Weder Planung noch Messekonzept passen, sonst wäre es ja kein Problem.
Aber jeder wie er will.
Nein das ist die normale Richtung, wie man ihn auch bei Einsatz statt der CTs nutzt. Das egibt dann "-" bei der Leistung beim einspeisen.
Ich meine ihn so umzudrehen das er die Leistung vom WR positiv zählt. Ist nur so ne idee weil die PV un MI WR Leistungen auch immer positiv gezählt werden.
Habe vorhin mal die Kabel am Eastron getauscht, das er positive Werte anzeigt. Jetzt zeigt mir der Deye auch was bei 'Grid Tie Power' an. Leider wird der Verbrauch immer noch als '0' angezeigt, aber die Solarleistung oben links ist addiert von beiden WR. Keine Ahnung warum er das nicht checkt.
24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
Hmm, woher ahnte ich nur wie Chinesen denken😁
Mit dem fehlenden Verbrauch meinst Du die parallele Hauslast?
Wenn man das Haus auf Load legt, misst übrigens ein gesonderter CT intern.
Mein Haus hängt komplett auf Load, deswegen wundert mich das ja so.
24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
Zero Export to CT - und natürlich Haken dran für Solar sell.
24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
@mrwoofa bei Haus auf Load, Zero Export to Load.
Zero Export to CT ist Messstelle externe CT.
Ab und an kann man auch ins Handbuch schauen. Lohnt sich
Habs eben getestet, wenn ich auf 'Zero Export to Load' stelle passt der Verbrauch, aber bei der Einspeisung fehlt dann der Ertrag eines WRs...
Wie getippert, so ist das jetzt angeschlossen:
Da gehe ich von aus das ich die CTs da brauche? Hatte das damals bei Inbetriebnahme getestet, und ohne CTs klappte das nicht?
Wird Zeit das das endlich über den GEN Port geht.
24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
Die CTs musst Du natürlich korrekt anschließen.
welche Version Anleitung ist das eigentlich? Datum steht immer auf der vorletzten Seite. Hast mal nen Link zu? Die neuste deutsche (Ver. 2.3, 26.4.2024) die ich bei Deye gefunden habe schweigt sich dazu noch aus und neues englisches finde ich irgendwie nicht, da hab ich die Ver: 2.2, 2024-01-25.
24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
Netzdownload vom einphasigen. Da wurde die Funktion zuerst eingeführt
Kurze Info von mir.
Wie angenommen ist mit 3002-1077-1E08 und 2001-C032 auf meinem 12k-SG01HP3-EU-AM2 die Begrenzung der Einspeisung jetzt kein Thema mehr. Das macht mich schon mal sehr glücklich. War schon drauf und dran den Wechselrichter auszutauschen.
Ich hatte die 1077 ja schon mal drauf und massive Probleme mit PV Begrenzung aufgrund von Spannungsdifferenzen zwischen BMS und Wechselrichter Batteriespannung. Aber scheint jetzt kein Problem mehr zu sein.
Ich lass jetzt die Finger davon zu versuchen den 2. Wechselrichter korrekt zu messen. Stimmen halt die Werte nicht. Ist in meinem Fall kein Problem.
Was eure aktuelle Diskussion hier angeht:
1. Dem ein oder anderen würde vermutlich etwas weniger Überheblichkeit ganz gut tun.
2. Für den Fall von MrWoofa wäre ich ehrlich auch unsicher ob Zero Export to Load oder Zero Export zu CT richtig ist. Vermutlich passt beides nicht richtig. ZEtL berücksichtigt nicht, dass da noch ein Erzeuger sein könnte. ZEtCT berechnet die Last nicht korrekt.
3. Derartige Eigenheiten lassen sich bei einer Planung nicht berücksichtigen! Niemand kann damit rechnen, dass ein Wechselrichter seine eigene Einspeisung begrenzt, weil ein anderer Wechselrichtung auch einspeist.
4. Drücke die Daumen, dass ihr es so hin kriegt wie es für euch passt!!!
Ganz einfach. Netzparallel mit externen CT, Zero Export to CT.
Last an Load, Zero Export to Load.
Funktioniert dies nicht, ist etwas faul.
Externes Meter: Zero Export to CT und ext. Meter auswählen und aktivieren.
Für ein zweites externes Meter zum Messen der Erzeugung eines anderen Wechselrichter, ext. Meter 2 aktivieren und zusätzlich dem Deye sagen ob der am Load oder am grid ist. Couple AC load oder couple AC grid.