Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

12kwp, 10Kw Deye Su...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

12kwp, 10Kw Deye Sun Hybrid und 9,6 kwh Pylontech Akku

24 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
866 Ansichten
 Scat
(@scat)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen, 

 

ich bin gerade dabei meine PV-Anlage auf dem Dach zu montieren.

Dachhaken sind gesetzt, Schienen befestigt. In den nächsten Sonnigen Tagen sollen die Module montiert werden.

 

Insgesamt sind es 28 Stück, Trina Vertex S+ TSM 435NEG9R.

Hierzu habe ich auch bereits eine Rückfrage an den ein oder anderen Interessierten Leser.

Geplant hatte ich eine Stringverschaltung von 8 + 8 (Parallel) sowie 10 Module als einzelnen String. Nachdem ich nun das Forum durchforstet habe um Informationen für die Optimale MPPT Spannung zu erhalten, bin ich nach einem Beitrag von dem Deye-Guru nicht mehr ganz zufrieden mit meiner Stringauslegung. 

 

Spoiler
Beitrag Deye-Guru

Was aber wirklich grenzgenial ist, dass Deye es geschafft hat seit der 113* FW die Tracker so zu fahren, dass diese viel weiter an die Leerlaufspannung bei Pmax fahren als vorher. Liegt man dann mit der Arbeitsspannung zwischen 550-600V holt man extrem viel aus den Modulen und einige Kunden wundern sich über dermaßen hohe Werte. Meine Trina Vertex S laufen auch viel besser. Die Jinkos laufen genauso wie vorher, da hat man keinen Unterschied gesehen. Es kommt auf die Module an, was der Deye daraus machen kann. Das betrifft auch die Aussage zum "Schattenmanagement". bei Manchen Modulen scheint es so, als wäre es implementiert bei anderen wieder totale Katastrophe...

Link zu Beitrag

 

Die Stringspannung habe ich selbstredend schon Mehrfach durchgeführt. Ich stocke nun zwischen 14 u. 13 Modulen pro String. 

Da auf meinem Dach 28 Module installiert werden, wäre eine Stringlänge von 14 Stück ideal!

Wie nachfolgend zu erkennen wird jedoch der MPPT Arbeitsbereich um 19Volt überschritten. (Minimale Temp. -15°C)

Folgerichtig wäre also eine Stringlänge von 13 Modulen zu empfehlen. 

Jedoch bleiben dann 2 Module über. Diese könnten evtl. über einen Mikrowechselrichter laufen. 

 

Anbei mein Dach 

und die neu geplante Stringführung (für 13 Module)

(Jeweils 1 Modul übersprungen, Hin- und Rückweg annähernd gleich um keine Antenne zu bauen)

 

Evtl. hat jemand einen Tipp oder eine Anregung (gerne auch zur Stringführung)

Ansonsten werde ich wahrscheinlich die 14 Module in Reihe schalten und die Verluste im Winter in Kauf nehmen. Achso, die Leerlaufspannung überschreitet die 800V auch bei 14 Modulen u. -15°C nicht.  

 

 

So, weiter im Text. 

Vom Dach (Belegung siehe Oben) geht es in den Dachboden. Dort wartet ein GAK von Phöenix Contact auf seinen Einsatz. Die Kabelführung geht durch den Dachboden über den Zuluftschacht des Kamins in den Heizungskeller. 

Ein kurzes Telefonat mit meinem Schornsteinfeger segnete dieses Vorhaben ab. Der Kamin besteht aus zwei getrennten Schächten. Ein Schacht für die Feuerstätte (mit Abgasrohr) und ein Schacht für die Frischluftzufuhr in den Heizungskeller. 

 

Im Heizungskeller geht es direkt an den DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU. Dieser ist über einen 20A Leitungsschutzschalter mit dem Grid verbunden. Zwei Speicherblöcke von Pylontech (US5000) sind mit 50²mm verbunden. + und - Leitung des Speichers laufen durch einen NH-Trenner welcher mit 160 A auf der + Seite abgesichert ist. Die - Seite läuft über ein sogenanntes "Trennmesser" und ist nicht gesichert. 

Load und Gen Anschlüsse sind nicht genutzt. 

 

Anmerkung  zu "Load":

Sollte das Grid tatsächlich einmal über mehrere Tage ausfallen, kann durch Freischalten des Wechselrichters sowie wegschalten des Grid (über Hauptsicherung) kurzerhand das Anschlusskabel am Wechselrichter von "Grid - auf Load" getauscht werden. Sodass m.M.n. das Haus über den Wechselrichter läuft. 

Sicherlich muss auf Energiehungrige Verbraucher geachtet werden um max. Phasenstrom nicht zu überschreiten.

 

Anmerkung zu "GEN":

Hier gibt es ja diverse Anregungen im Forum wie dieser Ausgang genutzt werden kann. Sicherlich werde ich mir da was heraussuchen. 

 

 

Achja, zur Abnahme. 

Mein Aufbau wird von einem mir bekannten Elektriker abgenommen. Es liegt sozusagen "Vitamin B" vor. 

 

Soweit von mir

Freundliche Grüße

Dennis


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Wenn das alles schon vorhanden und durchgeplant ist ist, was erwartest Du von Deinem Posting hier?

 

Ich hätte vieles anders gemacht.

1.) ein 12K genommen

2.) den über 32A angeschlossen

3.) Wenn das Grid ausfällt den LOAD des Deyes über einen Sontheimer/Krauss&Naimer mit der Hütte mit einem Handgriff verbunden

4.) zwei 9er Strings an MPPT1 und ein 10er String an MPPT2 gehängt

5.) keine Pylontech Batterie gekauft sondern eine von Basengreen.

 

Warum?

1.) weil der genau so viel kostet aber 20% mehr Leistung hat

2.) weil die Hütte über den LSS permanent versorgt wird wenn wir Südafrikanische Verhältnisse bekommen

3.) weil das auch meine Ehefrau gebacken bekommt wenn ich im Blackout mich nach Hause kämpfe

4.) weil MPPT2 bei Dir 6090 kWp bekommt, Dein 10 K (siehe 1.)) aber nur 4'333 kW verarbeiten kann

5.) Weil das kastrierte 14S Batterien sind die preislich viel zu teuer sind.

aber jeder wie er will.


   
Scat reacted
AntwortZitat
(@bughandle)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

exakt wie PF schreibt, bei Punkt 5 wäre ich nicht so abwertend, denn die US5000 laufen ziemlich troublefree und sind gerade richtig billig...


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

billiger als 156€/kwh?

oder wie hoch ist der Aufpreis für die 3.2 V geringere Spannung?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Scat
(@scat)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo! 

 

Mega, danke für das schnelle Feedback. 

 

Die Module setze ich heute aufs Dach. 

Daher habe ich wohl Lampenfieber bekommen und meinen Ursprünglichen Plan verworfen. 

Die Stringbelegung 9+9 und 10 gefällt mir auch und wird wohl so umgesetzt. Bevor die Schlechtwetterphase Eintritt.

 

Der Sontheimer passt leider nicht mehr in den Verteiler, anfangs hatte ich den auch angedacht. 

Hm, 32A scheint auch möglich. Hatte mich am aktuellen Nutzungsverhalten orientiert. Bei Bedarf checke ich das Tabellenbuch und den Max  Sicherungsgröße für 5x6mm².

Sonst muss ein dickere Kabel rein. 

 

Punkt 1 und 5, hätte ich mal lieber vorher im Forum eine Gesamtanfrage gemacht. Egal

 

Stimmt! Die Pylontech Speicher sind gerade günstig. 

2500€ für 9,6kwh.

 

 

Danke und Grüße 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

günstig?

2500/9.6 = 260€/kWh

geschmeidige 40% teurer als die Basengreen. Aber wenn einem dieser Mehrpreis aus ...gründen wert ist warum nicht.

Für Hochvolt Batterien werden oft wohl 400€/kWh aufgerufen.

 

So eine Sontheimer hat 4 TE kleiner geht es nicht, und Du willst nicht die winzige Hauptverteilung sehen die man mir 2004 in mein Haus gebaut hat.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Scat
(@scat)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Sagen wir so. Vergleichsweise günstig 😀

 

An die 170€/kwh (bzw. 156) von Basengreen kommt das aber natürlich nicht dran.

Hatte beide Systeme nicht auf dem Schirm.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Also Pylontech Kunde muss man später, wenn die Batterien noch viel weniger Kosten und man reichlich ausbauen will halt die Angebote suchen bei denen 14S LFP Batterien verwendet werden, die Mehrzahl der Angebote sind schon lange 15S Batterien.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@bughandle)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Upps...die US5000 sind billiger geworden, aber tatsächlich Welten teurer als die Basengreen


   
AntwortZitat
(@osnabruecker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

@plastiko-fantastiko wo findet man die Angabe mit den 4333 W ?

Ich plane aktuell ein Anlage mit dem Deye 10k

2 Stringe mit jeweils 12x 425Wp Modulen

insgesamt also 10.200 Wp

Ich wollte die Strings auf die beiden MPPTs aufteilen.

 

Sollte ich die Strings lieber anders aufteilen?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

 

die Zahl 24 lässt sich doch perfekt durch drei Teilen,

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@osnabruecker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

@plastiko-fantastiko ok, wenn ich meine 2 Strings auf die beiden MPPT aufteile bekomme ich also nur 2x 4333 W ?

 

Ärgerlich das im Handbuch davon nichts steht.

Dann hätte ich lieber den 12K bestellt.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Nein, du bekommst max 5100W aus dem MPPT1 und 4333 W aus dem MPPT2

Warum machst Du keine 3 Strings mit 8 Modulen? besser kann man den Deye nicht bedienen, und was den Kauf eines 10Ks angeht wenn man für das gleiche Geld einen 12K bekommt sag ich nix mehr.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@osnabruecker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

@plastiko-fantastiko habe den 10K genommen, weil der Netzbetreiber seine Bedenken hatte. Lange Diskussion 🙁

Gut wenn ich 2x 5100 Wp anschließe bekomme ich also 1x 5100 W und am MPPT 2 nur 4333 W

muss ich wohl mit leben

Die beiden Strings liegen leider schon fertig verlegt und können nicht mehr ausgetauscht werden. 


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

Also ich habe einen 8K und nur einen MPPT in Verwendung (12x570W) und bekomme seit dem letzten Update max. 6 kW
Zwei Module werden bei Gelegenheit wegen Verschattung noch auf einen MI gelegt und dann ist alles im grünen Bereich.
Somit sollte sich das doch beim 10K Gerät auch ausgehen.


   
Osnabruecker reacted
AntwortZitat
Seite 1 / 2