Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Zero Export Power &...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Zero Export Power < 20 W

41 Beiträge
15 Benutzer
6 Reactions
2,194 Ansichten
(@robert_s)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 61
 

nein, bei mir ist am gen-port nichts angeschlossen



   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 78
 
  • Gesamte Last an LOAD.
  • 8kW PV am DEYE angeschlossen.
  • 22kW über SMA Wechselrichter auf der Grid Seite, die ich per “Grid Tie Meter 2” die Daten in den Deye einlese.
  • Speicher mit 106kWh brutto.

Bei mir mit C073 und 1184 extreme Schwankungen und egal was ich einstelle, es ändert sich nichts!

Egal was ich einstelle, der Bezug um den 0 Punkt bleibt konstant "schlecht".
Wenn ich -500W, 0W oder +500W einstelle, es ändert sich nicht.

Hat das noch jemand beobachtet?

Hier sieht man die Änderung.
Gegen 12 Uhr habe ich die neue Software installiert:

So war es gestern, mit diesersen Einstellungen:

So heute mit 0W Einstellung.

 

 



   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 78
 

Ich hatte ja an den Support mehrere Mails gesendet.

Hello

 

I conducted some tests based on information found online:

  1. As soon as AC-coupled inverters are used in the system, the regulation becomes ineffective.
  2. This occurs regardless of whether the inverters are connected to the GEN port and enabled in MI, or whether they are connected to the load or grid side and the "AC couple on Grid side" or "AC couple on Load side" function is activated.
  3. When I set -500W, it never actually reaches -500W consistently, but fluctuates between +700W consumption and -500W feed-in.
  4. When I set the zero export power to 0W, the regulation improves.

I have to use the AC-coupled inverters and would be happy if the regulation then works well.

I would then like to set -50W to bring the consumption closer to zero.

 

By the way, I have a grid disconnect in my system.

I control this via a Loxone Home automation system.

It disconnects the house from the grid when:

  • the state of charge (SOC) is between 50% and 95%.
  • there is less than 700W of solar power generation and the battery charge is above 50%.

 

Greetings from Germany

Karsten

Jetzt die Antwort:

Dear,

Yes, you're right.

I didn't notice that you connected the AC coupling.

If the AC coupling is connected, setting the zero export power to a negative value will cause fluctuations in the grid power.
It needs to be set to 0 or a positive value for stability.

Charmy

Deye technical support

Meine heutige Antwort:

Hello
 
Are you working on an update that will also allow negative values with a good Regulation?
I would even be willing to be a BETA tester, if you want to test something.
 
Greetings fromm Germany
 
Karsten

 



   
AntwortZitat
(@punsher)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 15
 

@kaju74 Also selbst wenn ich das auf 0 stelle schwankt der wie blöde. Alles außer 20W macht nur Mist. Ich hab auch einen Micro inverter mit second meter.



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 457
 

Meine Erfahrung: Solar Sell mit 100W sorgt auch im MI Modus für Beruhigung.



   
AntwortZitat
amiko
(@amiko)
Alter PV Hase
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 861
 

Meinst du Solar Sell Power? 100 Watt sind nicht viel. Verbietest du also die Einspeisung? Ich wusste, dass die Regelung auch stabiler läuft, wenn man die Entnahme aus der Batterie verbietet. Mit der Einspeisung ist mir das neu, aber gut zu wissen.


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 457
 

Emm wer mit Zero export Power arbeitet, will ja eigentlich nicht einspeisen!?

Mein Hinweis ist: stattdessen doch 100W Einspeisung aus der Solarerzeugung erlauben.



   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Emm wer mit Zero export Power arbeitet, will ja eigentlich nicht einspeisen!?

Mein Hinweis ist: stattdessen doch 100W Einspeisung aus der Solarerzeugung erlauben.

"Zero export Power" ist zusammen mit "Max sell Power" für die Überschußeinspeisung (Haken solar sell) und kommt dann zur Wirkung wenn eben kein Überschuß zum einspeisen vorhanden ist.   Kennst du etwa eine Einstellung die wir noch nicht gefunden haben? Oder wie willst du die "100W Einspeisung aus der Solarerzeugung erlauben"?

 



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 457
 

Genau 100W Einspeisung aus der Solarerzeugung erlauben bringt Tagsüber eine sehr ruhige Kurve mit nahezu keinem Bezug, auch wenn MI bzw. AC Couple aktiv ist,



   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Genau 100W Einspeisung aus der Solarerzeugung erlauben bringt Tagsüber eine sehr ruhige Kurve mit nahezu keinem Bezug, auch wenn MI bzw. AC Couple aktiv ist,

bitte etwas weniger kryptisch, ich kann nur meine Frage wiederholen:

Veröffentlicht von: @wdomi

 wie willst du die "100W Einspeisung aus der Solarerzeugung erlauben"?

und zwar bei Überschußeinspeisung (nicht Nulleinspeisung!) solange kein Überschuß vom Dach kommt

 



   
AntwortZitat
(@punsher)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 15
 

@stsoft Damit hebelst du doch mehr oder weniger komplett die Einspeisung aus. Ich glaube die wenigsten hier mögen auf ihre Vergütung verzichten. Geht ja genau um die phasen in denen kein Solar Überschuss existiert. Da verhält sich die Regelung der Nulleinspeisung mehr als unruhig.



   
AntwortZitat
Seite 3 / 3