Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

SUN 12k fällt tägli...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

SUN 12k fällt täglich mit Fehler aus - F26 und F34

9 Beiträge
3 Benutzer
1 Reactions
20 Ansichten
(@uli177)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Stunden
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo,

ich bin Uli und habe mich hier neu angemeldet, weil mein WR mich zur Verzweiflung treibt.

Ich betreibe den SUN-12K-SG04LP3-EU mit zwei DEYE 6,14 kWh Akkus

Ursprünglich hatte ich vorgesehen das ganze Haus an den Load Ausgang zu hängen (mit Not-Umschalter auf GRID), das hat mein Elektriker aber nicht zum laufen gebracht. Damit die Anlage wenigstens funktioniert hängt der Deye mit den Akkus jetzt lediglich an GRID, angeschlossen sind nur die 3 mitgelieferten Stromwandler und die beiden Akkus.

Grundsätzlich funktioniert das, die Akkus werden geladen und das Haus versorgt. Allerdings fängt der WR täglich an zu piepsen und geht auf Störung, wahlweise mit Fehler F26 BusUnbalance_Fault oder F34 AC_Overload_Fault.
Die Hauslast ist dabei minimal, immer im <1kW Bereich.

Softwareversion die ich am WR ablesen kann ist HMI: Ver 1001-C031 und MAIN: Ver 2005-1128-1807

Kann mir aufgrund dieser Angaben hier jemand helfen oder was kann ich tun? Welche Angaben wären noch wichtig?
Hilft es den Support anzuschreiben auf WA? Was für Angaben brauchen die typischerweise?

Danke für eure Hilfe,
Uli

PS: Gibt es hier verschiedene "Standard-settings" für den WR? Ich hab mich beim einrichten an diesen Thread beim Akkudoktor gehalten.

PPS: Gerade wieder. F26, Solar liefert nichts.die vollen Akkus auf nichts, 340W werden aus dem Netz bezogen (klingt plausibel) und das Haus verbraucht angeblich gerade 144,44kW

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Stunden 2 mal von Uli177

   
Zitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

Hallo Uli,

du solltest auf jeden Fall einmal den "Föntest" durchführen.
Hier ist das hervorragend beschrieben und das kann auch jeder Leihe:
https://dy-support.org/community/postid/82/
Ev. ist es auch nur ein schlechter Kontakt von den CT-Klemmen oder es ist einfach einer defekt.

Dann vermute ich, wenn dein Elektiker den Grid/Load Umschalter nicht hinbekommen hat, er da eventuell Sachen zusammengeklemmt hat die nicht zusammen gehören. Beschreibung laut Handbuch F34: Check the backup load connection, make sure it is in allowed
power range.

Also am Besten den Load Anschluss mal abklemmen (abklemmen lassen)


   
AntwortZitat
(@uli177)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Stunden
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hi Paul,

danke für Deine Antwort.
Der Elektriker hat 3x überprüft, angeschlossen ist alles richtig.
Und wie ich schrieb, NICHTS angeklemmt ausser der beiden Akkus, der drei CT und GRID.
Load, Umschalter und sonstige Späße sind alle nicht angeschlossen zur Fehlereingrenzung. Und das System FUNKTIONIERT ja eine Weile, teils über 24h.
Und aus dem Nichts kommen dann anlasslos die Fehler.
CT defekt halte ich für extremst unwahrscheinlich - das ist ja nur ein bisschen Draht über einem Ferrit und Leistung fließt auch null - was soll da kaputt gehen?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1297
 

mal eine blöde Frage: was hat der Elektriker gelernt?

Ich meine, das ist keine Rocket-Science

OK man könnte die roten Adern noch in Braun/Schwarz/Grau einfärben aber wer sowas nicht verschaltet bekommt sollte seine Lizenz abgeben.

Aber zu deinem Problem, kann es sein dass Du auf einer Phase deine last hast und auf den anderen Phasen nullkommanichts wirklich nichts hängen hast?

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@uli177)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Stunden
Beiträge: 6
Themenstarter  

 

Also vorab: Der Elektriker hat wie ich das sehe nix falsch gemacht!

Zum Problem: Ich kann natürlich nicht ausschließen, daß die komplette Last auf einer Phase liegt. Aber da der Deye angeblich asymetrische Last verträgt UND in Anbetracht dessen, daß die "Last" im Moment des Ausfalls gerade mal 300W sind,

sollte das ja wohl überhaupt keine Rolle spielen. Wie der WR allerdings darauf kommt, das Haus würde gerade 144kW verheizen - keine Ahnung.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 53 Minuten von Uli177

   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

Hallo Uli,
"was soll da kaputt gehen?" hat es hier schon öfter geheissen.
Gab es scheinbar alles schon mal. Pfeil in falsche Richtung aufgedruckt.
Kein Durchgang oder Hausanschluss mit falscher Phasenlage.
Föntest ist ja schnell gemacht und dann kann man wieder einen Punkt abhacken.
Widerstand messen bei den 3 CT-Klemmen kann auch nicht schaden.


   
AntwortZitat
(@uli177)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Stunden
Beiträge: 6
Themenstarter  

Ist richtig, überprüfen kann nix schaden - werde ich machen!
Widerstand messen wichtig? Wenn der Fön auf allen 3 Phasen korrekt angezeigt wird gehe ich davon aus, die CT sind ok.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1297
 

Wenn er nichts falsch gemacht hat....

dann kannst Du ja problemlos den Notstromumschalter benutzen und die Hütte an LOAD oder an GRID hängen, ganz wie Du es willst.

Und solche Werte hat man schon gesehen, rate mal wann?

korrekt, imm er dann als der Fachmann zu erfahren war die CT-Klemme an den richtigen Polleiter, an der richtigen Stelle richtig herum anzuklemmen und dann noch den anschluss im Deye falsch gemacht hat.

 

Aber zu seiner Entschuldigung, bei einem von 50'000 Deye sind die CT-Klemmen intern falsch verdrahtet, und bei noch einem von 75'000 Deye sind einzelne CT-Klemmen defekt.

Deiner wird ganz bestimmt so einer sein.

Also nochmal von vorne checken wo L1, L2 und L3 herkommen, die mit den CT Klemmen versehen und dann am Load einen Heissluftfön dranhängen, am besten bei ausgeschaltetem PV bereich und schauen ob die Last auch an dem korrekten Polleiter angezeigt wird.

Wenn ein Laie wie ich es bin das auf Anhieb korrekt hinbekommt dann schafft ein Profi das auch!

Und es ist tatsächlich so dass es problem geben kann wenn überhaupt nichts an einzelen Phasen dranhängt, selbst die kleinste dreiphasige Hütte hat an allen Drei Phasen irgend ein Verbraucher, und wenn es nur die Uhr im Backofen ist.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 34 Minuten von Plastiko Fantastiko

aber jeder wie er will.


   
Heinzo reacted
AntwortZitat
(@uli177)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Stunden
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko
dann kannst Du ja problemlos den Notstromumschalter benutzen und die Hütte an LOAD oder an GRID hängen, ganz wie Du es willst.
...problem geben kann wenn überhaupt nichts an einzelen Phasen dranhängt...

Mache ich wenn der Mist dauerhaft funktioniert.
Warum hackst Du denn auf dem Elektriker rum, wenn nichtmal ich das mache. Ist ja nicht auszuschließen daß der iwas falsch gemacht hat, jeder macht Fehler. Sollte aber nach dem 2. Mal überprüfen nicht mehr der Fall sein. Ansonsten gilt bis sich ein Fehler herausgestellt hat bei mir die Unschuldsvermutung 😉
Die 1/50000 Statistik zweifle ich auch einfach so mal an und vermute, die hast Du Dir gerade aus den Fingern gesaugt oder auf Facebook gefunden 😉 Nix für ungut.
Bei falschem Anschluss würde das ganze vermutlich doch einach NIE funktionieren und nicht einen Tag lang gut und dann plötzlich Ausfall?

Aber ich hab ja versprochen daß ich den Test mache, lass mir doch bitte so lange Zeit, danach gerne weiterspekulieren!

Wenn es Probleme geben kann, wenn einzelne Phasen keine Last haben, dann wäre das aber ein übler Konstruktionsfehler - weil sowas kann durchaus und absolut vorkommen. Das Backofenlämpchen als Last anzuerkennen, dazu wirst mich aber nicht bringen.

 


   
AntwortZitat