Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Einspeiselimit bei ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Einspeiselimit bei 99'999 Watt

248 Beiträge
29 Benutzer
48 Reactions
11.1 K Ansichten
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1668
Themenstarter  

Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.

Workaround:

billig China Automatik Umschalter oder so, geschaltet von 

billig China Spannungsüberwachungsrelais wenn Batterie voll

Umschalter schaltet String Wechselrichter einmal vor die CT-Klemmen und einmal an GEN.

Problem für unter 100€ ohne Deye gelöst.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@user1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.

 

Haha, gut gesagt. Ist natürlich richtig. Bezog sich eher auf die vorherige Aussage, dass Ende Oktober ein FW Update kommen soll was das löst. 

Dein Workaround gefällt mir, hat allerdings aber auch die Auswirkung, dass die Datenlage nicht korrekt angezeigt und gespeichert wird. 


   
AntwortZitat
(@yannik92)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 9
 

Ich bin nicht sicher, aber soweit ich es verstanden habe, wird es auch mit der neuen Firmware nicht möglich sein, über den GEN-Port mehr als die Erzeugungsleistung des Deye-Wechselrichters einzuspeisen.

Die neue Firmware scheint lediglich das Problem zu lösen, dass der Deye-Wechselrichter seine Produktionsleistung reduziert, wenn der Stringwechselrichter netzparallel betrieben wird und beide zusammen mehr als das MAX SELL produzieren, was für mich eher negativ ist. Aus diesem Grund werde ich das Update nicht installieren.


   
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @yannik92

Die neue Firmware scheint lediglich das Problem zu lösen, dass der Deye-Wechselrichter seine Produktionsleistung reduziert, wenn der Stringwechselrichter netzparallel betrieben wird und beide zusammen mehr als das MAX SELL produzieren, was für mich eher negativ ist. Aus diesem Grund werde ich das Update nicht installieren.

Das ist schon lange behoben. Ich habe im Sommer schon 23kW einspeisen können. Der 2. WR muss dafür an GRID hängen, aber muss nicht vor den CT Klemmen sein (also zwischen CT und Netz).

Was die bessere Variante ist hängt von dem individuellen Setup ab. Wenn man nur den Deye auswertet ist es natürlich schick, wenn der 2.WR an GEN hängt und dadurch der Ertrag vom Deye mitgezählt wird. Wenn man beide WR lokal ausliest ist das eher hinderlich, da dann der Ertrag vom 2.WR doppelt gezählt wird.

Bei mir hängt der 2.WR wie gesagt an GRID und ich werde ihn nur im Fall eines längeren Netzausfalls an GEN umhängen.

Gruß

Jürgen

 


   
trilobyte reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1668
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @user1

..., hat allerdings aber auch die Auswirkung, dass die Datenlage nicht korrekt angezeigt und gespeichert wird. 

Prioritäten...

wie immer Prioritäten.

Dem einem istes wichtig das es funktionert, dem anderen ist es wichtig die die Zahlen in der App schön sind, wie korrekt sie sind wird besser nicht hinterfragt.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
MrWoofa
(@mrwoofa)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 49
 

Aus diesem Thread hier: https://dy-support.org/community/service-wartung/firmware-fuer-hochvolt-sg01hp3-eu-am2/paged/3/#post-18253

Veröffentlicht von: @da-mihe

Ich habe auf meinen 12K-SG01HP3-EU-AM2 (also Hochvolt, Standort Deutschland, Master/Slave-Betrieb) nun die Firmware HMI 2001-C03B und MAIN 3001-1086-1D08 drauf und einige neue Funktionen gefunden, die bei meiner bisherigen Version C032/1066 nicht vorhanden waren. Vielleicht interessiert es jemanden:

...

Veröffentlicht von: @mrwoofa

Bitte einmal schauen wie hoch du die 'Max Sell Power' einstellen kannst! Danke!

Veröffentlicht von: @da-mihe

Bei meinen 12K lassen sich maximal 48.000 Watt einstellen.

Geil,

dann sollte das ja endlich klappen mit String-Wechselrichtern am GEN Port! 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von MrWoofa

24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3


   
AntwortZitat
MrWoofa
(@mrwoofa)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 49
 

Heute Update bekommen.

HMI 2001-C035 (Nicht C03B) !

MAIN 3001-1086-1D08

Gleich geschaut, nix MaxSell >12000 einstellbar am Gerät.

24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3


   
AntwortZitat
MrWoofa
(@mrwoofa)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 49
 

Heute Update bekommen.

 

HMI 2001-C035 (Nicht C03B) !

MAIN 3001-1086-1D08

Gleich geschaut, nix MaxSell >12000 einstellbar am Gerät 🙁

24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3


   
AntwortZitat
Seite 17 / 17