Hallo Gemeinde,
ich hab ein Deye 12k-SG04LP3-EU, mit einen 6,5 KW Drehstromaggregat am GEN Port.
Die Spannung steht an, Rechtsdrehsinn ist auch vorhanden aber am WR kommt das Aggregatsymbol nicht.
System Work Mode sind die GEN Hacken gesetzt und auf 80% eingestellt
Battery Setting GEN Ladung enabled
SmartLoad-Einrichtung steht auf Generator input
Gen Force disabled
Was mach ich falsch?
Muß das Erdungspotential mit dem Generator verbunden sein? Oder reicht der Gelb/Grüne von dem
5x6 Kabel.
Fragen über Fragen
Vielleicht hat ja jemand einen Tip
VG
Hans
hoffentlich kein Grid angeschlossen sonst wirst Du bis zum Blackout warten müssen.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko hi, ja ist weg geschaltet gewesen Akku war auf 30%
der Deye überprüft die Stromqualität bevor er ein Aggregat durchschaltet, wenn also die Spannung oder die Frequenz nicht passt tut er es nicht. Hast Du beides mal geprüft?
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko hab 230v Phase auf Nullleiter, und 50hz plus minus 0,1 Hz laut meinem Messgerät
@dealmen Starte mal den Deye neu und dann das Aggregat..
https://youtu.be/JoSRNdP0Y4Y?si=63urSP1cZCSsCTgl
Schau mal ob du mit ihm weiter kommst
Ich habe "Gen Force" enabled. Damit zeigt er das Generator Symbol an.
Vom Grid nehmen, hast ja gemacht. Zusätzlich noch in der TOU einen Wert über aktuellem SOC. Dann sollte er den Strom vom Generator beziehen.
Meiner macht das so.
Good luck!
Roman
Habe gestern meine neue Batterie für das Aggregat bekommen und getestet am MPP Axpert.
Der WR nimmt das Aggregat nicht an.
Stecke ich das Kabel in die Steckdose, ruckzuck wird der AKKU mit den eingestellten 60 A geladen.
Aggregat habe ich 2006 in Österreich gekauft und ist eins fürs Gewerbe.
Anzeige zeigt 230V und 51 Hz und ein Fehlerzeichen dürfte das sein. Sinus Kurve und da ist ein kleiner kreis drin.
Mal die Anleitung vom italienischen übersetzt was die Taiwanesen schreiben.
ACHTUNG: Wichtig
Wenn die Eingangsquelle ein Generator ist, wird empfohlen, den Generator wie folgt auszuwählen
Parameter:
- Die empfohlene Nennleistung des Generators muss mindestens das Zweifache der Kapazität des Wechselrichters betragen.
- Generatorausgang: Reine Sinuswelle
- RMS-Spannungsbereich des Generatorausgangs: 180 ~ 270 VAC
- Generatorausgangsfrequenzbereich: 45 Hz ~ 63 Hz
Es wird empfohlen, den Generator vor der Installation mit dem Wechselrichter zu testen. Der Wechselrichter möglicherweise nicht
akzeptieren einige Generatoren als Eingangsquellen, auch wenn sie den oben angegebenen Parametern entsprechen.
danke für die InfoHabe gestern meine neue Batterie für das Aggregat bekommen und getestet am MPP Axpert.
Der WR nimmt das Aggregat nicht an.
Stecke ich das Kabel in die Steckdose, ruckzuck wird der AKKU mit den eingestellten 60 A geladen.
Aggregat habe ich 2006 in Österreich gekauft und ist eins fürs Gewerbe.
Anzeige zeigt 230V und 51 Hz und ein Fehlerzeichen dürfte das sein. Sinus Kurve und da ist ein kleiner kreis drin.
Mal die Anleitung vom italienischen übersetzt was die Taiwanesen schreiben.
ACHTUNG: Wichtig Wenn die Eingangsquelle ein Generator ist, wird empfohlen, den Generator wie folgt auszuwählen Parameter: - Die empfohlene Nennleistung des Generators muss mindestens das Zweifache der Kapazität des Wechselrichters betragen. - Generatorausgang: Reine Sinuswelle - RMS-Spannungsbereich des Generatorausgangs: 180 ~ 270 VAC - Generatorausgangsfrequenzbereich: 45 Hz ~ 63 Hz Es wird empfohlen, den Generator vor der Installation mit dem Wechselrichter zu testen. Der Wechselrichter möglicherweise nicht akzeptieren einige Generatoren als Eingangsquellen, auch wenn sie den oben angegebenen Parametern entsprechen.
Ein wenig Verständnis für Generatoren.
'Notstrom für PV-Anlage' | Könner & Söhnen Blog in Deutschland
@grani57 Hi, ich hab heute meinen Deye neu gestartet, nun bekomme ich das Generatorsymbol angezeigt.
Wenn ich auf dieses drücke sehe ich auf allen Phasen 230v aber leider 0A angezeigt.
Wie bekomme ich den WR dazu dei Batterie zu laden?
VG
Hans
Moin, hast du Uhrzeit und bis zu welchen % Soc der Gen. laden soll.
Wenn da jetzt ab 13 Uhr steht, dann dauert es bestimmt 5 Minuten bis sich was tut.
Kenne weder dein Aggregat noch Einstellungen, ist wie wenn ich beurteilen soll ob ihre Möpse hängen wenn sie den BH noch an hat. 🤣
Hi.
Setze in der TOU für die gerade anliegende Uhrzeit jetzt den SOC Wert über den aktuellen SOC Wert. Somit wird der Generator Strom genommen um den Akku auf Soll SOC zu laden. Gleichzeitig übernimmt der Deye die Frequenz des Generators und dieser versorgt auch die Last.
Gutes Gelingen!
Hi, hab noch mal alles überprüft
Spannung liegt an und bei Force Gen kommt auch das Symbol des Generators.
Leider mag er keine Leistung ziehen.....
TOU hab ich auch überprüft, ist alles in Ordnung.
SW Stand HMI 1001-C037 Main 2006-1140-1807
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
VG
Hans