Liebe Deye Community

meine Anlage läuft seit ca. 1,5 Jahren und ich habe zwischenzeitlich ca. 27MWh Strom erzeugt - bisher ohne Probleme
Heute morgen dann, gegen 5:45, macht es klack....und der Fehlerstromschutzschalter zwischen WR und Grid fliegt raus (Der WR hängt Netzparallel) 
Nach verschiedenen, erfolglosen Versuchen zeigt sich dann folgendes Fehlerbild: 

- FI "an" und PV Module getrennt: FI hält und AC ist "normal"  und leuchtet grün
- PV Module werden hinzugeschaltet: In dem Moment, in dem der WR das Relais für die Module schaltet, fliegt der FI

 Hat jemand ein paar Ansätze zur Fehlersuche oder Fehlereingrenzung? 

Danke! 


Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Nord/West
Akku: Noch nicht vorhanden


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1960
 

Ich würde alle Strings mal abhängen und immer nur einen String anhängen und probieren, wenn es nur bei einem String ist...

Isolationsmessung zwischen PV und Erde mal machen?? die Module dürfen ja nicht geerdet sein (wie sie es im letzten Jahrtausend waren)

und dann klettern...


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 39
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko danke...das wäre auch mal meine idee gewesen. 
Aber was heißt die Module dürfen nicht geerdet sein? Die sind nämlich definitiv geerdert. Da wurden sogar solche "Krallen" von K2 verbaut, die sich durch die schwarze Beschichtung der Module beißen. 
deshalb bin ich jetzt irritiert darüber


Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Nord/West
Akku: Noch nicht vorhanden


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1960
 

die Modulrahmen, die Unterkonstruktion sollte geerdet werden, teilweise müssen die sogar an den Blitzschutz angeschlossen werden.

früher (in den Anfangsjahren der PV-Technik) hatte man wegen dem PID der die Module gekillt hat oft den Pluspol ? des Strings geerdet, und diese Erdung ist auch gemeint wenn Deye schreibt

Also zwischen Pulspol und der Erde eines Strings, wie auch zwischen Minuspol eines Strings und Erde darf KEIN Durchgang sein.

so einen Fehler sollte der Deye zwar selber melden wie z.B.

oder

aber vielleicht ist der RCD zwischen Grid und Deye einfach schneller.

Der nächste Ratschlag wäre dann diesen RCD rauszuwerfen, der Deye BRAUCHT KEINEN RCD am GRID-Eingang.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 39
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Super, danke dir für die Info. Das war wirklich sehr hilfreich. Werde das mit den Strings zeitnah mal testen


Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Nord/West
Akku: Noch nicht vorhanden


   
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 39
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko ...also heute komme ich nach Hause und schalte alles wieder ein und was soll ich sagen: der RCD hält und alles läuft wieder. 
beobachte das jetzt mal und werde mal deine ratschläge befolgen. auch das mit dem unnötigen rcd ist spannend


Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Nord/West
Akku: Noch nicht vorhanden


   