Hilfe vom Solarassistant - Regeln zur Automatisierung

56 Beiträge
18 Benutzer
4 Reactions
5,112 Ansichten
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 613
Themenstarter  

Hallo Steffen,

darf ich fragen, welche Versionen du auf dem Inverter installiert hast?

Bei mir ist es

Protokoll-Version:0104
NETZ:2005-1147-1807
HMI:1001-C049

Vielen Dank!

Gruß

Hendrik


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 125
 

@hendrik 

die Main 1172 und HMI C50



   
AntwortZitat
(@dan0025)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Hat von euch schon jemand die Passenden Winter Einstellungen gefunden für die Automatisierung #1 - Remote switch

 


   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 125
 

@dan0025 was willst denn machen



   
AntwortZitat
(@dan0025)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Bei erreichen von Ladestatus 17% Schalte die Anlage Nachts aus. Und wenn von der PV wider Leistung kommt soll er Einschalten. Um den Eigenverbrauch zur senken.



   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 125
 

@dan0025 das ausschalten ist kein Problem aber das einschalten geht nur nach Zeit oder andere variablen aber nicht sobald die PV was produziert.



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 278
 

Ich weiß nicht ob das bei SA auch geht aber schalte bei mir über die Akkuspannung ab. (genauer und sicherer wie SOC-Schätzwert)
Und aktiviert den WR wenn PV-Spannung ziemlich genau zwischen Vmpp und Voc Spannungswerten ist.
Dann kommt zumindest bei mir schon mehr vom String als der Eigenverbrauch vom WR.



   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 125
 

Veröffentlicht von: @paulmelsec

Und aktiviert den WR wenn PV-Spannung ziemlich genau zwischen Vmpp und Voc Spannungswerten ist.

Da finde ich keine Regel die man einpflegen kann. Wenn die PV-Spannung als Variable wäre wären viele anzulegenden Regeln einfacher



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 392
 

So

 Im Winter auf 17% gehen halte ich nur für Sinnvoll, wenn man wenigstens einmal die Woche 100% erreichen kann.



   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 125
 

@stsoft ist nicht das was gefragt wurde. Er wollte Bei 17% Remote Switch off und wenn was vom Dach kommt das automatisch Remote Switch on kommt.



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 392
 

Die Ursprünglich anfrage war: "Hat von euch schon jemand die Passenden Winter Einstellungen gefunden"

genau das ist das was ich gefunden habe: Funktioniert super von November bis Januar.

Perfektion geht nicht mit SA, dafür deutlich einfachere gute Lösung als HA.



   
AntwortZitat