Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen damit, ein dreiphasiges invertergeregeltes Dieselaggregat (reiner Sinus, stabile 50 Hz) am Generatorport eines DEYE Hybrid-Wechselrichters im Inselbetrieb zu verwenden?
Hintergrund:
Der DEYE Hybrid gleicht Schieflasten bei Generatorbetrieb nicht aus. Klassische AVR-Dieselaggregate sind im 3-Phasen-Betrieb bei Schieflast oft limitiert. Inverter-Dieselaggregate sind laut Herstellerangaben 100 % schieflasttauglich – daher die Frage, ob das in der Praxis mit DEYE stabil funktioniert oder ob es zu Regelkonflikten kommt.
Über Erfahrungsberichte (Aggregat-Typ, DEYE-Modell) würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Luis
Du hat ein bezahlbares, kleines 3-Phasiges INVERTER Dieselaggregat gefunden? (Link?)
Wenn ich Geld habe und mich für einen langen Blackout absichern will dann hole ich mir so ein Aggregat
https://shop.rotek.at/products/p003788
was dann fest installiert wird.
Wenn ich nur besser Schlafen will, und vorbereitet sein will dann hole ich mir so ein Aggregat
aber jeder wie er will.
Hallo,
interessantes Video. Ich baue/plane momentan auch eine Notstromversorgung für meinen Deye Sun 12 kw mit 40 kWh-Akkus. Ich habe bereits einen Netz-0-Nostrom-Schalter von Sonthof eingebaut. Diesem ist auf der Notstromeingangsseite ein Schütz, gesteuert durch einen Finder-3P-Überwachungsrelais im Bedarfsfall bei "under or overvoltage". Auch eine 3p-16A-Automat ist hier eingeschleift.
Im Video sah ich ein Stromgenerator, also keinen Inverter. Ist dieser bei Ihnen angeschlossen? Wenn ja, gibt es Probleme mit der Frequenz bzw. mit der Stromschieflage, oder auch mit der Voltgröße? Das Notstromaggregat sieht aus, wie ein Blackstone SV-8500DES, oder dessen baugleiche Geräte!
Das Notstromaggregat mit 48V, wird einfach parallel auf die Plus-Minus-Anschlüsse der Akkus geschraubt, so wie es aussieht? Kann der Akku geladen werden bei gleichzeitigen Betrieb des Wechselrichters?
Danke für die Mühen.
Gruß aus München
Herbert
der aktuelle Informationstand ist:
Ein dreiphasiges Aggregat am GEN anschlossen muss so gut sein dass es die erlaubten Netzfrequenzen sauber hält und Schräglasten in der Hausverteilung bedienen kann, der Deye hilft dabei nicht.
Kann es dass NICHT wird der Deye den GEN im besten Fall abkoppeln, im schlechtesten Fall wird das Aggregat sich abschalten.
Ein dreiphasiges INVERTER Aggregat sollte geeigent sein wenn man eines findet!
Es gibt die Aussage dass ein Aggregat am LOAD Anschluss des Deyes mit grosszügigeren Grid-Einstellungen und der Deye Funktion Asymetric phase feeding
diesen Schräglastausgleich leisten könnte, DU kannst es gerne ausprobieren und dem Internet berichten.
Das Notstromaggregat mit 48V, wird einfach parallel auf die Plus-Minus-Anschlüsse der Akkus geschraubt, so wie es aussieht? Kann der Akku geladen werden bei gleichzeitigen Betrieb des Wechselrichters?
Ja, genau das ist das interessante an so einem 48V DC Aggregates.
Das kann man ganz einfach an die Batterie anhängen (sofern man sich keinen Hochvolt Deye geholt hat)
das kann man betanken, das kann man einschalten, einrichten und wieder abschalten.
Wenn dann Blackout ist muss man es nur auf Automatik schalten, dann wird es selbstständig die Batterie Spannung überwachen und bei der programmierten Spannung sich mit dem Strom aus der überwachten Batterie starten, mit seiner Nennleistung die Batterie laden und bei der zweiten programmierten Spannung wenn die Batterie fast voll ist wieder ausschalten
Rinse and Repeat
Jetzt muss nur noch jemand so ein Aggregat bei Alibaba sich aussuchen,da gibt es einige Modelle und selber importieren.
Es gibt auch LKW-Standkühlungs-Diesel Aggregate die richtig schick sind, leise sind, und bestimmt auch mit 48V auf Wunsch und genügend Stückzahl gebaut werden, die Chinesen sind da flexibel.
Der Bedarf scheint bei den Europäischen Aggregatehändler noch nicht angekommen zu sein, die nächsten Blackouts werde es hoffentlich ändern.
aber jeder wie er will.
Ich kann nur immer wieder berichten daß man problemlos über einen MPPT Eingang (auf Wind Generator umgestellt) von einem beliebigen Aggrgat einspeisen kann und der Deye dies dann in die Batterie schiebt oder eben an LOAD. Ein Kollege macht das mit seinem alten 6kW Diesel Drehstrom NEA über einen B6U Gleichrichter, ich mache das von einem kleinen einphasigen Inverter NEA über einen simplen Brückengleichrichter.
Noch einfacher als "MC4 Stecker ziehen und den Ausgang des Gleichrichters da einstecken" geht es nun wirklich nicht. Zumindest bei dem "NICHT Inverter" Aggregat des Kollegen gibt es da auch keinerlei Regelprobleme, bei mir kämpft die Inverterregelung gegen den Regler im Deye ab einer bestimmten Leistung (800Watt).
Das ist bei uns beiden ausschließlich für die Fälle gedacht bei denen (im Winter) über längere Zeit keine PV reinkommt, man sich aber autark versorgen will. Da werden die MPPTs ja sowieso nicht genutzt weil nix von der Sonne kommt.
Wer will kann das ja auch per Umschalter machen.....
Du redest von problemlos und der Kollege da oben fragt sich ob man eine 48V Batterie laden kann und gleichzeitig mit dem Deye zur Hausversorgung entladen kann.
Du erkennst den informations-Unterschied?
Also Gründe mit dem Kollegen eine Firma, baue zwei Black-Boxen
eine mit einem blauen CEE-16/3 Stecker, einem Brückengleichrichter, Kondensatoren und einem dicken Drehknopf mit dem der Käufer die Leistung einstellen kann die dem Generator abverlangt wird und zwei MC-4 Steckern
eine mit einem roten CEE-16/5 Stecker, einem H6 Gleichrichter, Kondensator, dem dicken Drehknopf für die Leistung und zwei MC-4 Steckern.
und dann mach den ganzen VDE Kram etc.. schreibe Anleitungen etc..
Es gibt so ein Ding, das hat aber IMHO immer noch kein Preis, kein Lieferdatum..
da gibt es ein 30 seitigen Thread zu dem Thema
der Kollege will nur mit Flüssigtreibstoff seine Hütte versorgen, hoffentlich nie aber wenn dann super billig, super einfach und absolut risikolos. (also Spannung Spiel und Schokolade !)
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko ja hab ich, hier würde ich gerne wissen, wenn ich diese Aggregat am GEN Port anschließe ob es funktioniert? https://www.hyundaipower-de.com/diesel-inverter-generator-dhy9000sei-t
Genau wie der Kollege in jedem Generator Fred seine Lösung mit dem Brückengleichrichter am Mppt vorstellt... Hier eine viel einfachere Lösung wenn Du 48 Volt-Akkus hast, ohne dass ein freier Mppt benötigt wird, ohne umstecken, ohne teure Synchroninverter:
Meanwell NPB-1700-48 Ladegerät direkt an die Akkus anschließen und mit einem beliebigen Baumarkt Generator mit brauchbarer Sinuswelle mit Strom versorgen.
Die Idee mit dem 48 Volt-Generator finde ich aber auch gut. Frage ist, ob man damit billiger fährt.
Der wird sicher effizienter arbeiten , wenn nicht erst hin und her gewandelt werden muss
Könner und Sönnen hat auch so ein Aggregat im Pool.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Könner und Sönnen hat auch so ein Aggregat im Pool.
Einen 48V-Generator? Hast du mal einen Link? Würde mich interessieren, was so etwas kostet.
Hab ihn gefunden. 1200 Euro:
https://konner-sohnen.com/products/generator-ks-48v-dc
@plastiko-fantastiko ja hab ich, hier würde ich gerne wissen, wenn ich diese Aggregat am GEN Port anschließe ob es funktioniert? https://www.hyundaipower-de.com/diesel-inverter-generator-dhy9000sei-t
Du bist hier im Deye Forum, das Problem von dem hier die ganze Zeit geredet wird ist aber nicht der Deye sondern die schwachsinnigerweise 3-Phasige Hütte ohne Drehstromverbraucher in der die Wechselstromverbraucher halt irgendwie auf die drei Phasen verteilt sind und damit die tollsten Schieflasten entstehen die ein Stromerzeuger der nicht Kraftwerk heisst irgend wie stemmen muss.
Wenn ich also ein halbwegs taugliches 3-Phasiges Aggregat habe dass in der Lage ist die 50 Hz halbwegs konstant zu halten dann kann ich da meinen Deye anhängen und problemlos die Batterie laden, eine Kreissäge und einen Betonmischer eine fette Hallenheizung etc. betreiben, alles kein Problem.
Wenn ich aber auf L1 meine Hausheizung mit ihren 300 Watt, auf L2 den Herd mit 3500 Watt und auf L2 den Radiowecker im Schlafzimmer mit 5.8 Watt habe, dann habe ich mit dem oben genannten Agregat vermutlich ein Problem, Dein Hyundai wird das besser können, aber ob es so gut ist dass es das schafft?? kann ich dir nicht beantworten.
@Bubu:
deswegen gibt es Leute die regelbare Netzteile haben, die müssen nicht Meanwell heissen
@Mario540: bei dem Könner und Söhne stören mich drei Dinge:
1.) der Preis, sorry das 3 fache vom Hersteller in China zu nehmen trotz Mengenrabatt?
2.) das es ein lautes Benzinaggregat ist, ich hätte Bedarf an einem leisen Dieselaggregat
3.) dass man anscheinend die Einschalt und Ausschalt Spannung nicht frei einstellen kann, das ist für mich ein No-Go vor allem so wie die in den Youtube Video gemeldeten Spanungen anscheinend sind.
Wenn Benzin, wenn für den Notfall der hoffentlich nicht eintritt dann
oder wenn der Blackout länger dauert dann ein Dieselaggregat wie dieses
https://www.alibaba.com/product-detail/5KW-Diesel-DC-Generator-Telecom-Generator_1600136327490.html
Beides nur Beispiele und nicht der beste, schnellste und günstigte.. Lieferant oder Modell
ich hatte die Tage ein schickes weisses leises gut verpacktes LKW-Standklima-Aggregat gefunden, das bestimmt auch in einer 48V Version machbar wäre, wenn man dem Hersteller mal auf den Markt für 48V Geräte aufmerksam machen würde.. aber Alibaba ist schon ein seltsamer Laden mit den Benutzerführung.
aber jeder wie er will.
deswegen gibt es Leute die regelbare Netzteile haben, die müssen nicht Meanwell heissen
Habe nie behauptet, dass es keine anderen Marken gibt. Habe es nur mit diesem Ladegerät umgesetzt und kann nur dafür meinen Senf zugeben 🙂
Das Notstromaggregat mit 48V, wird einfach parallel auf die Plus-Minus-Anschlüsse der Akkus geschraubt, so wie es aussieht? Kann der Akku geladen werden bei gleichzeitigen Betrieb des Wechselrichters?
Das ist eine interessante Frage, die mich auch interessiert. Eigentlich regelt der Deye den Ladestrom. Wie wird er reagieren, wenn plötzlich eine andere Stromquelle in Betrieb ist? Die andere Frage ist: Kann die Batterie überhaupt mit 48 V geladen werden? Die Spannung der Batterie beträgt im Normalfall zwischen 52 und 55 V.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@plastiko-fantastiko Nö, die Frage lautete: 3-phasiges Inverter-Dieselaggregat am DEYE Hybrid – Erfahrungen?
Und ich habe die Erfahrungen (meines Kollegen) dazu geliefert. Wenn dir die Antwort nicht gefällt kann ich nichts dafür. Man muß einen Generator nicht am GEN anschließen.....
Und warum man das auch noch mit 48Volt bei den dann hohen Strömen machen will erschließt sich mir nicht. Teuer und umständlich.
Jeder wie er will, ich halte gern die Klappe 😎
Guten Abend, danke für die Info! Habe mir jetzt ein 3-Phasen-Inverter mit Max.-Leistung von 8.500 kw bestellt. Es handelt sich hierbei um ein KS 8100iE 1/3 ATSR für gesamt € 1.270. Die Teile verkaufen sich anscheinend wie geschnitten Brot, seit Berlin im Januar 2026. Das Teil kann 230V und 400V. Es liefert gerade im "Drehstrombereich" laut Internet einen absolut sauberen Sinus. Es wird zwar beanstandet, dass das 8100iE zu klein für den Deye Sun 12 kw ist, aber aufgrund einer evtl. Schieflast sollte im WR nur max. 4-5 Kw beim Gen-Port eingestellt sein. Ich gehe also den Weg einer Teil-Notstrom-Versorgung für das Haus. Ich will im ersten Schritt meine 40 kw-Akku-Kap. laden. Hier evtl. Ladung und Entladung, für die WP. Das Ganze hänge ich an den Gen-Port. Da derzeit ein Microinverter mit rund 5000 kw-peak hängt, versuche ich über einen Notstromschalter von einem Sontheimer Notstromschalter, erweitert um Fi Typ B, einen Schütz gesteuert vom Finder Frequenz- und Lastprüferrelais, das Ganze umzusetzen. Bin da vorsichtig, da ansonsten der WR oder der Inverter evtl. starke Probleme hat. Der Microinverter für PV kann ich auch anderweitig im System anschließen, aber so zählt der Deye diese Seite der PV-Anlage mit. Ich teste mal an. Wird aber noch ziemlich dauern. Das mit dem Load, muss ich erst noch mal überlegen. Ist aber auch ein guter Tipp. Bin auch hier vorsichtig, weil es im Netz steht, dass der EVU-Anschluss und der Generator/Inverter laut VDE nicht aufeinander treffen sollten, weil die vorgenannten Stromerzeuger nicht mit dem Grid synchronisieren und auch ein anderes Netz Tn, Tn-s usw. nutzen. Da muss ich mich erst reinarbeiten.
Aber ansonsten danke für die Mühen.