Hallo,
__
MAIN: 3001-1086-1C08
HMI: 2001-C035
Protokoll: 0104
__
Mein 20kW HV Hybrid (20K-SG01HP3-EU-AM2) wurde von Support (servicede@deye.com.cn) auf oben genannte Version hochgezogen.
Folgendes Problem stellt sich mir jetzt (in Betrieb seit Feb 2025): Bei Wind und Sonne bekomme ich extrem gehäuft den Fehler F17 (Tz_PV_OverCurr_Fault). Teilweise startet er wieder nach nur 1 Minute, teilweise dauert es aber auch 10-15Min.
Obwohl ich bisher via Mail innerhalb weniger Stunden eine Antwort bekommen habe, ist nun seit Tagen keine Reaktion erfolgt (2x angeschrieben). Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist die Mail abgeschaltet (auch Empfangsbestätigung und Lesebestätigung unbeantwortet).
Im Forum las ich von einem Fix für das F17 Problem – gibt es hier ein Update für meine Version. Offenbar bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dieses Problem schon längst bekannt und gefixt ist.
Den Namen des Fehlers kann ich gar nicht verstehen – schaltet er wegen zu hohen Stirng Strom ab? (bei mir ist der auch bei Nennleistung unter 20A, 26A sollte er können nach Datenblatt und max bis 39A, also weit weg). Ich hab einen absolut symmetrischen Aufbau völlig innerhalb der Spec (verbaut: 23kWp bei max 26kWp nach Datenblatt).
Ich verwende den Hybrid noch ohne Batterie nur als „Sell“. Das Problem tritt offenbar weniger häufig auf, wenn ich max Sell Power auf 20000W satt den Standard 220000W stelle. Ist das wirklich keine Reserve (max Out soll ja 22kW sein) drin? Gibt es Erfahrungen zu diesem ominösen Fix? Was wird hier gemacht? Der MPP schneller gemacht oder die Abschaltschwelle verzögert?
Danke!
Ich hatte das auch schon. Einmal nach Installation von glaube 1066 und jetzt wieder nach Installation von 1095.
Deye kennt das Probelm und weiß was zu machen ist, angeblich soll es in der nächsten Firmware hardcoded drin sein.
Leider halten sie sich sehr bedeckt bei der Nachfrage was denn eigentlich das Problem sei.
Am besten du meldest dich per Whatsapp im "Deye Inverter/Battery Support" Chat von Deye. Sag du hast den F17, gib deine Seriennummer durch und sag die sollen das Fixcommand schicken. Ist irgend nen Customcommand, damit rücken sie aber auch nicht raus.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum