Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Notifications
Clear all

Einspeiselimit bei 99'999 Watt

238 Posts
28 Users
46 Reactions
8,399 Views
MrWoofa
(@mrwoofa)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 35
 

Habe meinen 2. WR an den Grid geklemmt, selbe Geschichte, der Hybrid 12K begrenzt die Gesamt-Einspeiseleistung auf 12kW 🙁

toll.

24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3


   
ReplyQuote
roesslerm
(@roesslerm)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 89
 

@mrwoofa 
Lass Dir mal die aktuelle FW vom Deye Support aufspielen! Ich habe die 1144 / C044 auf meinem 12k drauf und der begrenzt nicht wenn der 2. WR netzparallel geschaltet ist!

10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel


   
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849
 

Einphasig begrenzt auch mit neuer Firmware. Beim Dreiphasigen weiß ich es nicht, kann es nicht testen 


   
ReplyQuote
(@simon-ellinger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 21
 

@euro genau deswegen frage ich. Ich habe den gesamten thread gelesen und es zunächst so verstanden. Kann aber sein, dass ich es falsch verstanden habe und erst durch das Umschalten von "netzparallel" auf "GEN Port/MI Funktion" der Saft am Hybriden zum Laden genutzt wird. So wie es Roman geschrieben hat im letzten Post. @Roman vielen Dank! Es wird also nur in ertragsschwachen Zeiten die MI Funktion genutzt, da in diesen Zeiten der Hybride nicht Überlastet ist und sauber Laden/Einspeisen kann ohne Begrenzung durch max Solar Sell.


   
ReplyQuote
(@simon-ellinger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 21
 

@roman Hi, danke vielmals! Ein Foto vom Innenleben wäre sehr gut!


   
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849
 

Genau, dies ist der Lösungsansatz. Desweiteren habe ich festgestellt, daß mit Mi aktiviert der Netzbezug höher ist. Ich habe derzeit frei und Zeit zum testen. Liegt also das Haus auf Load ist die Regelung sauberer, als am Netz mit externen Zähler. Was wieder dem Argument Vorschub leistet, die CT sind für den Deye optimal. Dennoch regelt der Deye unruhig und bezieht ständig aus dem Netz. Ist aber auch logisch. Er bekommt AC auf dem Gen Port und wandelt diese in DC zum Laden um. 

Hat jemand nur 2-4 Module gesondert auf Mikrowechselrichter laufen, kann es also auch vorteilhaft sein, diese dauerhaft am Netz laufen zu lassen. In düsteren Zeiten liefern die ha auch nur wenig und dann ist fraglich ob dies im Akku den Kohl fett macht. 

 Hier mal die Schwingungen, Stringwechselrichter am Gen Port aufgezeichnet von tibber. Trübes Wetter, 1200 vom Dach und das selbe kam noch einmal über den Gen Port rein. Also für mich ist das keine dauerhafte Lösung. 


   
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849

   
ReplyQuote
MrWoofa
(@mrwoofa)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 35
 

Posted by: @roesslerm

@mrwoofa 
Lass Dir mal die aktuelle FW vom Deye Support aufspielen! Ich habe die 1144 / C044 auf meinem 12k drauf und der begrenzt nicht wenn der 2. WR netzparallel geschaltet ist!

 

Danke, ich habe den Hochvolt SUN 12K-SG01-HP3, und Firmware ist die Netz: 3002-1061-1E08 und HMI:2001-C02D

Die 1066er soll ja bei einigen hier insgesamt mehr Probleme bereiten als zu lösen.

Du hast ja den Niedervolt.

 

24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3


   
roesslerm reacted
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849
 

Posted by: @plastiko-fantastiko

aber dann stimmt ja deine ganze Buchhaltung nicht mehr.... 😩 

Siehe hier https://dy-support.org/community/technische-fragen/microwechselrichter-und-stringwechselrichter-einbinden/#post-11584

 


   
ReplyQuote
 ndro
(@ndro)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 6 Monaten ago
Posts: 6
 

Hallo zusammen,

habe 12,6kWp am 12kW Deye LV Wechselrichter plus 8,8kWp am Gen Port im MI-Modus über den "Alten" Plenticore.

Leider regelt der Deye stumpf auf 12kW Einspeiseleistung ab. D.h. wenn die Last groß genug ist (z.B. E-Auto Laden) läuft er mit bis zu 20kW AC Leistung ohne Murren.

Leider kannte ich das Thema Abregelung beim Kauf des WR nicht, sonst hätte ich vermutlich doch eine andere Lösung gewählt, da die Einbußen in meinem Fall schon erheblich sind (~20kW -> 12kW Spitzenleistung)

Gibt es noch Hoffnung, dass es per Firmware Update gelöst wird?

Alternativ habe ich verstanden, dass es helfen kann den 2. Wechselrichter eben zwischen Grid und den CT Klemmen anzuschließen.

Würde er denn dann auch den Akku mit der Leistung aus dem 2. WR (AC) laden?

Wozu ist eigentlich der Modus "Selling First" ("Verkauf zuerst") gedacht? Wenn ich das Handbuch lese, würde ich glauben, dass dies der "richtige" Modus sein könnte. Funktioniert es in diesem Modus, statt im Zero Export to CT vielleicht ohne Abregelung?

Viele Grüße Ndro


   
ReplyQuote
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 94
 

@ndro

 

Stell das mal von 12000 auf 21000....


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @maitschi

Stell das mal von 12000 auf 21000....

Über HMI kann nicht mehr als 15000 W eingestellt werden. Über Modbus kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

 

Posted by: @ndro

Alternativ habe ich verstanden, dass es helfen kann den 2. Wechselrichter eben zwischen Grid und den CT Klemmen anzuschließen.

Würde er denn dann auch den Akku mit der Leistung aus dem 2. WR (AC) laden?

Du kannst zweiten Wechselrichter Netzparallel laufen lassen. Wenn die MI-Funktion aktiv ist, wird der Deye die Energie des zweiten WR zum Laden der Batterie verwenden. Allerdings ist die Regelung bei aktivem MI nicht so gut.

Ich habe I - 0 - II Schalter eingebaut, mit dem Schalter kann ich bei Bedarf die drei Mikro-Wechselrichter von Netz auf Gen-Port umschalten.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@simon-ellinger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 21
 

@knofn Hi, kannst du freundlicherweise eine Skizze machen wo genau deine Mikroinverter (oder alternativ ein String WR) angeschlossen ist um den Überschuss in die Batterie zu bekommen? Ist bei 12kW die Netzeinspeisung in dieser Konstellation dann noch begrenzt?


   
ReplyQuote
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 49
 

Bei aktiviertem MI holt sich der Deye auch den Überschuss vom Huawei.

Bei aktiven Gen gehen bis 30kw ins netzt, begrenzen tud bei mir nur der Huawei.

fw 1150 - c042

 


   
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849
 

@knofn wo sind die CT des Deye angeordnet?


   
ReplyQuote
Page 9 / 16