Hallo zusammen,

ist fast ein Clickbaiting Titel, aber entspricht leider der Tatsache.

Vorgestern bemerkte ich einen merkwürdigen Geruch. Am Wechselrichter angekommen war dieser aus. FI im Schaltschrank hat ausgelöst. Also habe ich die Verkleidung gelöst, und siehe da, alles verrußt.

Ich habe dann mal im Log der APP nachgesehen, und das einzige Ungewöhnliche was mir aufgefallen ist, war der Wert AC Spannung R/U/A. Dieser ging Sprunghaft auf 360V. Ich muss zu meiner Schande zugeben, ich hatte keinen LS Schutzschalter zwischen Wechselrichter und Schaltschrank, und vermute von dort kam es her. Allerdings ist sonst kein Elektrogerät im Haus defekt. Ich hatte schon eine Sternpunktverschiebung im Sinn. 

Hat jemand eine Idee zur Ursachenforschung?

 


   
Zitat