Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
__
MAIN: 3001-1086-1C08
HMI: 2001-C035
Protokoll: 0104
__
Mein 20kW HV Hybrid (20K-SG01HP3-EU-AM2) wurde von Support (servicede@deye.com.cn) auf oben genannte Version hochgezogen.
Folgendes Problem stellt sich mir jetzt (in Betrieb seit Feb 2025): Bei Wind und Sonne bekomme ich extrem gehäuft den Fehler F17 (Tz_PV_OverCurr_Fault). Teilweise startet er wieder nach nur 1 Minute, teilweise dauert es aber auch 10-15Min.
Obwohl ich bisher via Mail innerhalb weniger Stunden eine Antwort bekommen habe, ist nun seit Tagen keine Reaktion erfolgt (2x angeschrieben). Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist die Mail abgeschaltet (auch Empfangsbestätigung und Lesebestätigung unbeantwortet).
Im Forum las ich von einem Fix für das F17 Problem – gibt es hier ein Update für meine Version. Offenbar bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dieses Problem schon längst bekannt und gefixt ist.
Den Namen des Fehlers kann ich gar nicht verstehen – schaltet er wegen zu hohen Stirng Strom ab? (bei mir ist der auch bei Nennleistung unter 20A, 26A sollte er können nach Datenblatt und max bis 39A, also weit weg). Ich hab einen absolut symmetrischen Aufbau völlig innerhalb der Spec (verbaut: 23kWp bei max 26kWp nach Datenblatt).
Ich verwende den Hybrid noch ohne Batterie nur als „Sell“. Das Problem tritt offenbar weniger häufig auf, wenn ich max Sell Power auf 20000W satt den Standard 220000W stelle. Ist das wirklich keine Reserve (max Out soll ja 22kW sein) drin? Gibt es Erfahrungen zu diesem ominösen Fix? Was wird hier gemacht? Der MPP schneller gemacht oder die Abschaltschwelle verzögert?
Danke!