Ich bin nicht sicher, aber soweit ich es verstanden habe, wird es auch mit der neuen Firmware nicht möglich sein, über den GEN-Port mehr als die Erzeugungsleistung des Deye-Wechselrichters einzuspeisen.
Die neue Firmware scheint lediglich das Problem zu lösen, dass der Deye-Wechselrichter seine Produktionsleistung reduziert, wenn der Stringwechselrichter netzparallel betrieben wird und beide zusammen mehr als das MAX SELL produzieren, was für mich eher negativ ist. Aus diesem Grund werde ich das Update nicht installieren.
Die neue Firmware scheint lediglich das Problem zu lösen, dass der Deye-Wechselrichter seine Produktionsleistung reduziert, wenn der Stringwechselrichter netzparallel betrieben wird und beide zusammen mehr als das MAX SELL produzieren, was für mich eher negativ ist. Aus diesem Grund werde ich das Update nicht installieren.
Das ist schon lange behoben. Ich habe im Sommer schon 23kW einspeisen können. Der 2. WR muss dafür an GRID hängen, aber muss nicht vor den CT Klemmen sein (also zwischen CT und Netz).
Was die bessere Variante ist hängt von dem individuellen Setup ab. Wenn man nur den Deye auswertet ist es natürlich schick, wenn der 2.WR an GEN hängt und dadurch der Ertrag vom Deye mitgezählt wird. Wenn man beide WR lokal ausliest ist das eher hinderlich, da dann der Ertrag vom 2.WR doppelt gezählt wird.
Bei mir hängt der 2.WR wie gesagt an GRID und ich werde ihn nur im Fall eines längeren Netzausfalls an GEN umhängen.
..., hat allerdings aber auch die Auswirkung, dass die Datenlage nicht korrekt angezeigt und gespeichert wird.
Prioritäten...
wie immer Prioritäten.
Dem einem istes wichtig das es funktionert, dem anderen ist es wichtig die die Zahlen in der App schön sind, wie korrekt sie sind wird besser nicht hinterfragt.
Ich habe auf meinen 12K-SG01HP3-EU-AM2 (also Hochvolt, Standort Deutschland, Master/Slave-Betrieb) nun die Firmware HMI 2001-C03B und MAIN 3001-1086-1D08 drauf und einige neue Funktionen gefunden, die bei meiner bisherigen Version C032/1066 nicht vorhanden waren. Vielleicht interessiert es jemanden:
Hallo, schön das du bei uns im Deye Forum bist.
Damit wir das Forum langfristig aufrechterhalten können bzgl. Aktualisierungen, Lizenzen, Server etc. und
wenn dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine kleine Spende riesig freuen.
Hallo Deye Freunde,
schön das du dich entschieden hast ein Teil des Forum zu werden.
Damit wir das Forum langfristig aufrechterhalten können bzgl. Aktualisierungen, Lizenzen, Server etc. und wenn
dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine finanzielle Spende freuen.