Hallo,
Ich bin neu im Forum und bin auch was PV betrifft ein Neuling.
Ich habe mir im DIY-Verfahren eine PV-Anlage mit zur Zeit ca. 7,5 KWP (mit fachmännischer Hilfe) errichtet.
Ich verwende einen DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU Wechselrichter.
Ich habe die Anlage vor 3 Wochen in Betrieb genommen, sie lief bis dato soweit tadellos.
Ich habe zur Zeit noch keinen Speicher, der wird in den nächsten 2-3 Monaten soweit sein.
Nun habe ich seit ein paar Tagen das Problem, dass der WR die Stromproduktion am Morgen nicht startet.
Sobald ich den WR reboote kommt zuerst der Fehler "F47 AC_OverFreq_Fault" (ist das normal ??), nach ca 1 min. verschwindet der Fehler und der WR beginnt mit der Stromproduktion.
Mir ist aufgefallen, dass die Spannung beim Batterieast nun nur mehr 8,8V beträgt, davor waren dort 55V angeführt, allerdings kann ich nicht sagen, ob das zeitlich genau zusammenfällt, aber auch dafür habe ich keine Erklärung.
Ich habe ein Foto beigefügt, sodass ihr den Softwarestand erkennen könnt:
Weiß jemand von euch worin meine beschriebenen Probleme herrühren und wie ich sie lösen kann ??
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !!
Hi, am 16.07. steht „Grid Mode Changed“. Hast du was an den Grid Setting geändert? Muss für D auf VDE 4105 stehen, 230/400V und 50Hz. Stell mal davon ein Bild ein.
Wie hoch ist denn deine Netzfrequenz.
Firmware könnte auf die 1144 hochgezogen werden.
Grundsätzlich: Sprache immer auf Englisch unter Basic Settings. Deutsch ist schlecht.
Haken gesetzt no Batterie?
Firmware updaten die 1139 ist schlimm ... eventuell mal alle einstellungen posten