Unterschied Export to Load & to CT?

89 Beiträge
25 Benutzer
18 Reactions
7,402 Ansichten
Christian Gruber
(@christian)
Mitglied Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 68
Themenstarter  

Worin liegt der Unterschied zwischen Zero Export to Load und Zero Export to CT?

Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
Zitat
(@steve45)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

Wie der Name sagt ...

Bei "Zero Export to Load" wird vom Inverter nur versorgt, was am Load (oder Backup Load) Anschluss angeschlossen ist. Wenn dein Haus also ganz normal am "Grid" hängt, versorgt es der Deye nicht mit Energie, stattdessen kommt die Energie weiterhin vom Grid.

Bei "Zero Export to CT" wird sowohl die Load als auch alles was am Grid "vor den CT-Wandlern" hängt mit Energie versorgt. Da die CT-Wandler ganz "nahe am Grid" eingebaut werden (normalerweise direkt hinter dem Zähler), wird so das Haus mit Energie versorgt.

In beiden Fällen gibt es noch die zusätzliche Checkbox "Solar sell". Falls die mit Häkchen ist, wird überschüssige Solar Energie ins Grid eingespeist, ansonsten wird überschüssige Solar Energie abgeregelt.

 

Deye SUN 12K-SG04LP3 mit 2x18xJA-Solar 410Wp plus Felicity Speicher LPBF48250, viel Smarthome drum herum mit HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Oder: wenn alles am Load hängt, kann man auf Load stellen und brauch somit nichtmal die CT-Klemmen installieren.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
trilobyte, Christian Gruber, Frank and 1 people reacted
AntwortZitat
Juergen_Miessmer
(@juergen_miessmer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Der Unterschied liegt nur im Messpunkt.

Bei 'to LOAD' wir am Eingang des WR (also nach der GRID Klemme) gemessen.

Bei 'to CT' wird da gemessen, wo du die Klappwandler montierst.


   
AntwortZitat
(@aguenay)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 62
 

Auch zu bemerken bei Netzausfall werden alle Verbraucher hinter Load versorgt vom Speicher oder Solar.

Verbraucher hingegen die nach dem Klappwandler am Grid hängen werden nicht mit versorgt bei Netzausfall

Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14


   
AntwortZitat
(@adifink)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Guten Abend an Alle,

ich bin hier in Forum auch ein Neuling und stolzer Besitzer eines Deye Hybrid Inverters.

Da ich einen Solaredge Wechselrichter 8 kwp mit Solaredge Optimierer benutze werde ich den 3 phasigen Solaredge Wechselrichter als "Microinverter" am Generator Port des Deye anschließen.

Die PV  Anschlüsse am Deye bleiben frei. 

Die CT kommen direkt nach dem Stromzähler.

Am Loadausgang vom Deye wird ein Stromverteiler normgerecht angeschlossen um bei Stromausfall am Grid dann  einige wichtige Verbraucher mit Strom zu versorgen.

 

 

Nun zu meiner Frage :

Ist es möglich wenn ich "Zero Export to CT" am Deye einstelle und meine Batterien voll sind und ich  im Haus keinen Stromverbrauch habe, das trotzdem der Solaredge Wechselrichter am Genport des Deyes Strom ins öffentliche Netz schicken kann bzw. was muss ich am Deye einstellen damit er ins öffentliche Netz in dieser oben angeführten Situation einspeisen kann?

 

Bedanke mich im Voraus für eure Kommentare

 

Gruß Adi

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Da brauchst nix besonderes einstellen. Wenn Platz im Akku, wird der geladen. Ab dann geht alles ins Netz.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@sagebiel)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Wenn ich to Load anklicke, bekomme ich dann keinen Strom für das Haus?


   
AntwortZitat
(@sagebiel)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2

   
AntwortZitat
(@schulle70)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Veröffentlicht von: @aguenay

Auch zu bemerken bei Netzausfall werden alle Verbraucher hinter Load versorgt vom Speicher oder Solar.

Verbraucher hingegen die nach dem Klappwandler am Grid hängen werden nicht mit versorgt bei Netzausfall

Hallo, habe ich das richtig verstanden. Es macht also Sinn bei eventuellen Stromausfall, das Netz vom Versorger an GRID  vom Deye und LOAD vom Deye an Hauptverteiler zu klemmen? (Alles an load)

Ich hatte immer angenommen wenn der Deye nur an GRID angeschlossen wird, dass da auch alles was zwischen CT und Deye hängt ebenfalls mit versorgt wird.

 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 898
 

Normal splittet man am Hauptverteiler. Alles was viel Energie braucht am Grid und am Load die nicht so viel verbrauchen und im Notfall laufen sollen.

Wann kann es zu einem größeren Stromausfall kommen, Sommer oder Winter?

Wie lange braucht man in der Dunkelphase den Speicher zu laden?

Dann einen 1-0-2 Schalter dazwischen das man in den dunkeln Zeiten die Verbraucher am Load über das Netz versorgt.

Kommt auch immer auf die Gewohnheiten an. Bei uns wird abends gekocht und das volle Programm, bei einer Dose Ravioli aufwärmen sieht das schon anders aus.

Ab 15:30 Uhr hat der Speicher mit gearbeitet und 10 % rausgelutscht von 18 kWh.

Jetzt zieht er 535 Watt und das geht mal hoch noch wenn die TV laufen und dann sind morgen früh rund 7 kWh raus.

Wie lange hält bei dieser Benutzung dann der Speicher im November-Dezember wenn vom Dach nur 1 kWh kommen.

Also Heizung, Gefrierschränke, Garagentore wenn vorhanden und Rollladen, eben was wichtig ist. 

Wenn man eine Insel fahren will, dann eben komplett an Load und wenn ein Blackout ist,  Sicherungsautomaten raus was man nicht braucht.

salve


   
AntwortZitat
(@schulle70)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Hallo @Grani57 danke für den Beitrag. Ich bin noch neu hier und meine Anlage (11,5 kwp, Deye Hybrid 12kv, Speicher Sunket ESS10kv) sind DC Seitig fertig (inkl. CT Klemmen) verbunden. Ich muss nun noch die AC Seite fertig bekommen und die Anlage anmelden. Habe bis jetzt leider noch keinen Termin beim Elektriker bekommen 😕 

Nun stellt sich für mich die Frage wie anschließen???

Ich habe theoretisch eine 0 Einspeisung vor. Mein Jahresverbrauch liegt bei 3200 kWh. Es soll nur der Überschüssige Strom verkauft werden.

Die Anlage befindet sich im Keller direkt neben dem Zählerschrank.

Der Strom kommt über eine Vorsicherung in den (alten Zähler mit Drehscheibe und ohne Rücklausperre) und wird dort über Klemmen jeweils aufgeteilt mit je einer Leitung in die Etagen Unterverteiler im EG und DG verteilt.

Ich will gerne im Blackout Falle mein gesamtes Haus versorgen. Ich kann aus diesen Grund keine Verbraucher separat an GRID o. LOAD anschließen. Also bleibt mir nur entweder alles auf GRID mit CT Check oder alles auf LOAD zu klemmen. Zur Zeit habe ich keine sehr großen Stromabnehmer (z.B. Wallbox) am Laufen. 

Es soll dieses Jahr noch eine Wärmepumpe als Ölheizungsersatz angeschafft werden. Wo ich diese dann anklemme ist auch noch nicht raus.

Falls alles über LOAD läuft werde ich noch einen 1. 0. 2. Umschalter von Kraus & Naimer installieren um im Falle (Ausfall des Deye) Das Haus manuell mit Versorger Netz zu verbinden.

Weiterhin wird es dann auch sinnvoll sein die GRID Zuleitung zum Deye mit 63A und einem RCD vorzusichern genau so auch die LOAD Strecke zum Sicherungskasten...

Was würdest Du empfehlen?

Vielen Dank schon mal...

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1668
 

Veröffentlicht von: @schulle70

...

Ich will gerne im Blackout Falle mein gesamtes Haus versorgen. Ich kann aus diesen Grund keine Verbraucher separat an GRID o. LOAD anschließen. Also bleibt mir nur entweder alles auf GRID mit CT Check oder alles auf LOAD zu klemmen. ...

Falls alles über LOAD läuft werde ich noch einen 1. 0. 2. Umschalter von Kraus & Naimer installieren um im Falle (Ausfall des Deye) Das Haus manuell mit Versorger Netz zu verbinden.

Weiterhin wird es dann auch sinnvoll sein die GRID Zuleitung zum Deye mit 63A und einem RCD vorzusichern genau so auch die LOAD Strecke zum Sicherungskasten...

 

Wenn Du im Blackout das Haus versorgen willst bleibt nur die Variante ALLES AUF LOAD.

Da Du dabei ein gewisses Risiko eingehst ist der Notstromumschalter sehr zu empfehlen.

Was die Absicherung angeht:

ist ganz einfach JEDE Leitung durch die Strom fliesst muss gemäss ihres Querschnitts und Verlegeart mit einer "Sicherung" geschützt werden.

Wenn Du also zwischen Stromzähler und Deye deine Hausanschlussicherungen hast dann übernehmen die diese Leitung, ob eine zusätzliche Sicherung für Wartungszwecke von Vorteil ist muss Du entscheiden der Deye hat einen Eingangssicherung die halt schlecht zugänglich ist hinter dem Deckel.

Das gleiche gilt für den LOAD Ausgang, wenn alle Stromkreise im Haus das erlaubte ziehen fliegt da keine Sicherung, warum auch. Erlaubt die Zuleitung zum Deye diese Ströme, erlaubt der Deye das?

Am Ende reden wir von 30 bis 40€

Ich habe vor dem Grid Eingang des Deye eine Sicherung und am Load Ausgang des Deye eine Sicherung, aber keine FIs. Die FIs habe ich in den Stromkreisen im Haus.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@schulle70)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Ich habe im Haus je Geschoss nur Stromkreise mit 16A Automaten + RCD. Wegen der Dimensionierung der GRID Zuleitung und LOAD Ausgangsleitung werde ich den Querschnitt nehmen von der Leitung die aus dem Zähler kommt. Da sollte nix passieren. Soweit ich gehört habe kann der Deye bis zu 12 kw Schwerlast pro Phase. Laut Hersteller wird ja bei GRID eine Absicherung von 63A und LOAD mit 32A. Da aber das ganze Haus dran hängt werden wohl auch 63A Sinn machen?

Bezüglich der Wärmepumpe: Diese könnte man doch dann am programmieren GEN Ausgang betreiben?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1668
 

die üblichen Deye können 50% der Nennlast auf einer Phase

Ein 25K wird die 12kW auf einer Phase wohl schaffen.

Du willst die Wärmepumpe nur dann betreiben wenn die Batterie ziemlich voll ist?

 

Ich denke du solltest nochmal über die Bücher.

aber jeder wie er will.


   