Hallo zusammen
Ich beobachte seit 2 Wochen über das Solarman Portal das Temperaturverhalten meines zwangsgekühlten Deye 12k. Dieser befindet sich in einem Kellerraum bei 13°C Umgebungstemperatur und ich habe 2 am Tag laufende Zusatzlüfter montiert.
Diese sorgen dafür, dass sowohl der grosse rechteckicke Kühlkörper als auch der röhrenartige Kühlkörper in keinem Lastfall wärmer als 30°C werden.
Sobald aber der AC Inverter "interne" Leistung (z.B. über Grid externe WR-PV-Leistung in den Deye Akku einspeichern) liefert, steigt die im Portal auslesbare AC-Temperatur unabhängig von den nur warmen aussenliegenden Kühlkörpern steil bis auf max. 52°C, und dann interessanterweise aber nicht weiter an.
Zur Zeit ist diese interne Leistung auf 8kW (Akku-Ladeleistung durch Strombegrenzung sowie nur 5kWp PV angeschlossen) begrenzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sommer bei höheren Leistungen, Zeitspannen und Aussentemperaturen dauerhaft gut geht.
Ich fürchte, ich muss das Gerät öffnen, den internen AC Inverter lokalisieren und diesen ebenfalls deutlich besser und dauerhaft zwangskühlen, da dessen Wärme offensichtlich nicht an die hinteren Kühlkörper abgegeben wird.
Hat schon jemand die Kühlung des "internen" AC Inverters optimiert? Gibt es Infos/Bilder, wo sich der interne AC Inverter befindet und warum dessen Kühlkörper nicht mit den hinteren KK verbunden ist?
Vielleicht hat jemand Ideen/Links/Bilder etc., das wäre sehr hilfreich.
Gruß aus Kassel, Martin
PV ist eine demokratische Energieerzeugung!
Das Gehäuse gehört zum Kühlkonzept, also innen wird es warm, die Ventilatoren verteilen die Wärme auch an das Gehäuse und das gibt es nach aussen ab. Das funktioniert auch im wärmen Asien und noch wärmeren Afrika ohne das dran rumgemurkst werden müsste.
Aber feel free deine Garantieansprüche zu beseitigen.
aber jeder wie er will.
Ein Kühlkonzept verbessern nenne ich optimieren und nicht herummurksen.
Auch in Asien, Afrika sowie u.a. in Deutschland altern Elektrolytkondensatoren deutlich schneller bei höheren Temperaturen.
Zitat aus elektronikpraxis.de: "Anders ausgedrückt heißt das, dass sich die Lebensdauer eines Elkos pro 10 K Temperaturreduktion verdoppelt."
Halbleiter bekommen Mikrorisse bei grossen Temperaturschwankungen.
Wie lang ist die Garantiezeit auf die Deye Sun 12k?
PV ist eine demokratische Energieerzeugung!
Das mit dem Altern der Elkos und anderen Bauteilen bei hohen Temperaturen ist richtig.
Aber ich es würde meine Garantie garantiert nicht aufs Spiel setzen. Dafür ist das Kerlchen zu teuer. Allerdings lässt sich hier für kleines Geld eine externe Lüftung anbringen, die auch schon von etlichen Forenmitgliedern angebaut wurde.
Ein Kühlkonzept verbessern nenne ich optimieren und nicht herummurksen.
Auch in Asien, Afrika sowie u.a. in Deutschland altern Elektrolytkondensatoren deutlich schneller bei höheren Temperaturen.
Zitat aus elektronikpraxis.de: "Anders ausgedrückt heißt das, dass sich die Lebensdauer eines Elkos pro 10 K Temperaturreduktion verdoppelt."
Halbleiter bekommen Mikrorisse bei grossen Temperaturschwankungen.
Wie lang ist die Garantiezeit auf die Deye Sun 12k?
Unvermurkst 10 Jahre.
aber jeder wie er will.
Ich hab ebenso einen 12K und gerade eben PV=9kW DC Input und 7kW AC Output gehabt.
Dabei hab ich die Lufttemperatur zwischen den Kühlrippen von 61°C gemessen. Die beiden Lüfter unter den Kühlrippen waren aus!
Ich stimme zu: je höher die Temperatur, desto geringer die Lebensdauer von Elektronikbauteilen.
Unschön ist halt, daß Deye hier keinerlei Information liefert und man dadurch sehr verunsichert wird...
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh
@hanss Meinen 12k habe ich im (noch) 13°C kühlen Keller hängen und mit 2 zusätzlichen Lüftern zwangsbelüftet. Somit bekomme ich zumindest die Erwärmung der Geräterückseite abgeführt. Aber der AC Inverter sitzt anscheinend oben links im Inneren ohne Verbindung zu den hinteren Kühlkörpern und die Temperatur kann sich innerhalb von 10 Minuten um 10°C verändern, obwohl nur 7kW AC übertragen werden. Das erzeugt unnötige mechanische Spannungen in den Leistungshalbleitern. Ich werde die Leistung erstmal auf 6kW reduzieren und ein Zweitgerät in Betrieb nehmen. Weiterhin bin ich auf der Suche nach Verbesserungen, idealerweise ohne dauerhaft sichtbare Veränderung am Gerät.
PV ist eine demokratische Energieerzeugung!
Zur Info: ich hab nun einige Tage die Temperatur am Kühlkörper rechts oberen gemessen: maximal kriegt er dort 57°C, bei einer Umgebungstemperatur von 21°C. Der interne Lüfter läuft dabei. Mein 12K hatte dabei ca. 10kW von der PV zu verarbeiten.
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh
Ok, also ist das Gerät so designed. In meinen Augen nicht gut gelöst, 57°C bei kühlen AT von 21°C sind zuviel. Es gibt von Mr. Mining ein YT-Video, in dem die Hauptplatine des Deye 12k mal kurz nebenbei beidseitig gezeigt wird. Da habe ich aber keinen separaten KK des AC-Inverters entdecken können.
Die Idee anderer Deye 12k-user, zur Senkung der Innentemperatur den unteren Frontdeckel des Verdrahtungsraums durch einen selbst gesägten Deckel mit 2x 120er DC push/pull Lüftern zu ersetzen könnte zielführend sein. Keine dauerhafte Veränderung des Geräts, kein Garantieverlust.
Je ein 120er Lüfter saugend links und einblasend rechts montiert. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. LG, Martin
PV ist eine demokratische Energieerzeugung!
Oh wieder ein arbeitsloser Hardwareentwickler. 😥
aber jeder wie er will.
Probier mal das Lüfter-Kit vom Peter Uhlmann - ich habe das 3x120er verbaut und denke, dass das dein Problem lösen könnte.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
@hendrik Wenn es die durchaus sinnvolle Haubenkonstruktion ist, die einen Luftstrom durch die Rückseite des Deye 12k schickt, dann habe ich das bereits ähnlich mit 2 dauerlaufenden 80er Lüftern ergänzt (siehe meinem Eingangspost).
Deshalb bin ich ja so verwundert, dass
- die Innentemperatur derart schnell ansteigen kann obwohl aussen dauerhaft gekühlt wird und
- sich diese Temperatur auch nirgendwo aussen hinten an den 2 Kühlkörpern messen lässt.
PV ist eine demokratische Energieerzeugung!
Mein Deye 12k hängt auch im Keller bei ca. 19C° Umgebungstemperatur. Meiner läuft jetzt seit 3 Wochen und ich kann folgendes beobachten:
Ohne externe Kühlung sieht auch mein Deye eine AC-Temperatur von um die 52C°.
Mit externer Kühlung geht die AC-Temperatur nicht über 38-39C°.
Ich könnte mir vorstellen, dass Deine Zwangsbeatmung einfach zu klein Dimensioniert ist.
Die zwei 80er Lüfter(chen) bauen vielleicht nicht den nötigen statischen Druck auf, und/ oder die Luftmenge ist einfach zu gering um die Wärme zwangsweise effektiv abzuführen?!
Edit:
Ich habe diese externe Kühlung in der 3x140er Version verbaut.
Bestellt habe ich die 3D-Druck Teile bei druckado.de.
10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel
Ich habe mal einige Fragen bezügl. Temperatur.
Bei meinem einphasigen Deye 8kw ist aktuell ein Sunnyboy am MI angeschlossen (3,6kwp). Funktioniert einwandfrei, , beim letzten Termin vor Ort keinerlei Wärmeprobleme, die Ventilatoren sprangen niemals an, Gerätedeckel allenfalls handwarm.
Aktuell zeigt die App allerdings DC 50°C und AC 45,4°, die BMS Batterietemperatur wird mit nur 22° dargestellt.
Da kein MPPT, weder PV1 noch PV2, belegt sind, stellt sich zunächst die Frage, warum die DC Temp überhaupt 50° erreicht, wenn die Batterie selbst kaum belastet ist. Der aktuelle Ladestrom liegt um 1kw. Ist dieser Wert überhaupt reell?
Andersherum könnte man feststellen, dass beim Batterieladen mit 1-max 1,5kw schon ein relativ hohe DC Temperatur erreicht wird...
Wenn aber jetzt bereits 50° erreicht werden, mit was ist zu rechnen, wenn die MPPT Ihre Arbeit aufnehmen, weil ich noch Module verbauen werde?
Wird die Batterie gar sinken, weil zum Laden der Batterie kein AC in DC gewechselt werden muss, sondern der Strom auf der DC Ebene verbleibt?
Wird die Temperatur steigen, weil der DC PV Strom zunächst von mehreren 100V auf ca. 50Volt gewandelt wird?
Wird die Temperatur steigen, weil der DC Strom intern immer in AC gewandelt wird und die Batterieladung ein erneuter Wechsel von AC nach DC erfordert?
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
@roesslerm Ich habe die 2 zusätzlichen 80er Lüfter in einer Reihe mit den originalen (viel zu spät angesteuerten) Lüftern montiert und betreibe sie gedrosselt mit 9V. Da ist möglicherweise etwas dran, dass deren Luftstrom im kühlen Keller eine hohe Verlustleistung vielleicht doch nicht ausreichend wegtransportieren kann. Ich muss somit versuchen, beim Auftreten und Einlagern einer hohen PV Leistung von ext. 8kW schnell genug in den Keller zu kommen und dann an den hinteren KK direkt zu messen.
Allerdings verstehe ich die Aussage vom lockeren Sprücheklopfer nicht, wie das originale Kühlkonzept im warmen Asien und noch wärmeren Afrika überhaupt ohne frühzeitige Abregelung und Defekte funktionien soll.