@euro ich habe heute frei, klarer Himmel und somit ideale Voraussetzungen zum Testen.
Versuch bitte folgende Einstellungen. Gen Port auf Gen, erweiterte Einstellungen CT ext 3-pol CHNT, nur die Phase wo er auch aufgelegt ist und einspeist, dann könnte er die anderen beiden ignorieren. Ist jetzt bei mir mit dem neuen Modell der Fall. Natürlich zeigt er dann die Erträge des Stringwechselrichter nicht an.
Bei Workmode Solar sell anklicken zum testen, dann jagd er alles aus PV und Batterie raus ins Netz. Und erreicht somit das Maximum des möglichen.
Mi wirkt bei mir nur auf den Gen Port.
Meine Konfiguration: Deye 5k, zusätzlich Mi auf den ungenutzten Phasen. Einspeisung der Mi und Deye addiert wird am Zähler auf Maximum 6409 Watt angezeigt. Deye 4996 maximal und 1415 Watt beide Mi zusammen addiert. Mehr kann ich gerade nicht testen, ist deren Maximum. Abgelesene Werte, Messetoleranzen und Schwankungen inbegriffen.
Die maximale Ausgangsleistung des Deye ist 5000, auch wenn man 6000 einstellt.
Moin
das hat leider keine Auswirkung gezeigt,
der Deye hängt an L3
L1 und L2 mal an der CT Meter konfig deaktiviert, juckt ihn nicht
erst mit ex_meter ct disable hat er dann wieder losgelegt, kurz nach 13 uhr, man sieht die rote Linie (Gesamtverbrauch/Einspeisung) auf 0 festgetackert, er bekommt halt keine infos mehr
wenn die rote um 0 zuckt wird ein BEV geladen
ist es normal, dass mir nur L1 und L2 angezeigt werden hier ?
Der Deye liest die Einspeiseleistung von L3 vom anderen Wechselrichter.
Wenn du jedoch ext Meter 2 anwenden würdest, wie hier im Bild, erkennt der Deye nicht mehr den Verbrauch nachts.
Gehuppt wie gesprungen, Du benötigst einen Dreiphasigen. Oder legst das ganze Haus auf Load einphasig. Kannst aber im Winter nicht den anderen Ertrag nutzen.
Das Problem bleibt, einphasig und dreiphasig gemischt wird Grütze. Oder du setzt wirklich den CHNT um. Zumindest für den Sommer.
Wenn du mal auf internen LT schaltest würde er nur die Leistung messen die auf L3 rausgeht, jedoch nicht deinen Hausverbrauch um ihn und den Akkustrom ohne PV zu regeln.
Hi,
habe den Sun 12k HP3 und netzparallel MicroInverter am laufen. Habe Max Sell Power von 12 auf 25k (per modbus) erhöhen können, aber der Deye drosselt munter weiter.
Bei mir läuft die Firmware HMI 2001-C027 und Main 3002-1061-1E08.
Jmd eine Idee?
Ich habe derzeit eine Konversation mit dem Deye Service am laufen. Bezieht sich jedoch auf den einphasigen Wechselrichter. Dort ist im Menü ein Auswahlpunkt für externen Zähler. Der soll das wohl ändern.
Ich habe ein einphasiges System und den Mi netzparallel laufen. Bei aktueller Software komme ich über das Einspeiselimit. Kann jedoch nur bis 6,5 kW testen, mehr krieg ich nicht vom Dach. Für mich scheidet der Weg über externen dtsu aus, kann es auch nicht testen. Wollte es nur erwähnen, vielleicht hilft es jemanden.
Moin,
mich ärgert aktuell auch gerade das 'max sell power' Limit beim Deye SUN-12k-SG01HP3-eu-am2. Firmware ist ab Werk die 3002-1061-1E08. Alles neuer soll ja eher noch mehr andere Probleme machen...
Habe einen Deye SUN 12K-G06P3-EU-AM2 am GEN Port hängen und der Hybrid regelt ab bei 12kW. Installiert sind je 28 Module Trina Vertex 445Wp pro WR, 14 je String. Über die Fernsteuerung der Solarman Oberfläche konnte ich das immerhin auf 14990 hochsetzen, wird auch im Dispay des WR angezeigt, ist aber noch ungetestet ob es geht.
Ich habe einen Beitrag von drakesoft im photovoltaik Forum gefunden in dem man das Limit per Mod-Bus hochsetzen kann: https://www.photovoltaikforum.com/thread/169125-answer-everything-about-deye-inverters/?postID=3307021#post3307021
funktioniert das jetzt oder nicht? Und wie schicke ich dem WR diese Befehle, geht das über die Solarman Oberfläche,
Benutzerdefinierte Befehle' ?
Dann habe ich wiederholt den Fehler 'F52 DC_VoltHigh_Fault' gehabt, laut Anleitung
'BUS-Spannung ist zu hoch
1. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung zu hoch ist.
2. Prüfen Sie die PV-Eingangsspannung und stellen Sie sicher,
dass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.'
Auf den Kurven die man per Solarman raus bekommt ist nichts auffälliges (Fehler war um 11.33h):
PV Spannung gemessen mehrfach über Tage, max. 698V gemessen. Weit entfernt von 1000V.
Der Fehler ist bis jetzt jeden Tag einmal aufgetreten, an dem der 2. WR in Betrieb war, egal ob volle Hütte oder 'Export to Grid' am Hybrid ausgeschaltet war, und NIE in 15 Tagen an dem der andere NICHT in Betrieb war.
Das ärgerliche ist, das er dann den LOAD Ausgang für ein paar Minuten abschaltet, wo das ganze Haus dranhängt. So hab ich mir das mit dem Notstrom nicht vorgestellt.
24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
Ich werde jetzt das Thema anders lösen.
Ich werde den Stringwechselrichter mittels Schütz zwischen netzparallel vor den CT/ DTSU und Gen Port umschalten. Die Erregerspannung nehme ich direkt vorm Gen Port. Damit kann ich aus der Ferne oder automatisiert durch an- und abschalten des MI - Modus die Einspeiseleistung vor dem Verbrauchsmssgerät des Deye einleiten und umgehe das Thema breitgrinsend.
Ich habe derzeit am Deye zusätzlich einen 4kw Stringwechselrichter direkt am Gen Port installiert und die Regelung macht er gut.
Durch diese Lösung kann ich über Solar Assistant Automatisierungen vornehmen. Die Teile sind bestellt und nächstes Wochenende kann ich über Erfahrungen berichten, falls gewünscht.
So ich klinke mich mal hier ein.
Ich habe das gleiche Problem mit 2x Deye 12k-S01HP3. Ich betreibe aktuell nur an einem eine Batterie und kann sie daher nicht im Bus-Parallel Betrieb kommunizieren lassen. Das unterstützen die HP3 nur wenn alle Wechselrichter eine eigene Batterie haben. Eine Batterie mit beiden Wechselrichtern verbinden geht ebenfalls bei HV nicht.
Also soll einer der beiden einfach parallel am Grid laufen und fleißig produzieren, ohne Batterie. Tut er auch.
Der andere sieht über die CTs, dass Überschuss vorhanden ist und nutzt diesen, sowie die eigene PV Leistung um die Batterie zu laden.
Sobald die Batterie voll ist funktioniert das Spiel leider nicht mehr. Der Wechselrichter ohne Batterie speist mit bis zu 12kW ein, der andere begrenzt die eigene Einspeisung, sodass am CT maximal 12kW zusammen kommen, obwohl es 24kW sein könnten. So ein Mist. Das nervt unglaublich.
Werde wohl über den Sommer den Wechselrichter ohne Batterie „vor“ die CTs anklemmen. Sobald ne Intelligente Wallbox dazu kommt geht der Spaß aber leider auch schon wieder schief und einen 2. Satz CTs krieg ich beim besten Willen nicht mehr in den Schrank.
Ich hoffe, dass Deye dafür eine Lösung liefert. Technisch gibt es bei dem Setup jedenfalls keinen Grund da irgendwas zu begrenzen.
wenn von euch jemand ne bessere Lösung kennt, bitte immer her damit!!
Es gibt Hoffnung.
Hab vom Deye Support gerade eine neue HMI bekommen. Da gibt es jetzt die Option “AC coupling on grid side” im Gen Menü.
Leider funktioniert es noch nicht, oder ist mit meiner MAIN: 1066 nicht kompatibel.
Welche HMI hast du bekommen?
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Es gibt Hoffnung.
Hab vom Deye Support gerade eine neue HMI bekommen. Da gibt es jetzt die Option “AC coupling on grid side” im Gen Menü.
Leider funktioniert es noch nicht, oder ist mit meiner MAIN: 1066 nicht kompatibel.
diese Funktion gibt es IMHO schon lange hat aber nichts mit unseren Anwendungen zu tun
diesen Knopf kann ich gut brauchen wenn ich auf meiner Farm im Outback keinen Gridanschluss habe, da kann ich dann das Dieselaggregat dranhängen und habe den GEN anschluss für andere Sachen frei.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko korrekt. Der einphasige hat das schon länger, nützt uns jedoch nicht weiter. Im Grunde passiert auch nichts, solange Netz anliegt schaltet der Deye den Port nicht durch.