Pylontech Protokoll und Akku > 65Ah

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
63 Ansichten
(@detlefr)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo,

ich habe eine Frage an die Pylontech Protokoll Experten.

Da für die neue Batterie das Daly BMS mal wieder kein RS485 kann, habe ich mich daran gesetzt und habe einen eigenen Umsetzer für das Pylontech Protokoll geschrieben. Der läuft auch soweit. Was ich aber nicht hinbekomme, ist die Übertragung der Kapazität.

Ab Pylon Version 3.2 vom 4.6.2018 soll bei Akkus >65Ah die Byte für die Kapazität auf "FF" gesetzt werden. Und das "user defined item" auf 4. Die Kapazitäten kommen dann dreistellig ans Ende.

Soweit so gut. Nur das der Deye (Sun 12K) dann immer 100%SOC und 65Ah anzeigt. Wenn ich die Ah nur mit 10 multipliziere und an die "alte" Stelle eintrage, dann passt der SOC zwar, aber die Ah sind weit weg von der Wirklichkeit.

 

Hat jemand eine Idee wie ich den Deye überzeugen kann, die richtigen Werte anzunehmen.

 

Gruß Detlef

 


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

Kann das Daly nicht CAN BUS ?

 

Aber hier ein Link aus einem anderem Forum wo eigentlich das gleiche gemacht wird, was du vor hast.

https://github.com/shining-man/bsc_fw/

hm aber auch nur RS485