Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Gibt es irgendwo eine Art Liste, mit den Vor und Nachteilen der einzelnen Firmware Versionen?
Woher wisst ihr, bei welcher Firmware was funktioniert?
Persönliche Erfahrungen?
Trennst Du das Netz zum Netzbetreiber um tagsüber keine Einspeisung zu machen oder nur wenn Du auf Battereibetrieb bis?
Trennst Du das Netz zum Netzbetreiber um tagsüber keine Einspeisung zu machen oder nur wenn Du auf Battereibetrieb bis?
Ich trenne mein Haus vom Netz, weil ich keinen Bezug möchte.
Da die Zero Export Regelung mit AC-gekoppelten WR eine Katastrophe ist, nutze ich diesen Umweg.
So lange der Akku unter 95% ist, kann er alles aufnehmen, was meine PV-Anlage liefert.
Wenn er über 95% ist, möchte ich die Einspeisung ermöglichen.
Wenn er unter 35% ist, möchte ich mit dem Netz verbunden sein, um Ausfälle zu vermeiden.
Leider passiert genau das, was ich vermeiden möchte zeitweise bei 35%, wenn der DEYE das Netz wieder zuschaltet.
Was wie gesagt keinen Sinn ergibt, das der Akku während der Netztrennung problemlos vunktioniert hat.
Passiert es auch wenn Du z.b. bei 50% trennst? Der DEYE selber hat ja nicht so eine hochgenaue Spannungsmessung. Was hast Du denn für eine Spannung direkt an den Klemmen des DEYE (nicht am BMS) zum Zeitpunkt wenn er umschaltet? Bist Du da ev. im Bereich der unteren Grenze des DEYE? Wenn es bei 50% nicht passiert könnte es schon was mit der Spannung zu tun haben während der Umschaltung (kurze Mehrbelastung der Batterie oder so). Nur so als Idee.
Das komische ist, es passiert nicht immer.
Und ich trenne nicht, ich verbinde.
Also das Haus läuft auf Ersatzstrom über den Akku.
Alles funktioniert.
Dann schalte ich per Schütz das Netz (Grid) wieder zu.
Nach kurzer Zeit schaltet der DEYE intern das Netz wieder zu.
Und dann kommt der Fehler, obwohl vorher alles problemlos funktioniert hat.
Wichtig auch, der DEYE entlädt den Akku, wenn das Haus am Netz hängt, problemlos bis zur von mir eingestellten 20% Grenze.
PS: Wo ist denn die untere Grenze der Akkuspannung beim DEYE?
Finde ich das in dem Benutzerhandbuch?
Das steht 40-60V, also ist mein Akku da noch voll drin, mit seinen 40,2V 😉.
@kaju74 https://github.com/Mights001/DeyeFirmware#lv-firmware--known-infos-about-versions-bugs-fixes-issues
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 3x16S 280Ah JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 3x16S 280Ah JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
Super, vielen Dank.@kaju74 https://github.com/Mights001/DeyeFirmware#lv-firmware--known-infos-about-versions-bugs-fixes-issues
Da ich ja das Grid Tie Meter2 nutze, kann ich nicht auf 1135 gehen, sehe ich das richtig?
Hi@kaju74 es gibt ja zwei Stellen für Akku Entladung. Time Of Use mit Zeiten und diese:
So sieht es bei mir aktuell aus.