Hallo zusammen,
Mein Sun12SG01LP hat jetzt schon das zweite mal in 2 Monaten (letztes Mal 06.12.2023) einen F18 Overcurrent Fehler. Aber ich bin nicht in der Nähe von 12KW gewesen. Hat das Verhalten schon mal jemand bei sich beobachtet? Habe langsam Angst das der WR defekt ist 🙁
Haus ist am Load, und sonst läuft alles traumhaft.
Habe schon bei Christoph ein Firmwareupdate angefragt per Formular... Vllcht hilft das?!?
Bin ratlos 🙁
Grade schon wieder. 2x in 2 Tagen. Nichts war an. Kein Herd, kein nichts 🙁
Wie lange braucht Christoph so für ein Update? Ich hoffe das war es. Eine Rücksendung von einem WR wäre mein Alptraum
Hallo,
das hatte ich auch schon gesehen. Am 28.12. am frühen Abend. Ich stand gerade am WR und hatte irgendwas geändert, entweder einen Parameter oder den Akku deaktiviert oder Grid ausgeschaltet..., weiß nicht mehr. Seitdem nicht wieder aufgetreten.
Softwarestand Main: 2005-1140-1807
@desertdelphin
Christoph ist momentan angeschlagen und wird in den nächsten Tagen die Updates von einigen angehen. Bitte um Geduld.
Oder wenn der Fehler sich häuften, dann schreib ihm ein PN.
Danke und Gruß
Christian
Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh
Ach quatsch. Gesundheit geht vor. Bei uns ist eh alles eingeschneit. Habe den WR jetzt überbrückt und das Haus hängt direkt am Netz. Habe doch extra den Teuren Umschalter eingebaut für solche Fälle 🙂
Er ist wieder da 🙂
Zumindest mit einer Hirnhälfte. Ich check das gleich mal
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Wie heißt die anlage ?
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Hi Christoph,
Christoph hier auch 😀 Anlage heißt "PV". Habe auch einen Antrag über das Formular gestellt. Hatten damals schon Kontakt über WhatsApp aber Nachwuchs und Arbeit hat zu viel Zeit gekostet und die Anlage lief ja sonst wunderbar. Bisher nicht nochmal das Problem, aber so ein Ausfall ist nicht hilfreich bei der Akzeptanz der Ehefrau wenn man ihr vorher sagt das man mit so einer Anlage keine Stromausfälle mehr haben kann 😀
Muss ich noch etwas machen, oder wie läuft das ab? Der Intervall ist noch auf 5 Minuten, also nehme ich an, es ist noch die alte Firmware, korrekt?
VG
@deye-guru Hi Christoph,
Ich bin irgendwie runtergefallen glaube ich. Bin immer noch wie folgt:
Protoll Version: 0104
NETZ: 2005-1128-1807
HMI: 1001-C037
Hatte mich über die "Update Funktion" angemeldet als auch hier. Du bist auch seid dem 09. Januar als Verwalter eingetragen.
Derzeit (seid gestern) wird der Akku nicht mehr genutzt. Also er lädt, aber wird nicht entladen. Habe nichts geändert, angefasst, oder sonst was gemacht. Habe jetzt das Netz getrennt und bin auf Insel gegangen (habe es - da ja alte Version - auch händisch in Advanced Options eingetragen damit Neutral und Erde geschaltet werden). Jetzt nutzt er den Akku. (2x12,5 Felicity). Es kommen immer mal wieder Overtemp Meldungen vom Akku zu den Overcurrent hinzu. Wobei seid dem letzten mal (siehe oben) war wenigstens dieser Overcurrent Fehler nicht mehr da. Und Overtemp stört mich nicht, solange der Akku geht. Was er aber nicht tut. Er hat übrigends 20°C und irgendwie kommen alle zig Wochen mal ein kurzer Spike auf eine Fantasietemperatur durch.
Kannst du nochmal schauen? Danke!!!!!
@desertdelphin ich hatte auch ab und an Temperaturfehler beim Akku. Lag an der kommunalen zwischen Akku und Deye, Netzwerkkabel war es. Habe neuen Stecker drauf gecrimpt. Für Solarassistent habe ich einen Splitter in der Kommunikationsleitung, dort war der Wackelkontakt.
Danke für den Tipp. FAlls es wieder auftritt werde ich mir das mal anschauen.
Update: Inzwischen, im Inselbetrieb, kam der Fehler wieder 3x vor den letzten Monat. Heißt jetzt aber F51 - Overcurrent. Habe jetzt die Batterie nochmal auf Level 19 statt 11 gestellt. 2xFelicity 12,5KWh. In diversen eng. Sprachigen Foren habe ich gelesen das es ein defekter Temp. Sensore der Batterie sein könnte. Da bei mir acuh der Temp. Sensor manchmal Mist zeigt, könnte das sein!?! Habe mal Felicity wegen Firmware Update angeschrieben.
Also derzeit laufen mehrere Lösungswege:
1. Firmwareupdate Akkus check beim Hersteller ob es was gibt
2. Level 19 Batterie statt Level 11
3. Wenn alle Stricke reißen -> auf DC Controll umsteigen statt BMS.
Da wäre dann meine Frage: Was sind die Nachteile wenn man die Batterie nur per Spannung vom WR steuert? Würde das BMS der Batterie trotzdem das Balancing weiter machen, nur eben ohne Kommunikation zum WR? Oder habe ich dann eine kürzere Lebensdauer zu erwarten?
Batterie wegen Temp-Sensor verschicken ist keine Option. das sind 2x150KG. Nope ^^
Kleines Update. Also gestern gab es nochmal eine Welle Fehler -> Lag aber an der Umstellung von 11 auf 19 ohne Neustart WR -> Nochmal Neustart und jetzt beobachten.
Felicity hat auch geschrieben, es gibt ein Firmwareupdate und man kenne den Fehler. Wobei das Englisch so schlecht war, bin nicht sicher ob sie mich verstanden haben 😀 Antwort auf die Frage nach dem File und einer aktuellen Anleitung steht noch aus.