Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Für Notfälle und So...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] Für Notfälle und Soforthilfe

25 Beiträge
9 Benutzer
7 Reactions
2,112 Ansichten
forum-admin
(@forum-admin)
PV Profi Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

https://chat.whatsapp.com/EeG7IV4E1hNKPuHjQhpZIR

Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
MrFreezer reacted
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 81
 

Tolle Sache und danke fürs Engagement.

Wäre es nicht gut/sinnvoll, wenn man diese WA-Gruppe tatsächlich für die namentlich genannten Situationen, Notfälle und Soforthilfe beschränkt/nutzt?

Bin erst ein paar Tage dabei und bei gefühlt >95% der Nachrichten geht es eher nicht um akute Problematiken, die nicht hier im Forum (u.a. besser auffindbar) präsentiert/diskutiert werden könnten?!?

Vlg Wolfgang

 


   
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@eulhofer Ja das wird jetzt die kommenden Tage umgesetzt. Es gibt das Forum ja nicht mal ne Woche bis jetzt

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
Eulhofer reacted
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Bei meinem Deye Wechselrichter erscheint permanent die Meldung: W03 Grid phase wrong.

Die Wandler sind folgerichtig angeschlossen und die Netzzuleitung L1 entspricht Wandler 1, L2 Wandler2 und L3 Wandler3.

Wie kann diese Meldung behoben werden. Bin von Beruf Elektromeister. Danke für eine Antwort

mfg

 

pborchard

 


   
Holger
(@holger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 
  1. Hast du im deye Menü 0,240/120 eingestellt? 

9,6 kwp Süd
Deye sun-12k-sg04lp3-eu
Felicity Solar 12,5 kWh


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

hier die Störmeldung dazu

 


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@holger der von dir angegebene Wert ist so eingestellt

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von pborchard

   
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Dreh Feld überprüft? Wohl eher nicht 

Deye Lüfterblech: klick mich


   
Holger
(@holger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Phasendreher?

9,6 kwp Süd
Deye sun-12k-sg04lp3-eu
Felicity Solar 12,5 kWh


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@benni Drehfeld wurde nicht geprüft. Es liegen dazu auch keine Angaben von Deye vor.


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@holger schließe ich aus. Alles händisch überprüft.


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Veröffentlicht von: @holger

Phasendreher?

alles händisch überprüft.

 


   
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Veröffentlicht von: @pborchard

@benni Drehfeld wurde nicht geprüft. Es liegen dazu auch keine Angaben von Deye vor.

Rechtsdrehfeld und das erwartet der WR. Also: fehlerhafte Installation überprüfen 

 

Deye Lüfterblech: klick mich


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Veröffentlicht von: @benni

Veröffentlicht von: @pborchard

@benni Drehfeld wurde nicht geprüft. Es liegen dazu auch keine Angaben von Deye vor.

Rechtsdrehfeld und das erwartet der WR. Also: fehlerhafte Installation überprüfen 

 

gerade überprüft.

Linksdrehfeld vorhanden. Wird in Rechtsdregfeld geändert. Danke erstmal und gebe dann Rüclmeldung.

 


   
(@pborchard)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Veröffentlicht von: @pborchard

@benni Drehfeld wurde nicht geprüft. Es liegen dazu auch keine Angaben von Deye vor.

Drehfeld geändert und siehe da der Wechselrichter arbeitet ohne das eine Fehlermeldung angezeigt wird. jetrzt läuft auch der Lüfter.

 

Holger ich danke dir. Da wäre ich so nicht drauf gekommen, da hierzu keine Angaben in der Anleitung zur Einrichtung vorgegeben wird.

 


   