Sind die CT‘s richtig installiert?
Hatten wir ja auch schon sehr oft….
Danke für eure Mühe. Nun habe ich die vorgeschlagenen Änderungen gemacht.
Ein Fehler war, daß die Verbindung zur Batterie im WR auf ModBus und nicht BMS gesteckt war - hat der Elektriker nicht gefunden oder übersehen oder nicht verstanden ... 😐
Als das behoben war:
Wurde zunächst Solar auf Batterie umgeleitet und gleichzeitig Netz/Grid abgeschaltet. Als dann die Batterie voll war hat sich auch Solar verabschiedet und ist auf Null gegangen (Abbildung mit Solar und Batterie übereinander).
Später, ohne daß ich etwas umgestellt hätte, fingen die WR wieder an Solar zu speichern ... nur wohin? Die Batterie war ja auf 100%!
(siehe Übersicht links)
Das ursprüngliche Ziel war, die Batterie für den Strom in der Nacht und am Tag zu nutzen, Batterie mit Solar wieder zu laden soweit erforderlich, und dann den Rest ins Netz / grid einzuspeisen.
Das scheint nun nicht zu funktionieren, also Batterie Ladung & Entladung erledigt, aber Solar am Tag für das Haus zu nutzen ohne Netz steht noch aus.
Teste mal die CT's - siehe Anleitung: PV aus, in Battery Settings auf "No Batt" einstellen
Super Anleitung!
aber jeder wie er will.
@matthias65: Cool, die Handlungsanweisung, insbesondere Beispiele helfen immer enorm! Es scheint hier ein Auszug aus einer evtl. umfangreicheren Anweisung zu sein. Kann die geteilt werden?
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Danke für die Erklärung & das Bild, so weiß ich wo ich gucken muß.
Daran hatte ich nicht gedacht weil es im Verteilerkasten verdrahtet ist. Ich muss jetzt warten bis der Elektriker Zeit hat, denn an den großen, zentralen Schaltkasten gehe ich als Laie nicht dran.
Zwar bedient sich das System nun aus Solar und lädt kleine Mengen in die Batterie, aber wohin der Überschuß geht kann ich nicht sagen / verstehen, *load* scheint sich wenigstens nicht auf Netzeinspeisung zu beziehen, denn da steht im WR *0* ....
Momentan sieht die Übersicht so aus:
was mich sehr verwundert, Dein Load folgt genau Deiner PV-Leistung. Ich glaube bald, hier liegt ein generelles Verdrahtungsproblem vor...
Mach mal bitte ein Bild von den CT-Daten wie in diesem Bild:
Hast Du "zero export power" auf 20W gestellt?
Wie hoch ist eigentlich dein normaler Hausverbrauch pro Tag?
So würde es normal aussehen:
Nächste Frage:
Wie ist Deine Anlage generell aufgebaut? Du hast 2 WR (Master / Slave ) und 2 Batterien. Hängen die WR nebeneinander, die Batterien sind parallel und gehen über eine Busbar an beide WR?
Dann würde ich in den Batterie Settings in beiden WR max charge / discharge auf 70A stellen
Hallo Zusammen,
Hoffe ich bin hier im Richtigen Abschnitt.
Ich möchte nicht einspeisen und deshalb hat der Elektriker "Null-Export zu CT" ausgewählt. Habe in den letzten Tage etwas beobachtet und festgestellt das der WR dennoch ins Netzt zurück einspeist!
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann liegt es wohl daran das die beiden Felder "SolarVerk.", rechts neben "Null-Export zu CT", ausgewählt sind. Habe nun versucht am Display die beiden Häkchen zu deaktivieren. Was nicht funktioniert. Generell kann ich im Menü "Systemeinstellung - System Arbeitsmodus" am Anzeigefeld nichts verändern / auswählen.
Wie bekomme ich Zugriff auf das Anzeigefeld um im Menü was zu verändern?
Vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
10x Trina Solar 445Wp Doppelglas Vertex S+ TSM-445NEG9R.28
ca. 10kWh DIY Speicher
@matthias65 Jahresverbrauch letztes Jahr → 4442 kW / ca. 12 kW / Tag - das war ja der Grund lieber in Solar zu investieren als den Netzbetreiber reich zu machen 😪 😪
Hier die Fotos von den Änderungen
So sah es 13:42h aus, später um 23:07h nicht anders
So wie in der Abbildung oben noch nie.
Ich bin fast geneigt auf den Ausgangszustand zurück zu setzen und von vorn anzufangen, oder, besser noch, jemanden mit Kenntnissen zu engagieren der diese Einstellung vornimmt [PLZ 26871] und der auch an den Hauptverteiler rangehen kann
Genau so ist es: re WR Master, dahin läuft das BMS Kabel, li WR Slave .
Batterie-Not-Aus und darin die parallele Schaltung auf beide WR , Betterien ebenfalls parallel
Die Leitungen laufen durch ein KG Rohr unter dem Pflaster in den Keller (2x Kernbohrungen) gleich da wo sie rauskommen ist der Hauptverteiler.
ich denke auch, dass sich jemand vor Ort die gesamte Verkabelung anschauen muss. Aus der Ferne kommt man anscheinend hier nicht weiter. Da stimmt grundsätzlich was nicht. Eigentlich ist das Ganze keine Raketenwissenschaft.
Hat es einen Grund, dass bei beiden WR die Logger nicht installiert sind?
Der OrangePi hängt an den Stellen, an der die WLan Verbindung zur DEYE cloud angebracht war [wenn mit ""Logger" die beigelegten WLan-Antennen gemeint sind].
Gibt es ein Bild damit ich es identifizieren kann?
Zusatzfrage:
Kennst du einen "jemand" der da in Frage kommt?
(Oder fühlt sich "jemand" der mitliest angesprochen?)
Für mich leider zu weit weg (Berlin). Ich kenne auch keinen in deiner Region.
Im September bin ich in Bremen aber das wird dir zu lange sein 🙂
Und ja, mit Logger meine ich die W-Lan - Antennen.