aktiv.
Würde es mal mit 90A versuchen, ob es dann immer noch passiert.
Kenne leider deinen Speicher nicht und weiß nicht welches BMS da arbeitet.
Das komische ist ja, dass es zeitweise gut funktioniert. Ich hatte gestern auch Zeiten, wo durchgängig gut 5000W in den Akku gegangen sind, während ca. 5500W PV Leistung da war. Ging die PV Leistung kurze Zeit später jenseits der 7000W hat der Akku auf 1000W runter geregelt.
Im WR steht ja mWn. die aktuelle Begrenzung, was das BMS freigibt. Geht der Akku z.B. über 90% stehen dort nur 50A, über 95% noch 25A.
Das ist aber nicht der Fall, wenn der Akku nur mit 1000W lädt, dann steht dort nach wie vor 100A. Das wundert mich.
Ich probiere es nachher mal mit 90A, wenn ich wieder zu Hause bin. Zu der Uhrzeit wird aber nicht mehr genug vom Dach kommen, als das sich
heute noch eine Auswirkung zeigt.
Edit 13:30
Hier mal ein Beispiel von gerade eben. Generell funktioniert es also:
Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp über µWR am Grid-Eingang)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher
Free2Move ePro Wallbox
Der Deye neigt dazu bei wechselhaften Wetter die Grenzwerte nicht einzuhalten.
Da könnte es schon passieren das dein BMS eine Strombegrenzung aktiviert.
Ob 100 oder 90A Ladestrom wird sich bei deiner Kombination (PV-Leistung/Akkugröße) extrem selten auswirken.
Im Winter nicht zu erreichen und im Sommer egal ob um 11:00 oder 11:30 voll.
Danke auf jeden Fall schonmal für die Hilfe. Das der Deye gerne seine Grenzwerte reißt wusste ich nicht, aber es erklärt das Verhalten.
Ich habe gerade ein Script fertig, das die Wallbox startet, wenn mehr als 6000W vom Dach kommen, auch wenn der Hausakku noch nicht voll ist. So ist es hoffentlich seltener der Fall, dass unnötig viel ins Netz geht.
Bei über 80% Hausakku schaltet sich die Wallbox dann sowieso ein und darf laden, bis der Akku unter 60% fällt.
Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp über µWR am Grid-Eingang)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher
Free2Move ePro Wallbox