Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Schönen Tag in die Runde!
Wollte hier meine Erfahrungen zu oben genanntem Setup verlautbaren.
Habe nun meine Anlage PV seitig fertiggestellt.
- 22 Stück 550Wp Module, je 11 Stück pro String damit die Spannung nicht zu hoch wird (Maße ca. 240cm x113,4 passt gut auf das 5m lange Dach).
- String 2: 7 Module Westen, 4 Module Osten
- String 1: 11 Module Osten
- Zuerst wollte ich nur 4 Module, welche teilweise verschattet werden könnten, mit TIGO Optimierern ausstatten. Letztendlich habe ich aber alle Module mit Optimiereren bestückt da ich gebrauchte um einen unschlagbaren Preis erhalten habe. Dies führte auch zu der aktuellen String Verteilung; String 1, 7 Module Osten, 4 Westen
- 14,3kWh Eigenbau Akku, 16x EVE 280Ah mit JK BMS. Ein weiterer 5kWh Akku kommt noch parallel dazu, die Verbindung zum zweiten JK BMS funktioniert bestens, der WR bekommt die richtigen Werte beider Akkus übermittelt. So wird z.B. der SOC beider Akkus "ausgemittelt" bzw. auch die Be- und Entladung angepasst.
- Originalstecker: Habe mir die passende Presszange für die Quadratische Pressung der PV Stecker bestellt
Kann ich gerne ausborgen. Kaution €50.- plus Versandkosten oder Treffen in der Wiener Gegend möglich. PN an mich.
- String 2: 7 Module Westen, 4 Module Osten
Wie kann das funktionieren mit unterschiedlicher Ausrichtung und Anzahl.
Hast du dazu für uns eine Leistungskurve.
Das geht nur dank der Optimierer. Die sorgen dafür, dass die weniger leistungsstarken/beschatteten Module den String nicht ausbremsen.
Edit: ...theoretisch zumindest, aber was ich bisher beobachten konnte funktioniert das ganz gut.