Hi,
ich bin neu hier im Forum aber schon lange fleißiger Leser und vielen Dank für die ganzen Tipps bisher 🙂 Nun zum Problem: Anfang der Woche wurde die neue PV in Betrieb genommen und jetzt hat der Deye ein Problem mit der Batterie.
Hier kurz das Setup:
PV1: 14 Trina Vertex S+ 440W Ost
PV2: 14 Trina Vertex S+ 440W West
Pylontech Force H2 10.6 kWh SW Version 1.8
12K SG01HP3 HMI:Ver 2001-C032 MAIN: Ver 3002-1077-1E08
Im Moment nur Netzparallelbetrieb. Also Haus hängt an Grid.
Der Deye nimmt die PV Leistung und schiebt sie als Überschuss ins Netz. Das hat er heute den ganzen Vormittag über gemacht.
Hier noch die restlichen Einstellungen:
Batterie ist auf No Bat gestellt.
Wird die Batterie jetzt aktiviert hört man es Klicken und das Netz wird abgeworfen. Von da an lädt er nur noch die Batterie und kein Überschusseinspeisen mehr. Auch die CTs werden nicht mehr abgefragt
Er versucht dann alle 60s wieder drauf zuschalten. Dann hört man es kurz nacheinander zweimal Klicken und alles bleibt so wie es war.
Das BMS wird auch ordentlich erkannt
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank schon mal 🙂
Kurzer Nachtrag:
Ein ähnliches Problem hatte schon jemand hier oder in einem anderen Forum, da war dann immer ein Kabel nicht ordentlich fest geschraubt. Da wurde aber auch die Spannung der Aussenleiter nicht ordentlich gemessen. Das funktioniert hier aber. Spannungswerte L1,2,3 sind nur 1V auseinander. Und er kann über längere Zeit einspeisen ohne Probleme. Die Richtung und Anordnung der CTs stimmt auch. Ich habe einen Heizstab mit drei Shellys und kann da jede Phase ansteuern. Das passt sowohl in der Richtung als auch der höhe mit den Messwerten des Deye zusammen.
Ich hoffe es liegt an einem kleinen Einstellungsfehler. Ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen.
Danke!
Das hier
kommt nur wenn das hier
und davon steht da oben nix korrigier das mal auf die Realität
und wenn dann noch das Grid am falschen Anschluss hängt...
Mach mal Bilder von Anschlusskasten
ich sehe da erst mal kein Problem mit der Batterie
was zeigt der Screen wenn Du in der Mitte auf OK drückst.
aber jeder wie er will.
Einstellung!
Wenn da son Mikroinverter dran hängt musst Du dem Deye das auch sagen.
Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL
Danke für die Rückmeldung.
Micro Inverter ist der Haken drin. Da sind zwei Hoymiles mit insgesamt 3.6kWp auf L1 und L2 aufgeteilt dran. Das ist noch eine kleinere PV am Carport. Aber der LSS und FI zu den Hoymiles ist aus. Da sollte nichts kommen. Was noch in der Anlage ist, aber auch nicht angeschaltet ist, ist noch ein Grid WR, der insgesamt 7kWp Leistung hat. Aber Grid WR und Hoymiles sind alle weg geschaltet.
Ich gehe Reihe für Reihe von Links nach Rechts durch:
5x10mm2 kommt aus dem Sicherungskasten in diese UV. Und 5x10mm2 geht wieder in den Sicherungskasten zurück. Die Hauszuleitung wird hier durchgeschliffen.
Klemmblock Grid (CTs hier angeschlossen), Klemmblock Haus
Notstromumschalter, Vorsicherung Haus
FI WRs, LSS Deye Hybrid, LSS Grid WR (ja, der ist an, aber WR selbst ist ausgeschaltet)
Typ B LOAD, LSS ESPhome (5V Netzteil aktuell aber nicht in Betrieb und RS485 abgesteckt), LSS Heizstab
FI GEN, LSS GEN (hier sind die Hoymiles dran)
Zum GEN Port hier die Einstellung. Ist aktiviert, aber die Hoymiles sind nicht drauf geschaltet.
Hier noch die Verkabelung im Deye selbst:
Hab gehört man soll die Kabel lang lassen, wegen Kalibrierung. Wegen Einkopplung gefällt es mir aber nicht. Ist das ein No-go oder macht es nichts aus. Die Kabel laufen schon im gleichen Kabelkanal wie AC-Kabel.
Danke
oha, von der Verschaltung im 1 Teil habe ich keine Ahnung. Sorry
Aber Du schreibst:
Zum GEN Port hier die Einstellung. Ist aktiviert, aber die Hoymiles sind nicht drauf geschaltet.
Das kann dann nicht funktionieren.
Etweder die auch für den DEYE da oder eben nicht.... irgendwie halb kann der nicht. Merkst Du ja gerade,
Zu den Wandlerkabeln habe ich bisher nur über das Verlängern gesprochen, gekürzt haben wir die noch nie. Sieht dort etwas unglücklich aus, kannst Du die nicht an einem anderen Ort besser verstecken?
Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL
Die CT Messung findet über die Stromstärke statt die 1:2000 heruntertransformiert wird, ein Spannungsabfall findet nicht statt
die Kabellänge kann also von 1 cm bis zu ich glaube es waren schon 300 m lang sein, soll heissen:
Kürze die Kabel! da bekommt man ja Augenkrebs.
aber jeder wie er will.
Hi,
also Kürzen der CT Kabel hat nichts gebracht.
Ich habe nachmittag mal den Grid WR laufen lassen. Der macht das ohne Probleme. Speist fröhlich ins Netz ein und beschwert sich nicht.
oha, von der Verschaltung im 1 Teil habe ich keine Ahnung. Sorry
Aber Du schreibst:
Zum GEN Port hier die Einstellung. Ist aktiviert, aber die Hoymiles sind nicht drauf geschaltet.
Das kann dann nicht funktionieren.
Etweder die auch für den DEYE da oder eben nicht.... irgendwie halb kann der nicht. Merkst Du ja gerade,
Zu den Wandlerkabeln habe ich bisher nur über das Verlängern gesprochen, gekürzt haben wir die noch nie. Sieht dort etwas unglücklich aus, kannst Du die nicht an einem anderen Ort besser verstecken?
Was meintest du genau mit dem MicroInverter Eingang? Also der LSS ist aus. Die Hoymiles haben kein Netz und bleiben aus. Der Deye baut das Netz auf und wartet bis er was eingespeist bekommt, aber es kommt nix. Das sollte doch kein Problem machen, oder? Der LSS vom Deye ist natürlich durch geschaltet und er bekommt Netz. Was verstehe ich da nicht?
Ich lasse ihn jetzt mal ohne Batterie nachts laufen und warte was er morgen den Tag über macht. Ob er ständig einspeist, oder irgendwann Fehler schmeißt.
Danke euch!
Ok, das was gestern noch funktioniert hat, klappt jetzt nicht mehr.
Der Deye geht kurz an, man hört es ca. 0.5s lang brummen und dann wirft er den Over Frequency Fehler. Habe den Grid Inverter mal angeworfen. Der hat kein Problem damit. Auch während der Deye aussteigt, macht der Grid Inverter fleissig weiter
v
Man sieht aber, dass es morgens schon mal kurz gepasst hat, seit 07:10 dann nichts mehr.
Der Deye zeigt konstant 50.0Hz an. Hab mit dem Multimeter das gleiche gemessen. Der Grid Inverter hat kein Problem. Verkabelung von den LSSs der WRs bis Hausanschluss kann man ja auch ausschließen, weil es ja schon geklappt hat.
Mache ich in der Einstellung was falsch? Die Over/under Frequency Schwellen werden ja durch VDE 4105 vorgegeben?
Hier noch der Fehlerspeicher. Alle aufgetreten, obwohl Netz dran war. Kann leider nicht auf 07:10 zurück scrollen.
Hab noch mal Netz weg genommen, und VDE4105 neu geladen. Verhalten bleibt gleich.
Hat jemand eine Idee?
die CT Klemmen haben nichts mit der Netzfrequenz zu tun die messen nur Strom.
Sorry aber ich würde nochmal zurück auf Start..
Deye Factory Reset
alles im Deye abhängen... ALLES
dann würde ich als erstes ... die PV Module anhängen und den Deye davon starten lassen
geht das mit plausiblen Werten dann die Grideinstellungen auf standard bla blubb und messen was der Deye am Gridanschluss/LOADanschluss liefert.
dann Grid auf VDE4105 einstellen
dann durchpiepsen ob das Gridkabel im Deye auch wirklich das Gridkabel in der Verteilung ist (nein was da dransteht interessiert nicht, nur durchpiepsen interessiert) stimmt es, dann das an den GRID Anschluss des Deyes hängen, den wieder einschalten.
Jetzt hast Du einen normalen String Inverter vor dir der auch einspeisst,
danach die CT-Klemmen setzen und jede einzelne Überprüfen ob sie an der richtigen Phase und richtig herum montiert ist.
und so Schritt für Schritt weitermachen wenn es keine Fehlermeldungen gibt
aber jeder wie er will.
Hi,
Factory Reset hab ich gemacht und noch mal neu aufgesetzt. Hat leider nicht geklappt. Auch ohne Batterie kann er nichts mehr mit dem Netz anfangen.
Aber ich habe mal das Haus auf den Load Ausgang geschaltet und siehe da...
Er versorgt das Haus aus der Batterie und nimmt noch das letzte bisschen PV dazu.
Jede Minute hört man weiterhin das Relais klacken wo er versucht sich mit Grid zu verbinden. Erst als ich den LSS raus genommen habe, war da Schluss.
Hab die Verkabelung überprüft, die passt. Hab mit dem Multimeter immer von z.B. L1 am Deye zu L1 am Grid WR gemessen und da war entweder 0V oder 400V, je nachdem Welche Phase. Es ist also aus meiner Sicht richtig verkabelt. Morgen habe ich mehr Zeit, da pipse ich es noch mal durch.
Da Load funktioniert, gehe ich davon aus, dass der WR am Grid Ausgang einen Hardware defekt hat. Ich frage noch mal den Support, ob die da irgendwelche Logs anschauen könnten. Hab aber wenig Hoffnung...
Vielen Dank!
den LSS am Deye Eingang mal durchgepiepst?
der Deye checkt den GRID Anschluss bevor er ihn durchschaltet, und wenn da was faul ist (Phase fehlt, Spannungsunterschied zwischen den Phasen zu gross, evtl. sogar Phasen vertauscht, Spannung auf Neutralleiter gegenüber PE, Netzfrequenz zu hoch oder zu tief evtl. noch viel mehr...) dann schaltet er das Relais nicht durch.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Durchgepiepst noch nicht. Kann ich aber machen. Hier aber noch was von heute morgen, was mich doch an meinen Einstellungen zweifeln lässt:
Habe das Haus auf Load und Selling First angeklickt und auch die 6kW Heizstab voll eingeschaltet. Dann exportiert er tatsächlich ins Netz. Die Hauslast ist also ~6kW, er exportiert ~4kW ins Netz und er hat ~5kW an PV Leistung verfügbar.
Dann habe ich eine Phase des Heizstabes weg geschalten und er hat sofort das Netz abgeworfen. Dann war die Hauslast nur noch 4kW. Er hat auch wieder minütlich versucht sich wieder zu verbinden, schafft es aber erst, wenn ich die Hauslast wieder auf 6kW erhöhe.
Gibt es da einen Mechanismus, der das erklären könnte? Also einen Zusammenhang zwischen Last am Load und verfügbare PV Leistung? Ich glaube zwar nicht mehr an einen HW Defekt. Verkabelung sollte auch passen, wenn er es in manchen Fällen schafft? Aber in meinen Einstellungen muss doch da der Hund begraben liegen? Hat da jemand eine Idee?
Danke für den Input 🙂
in der mitte auf OK drücken und eim Screenshot von den Spannungen und Frequenz imnFehlerfall buw. wenn er gerade zugeschaltet hat