Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Deye Updaten lassen   Umfrage Deye-Wiki

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

12kW LV, Batterie l...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

12kW LV, Batterie lädt teilweise nur mit 1kW

8 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
55 Ansichten
(@schmutzi1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo zusammen

 

Habe einen 12kW LV Deye mit jeweils 10stk 450er Modulen in Ost und Süd. Daran einen 10kWh Shinetech Speicher (UFO Powerwall).

Software Main 1172, HMI C050 

Habe das Problem, dass manchmal der Speicher über Stunden nur mit 20A / 1kW geladen wird. Was das ganze triggert, habe ich noch nicht wirklich rausgefunden. Was jedoch auffällt, ist, dass es meist nach einem hohen Verbrauch beginnt. Und irgendwann wieder aufhört.

Das BMS begrenzt in dieser Zeit den erlaubten Ladestrom nicht. Der bleibt auf 100A stehen.

 

Ein Freund mit anderem Speicherhersteller und Software 1152 hat das selbige Phänomen.

Hat diesbezüglich jemand eine Idee?



   
Zitat
(@mario540)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 273
 

 

Cell 16 = 0V ? Ist das so ok ?, Spannung Zelle 1 ist 3,6 Rest fast bei 3,7 - Wie hoch ist die Spannung bei 100%Soc ? Irgendwas begrenzt den Ladestrom - üblicherweise ist es nicht der WR sondern das BMS - aus welchem Grund auch immer. 
was das BMS vorgibt siehst du hier - schau mal , was dort steht, wenn er nur mit 1kw lädt


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@schmutzi1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Servus Mario

 

Der Speicher ist einer mit 15Zellen in Serie. Das BMS könnte aber 16. Deshalb ist bei Zelle 16 0V.

Bei den Zellspannungen hast du ne Zahl vergessen. Es sind 3,36 und 3,37V. Also auf 0,01V beisammen.

Die Strombegrenzung vom BMS sieht man auf Foto 2. Die steht auf 100A. Geladen wird jedoch nur mit 20A (20A × 50V = 1kW).

 



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 274
 

Sieht für mich aus als ob in der TOU Tabelle hier in der Zeit die Leistung begrenzt ist.
Vor 12 Uhr und nach 16 Uhr seint es "normal" zu funktionieren.



   
AntwortZitat
(@schmutzi1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo Paul

 

In der TOU ist nichts begrenzt.

Heute hats von anfang an problemlos funktioniert. Auch beim kumpel wars heute ohne probleme.

 



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 274
 

Hast vielleicht den Copilot aktiviert. Sonst fällt mir leider auch nichts mehr ein 



   
AntwortZitat
(@schmutzi1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Der Copilot ist was? Noch nie davon gehört.



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 274
 

Kann man in der Deye Cloud APP aktivieren und soll Einstellungen mittels KI optimieren. Dadurch werden auch immer wieder Parameter überschrieben.



   
AntwortZitat