EIne Deye Anlage mit zwei HVS Batterien 2,5kw hat im Nachbtrieb bei 100w Konstantlast an einer Phase + 100w Eigenverbrauch die Batterien in 2h auf 82% gesenkt. Morgens ist das Ding dann leer bei der Sicherheitsabschaltung 10%.
Hat jemand eine Ähnliche Konfig und Erfahrungen
EIne Deye Anlage mit zwei HVS Batterien 2,5kw hat im Nachbtrieb bei 100w Konstantlast an einer Phase + 100w Eigenverbrauch die Batterien in 2h auf 82% gesenkt. Morgens ist das Ding dann leer bei der Sicherheitsabschaltung 10%.
Hat jemand eine Ähnliche Konfig und Erfahrungen
Was erhoffst du dir mit 5 kWh?
Habe 18,3 kWh Nutzbar 16,4 kW und im Sommer bei 8 kWh Verbrauch steht die Kiste unter 50 %.
Die Eierlegende Wollmilchsau hat auch Hunger, nur ich brauche bei 550 Watt Bezug auch nur die 80-120 Watt für die Umwandlung.
Time of use Einstellungen anpassen , ich lasse meinen Akku ab 20 Uhr sowas nur noch auf 70 Prozent entladen , danach erst wieder ab 5 Uhr morgens bis auf ca25 Prozent runter um ab 5 Uhr morgens mein warmwasser mit der wärmepumpe aufzubereiten ...gruss
D.h. du hattest ~200W Bezug aus der Batterie, die SoC Anzeige ist aber gefallen, als wenn ~450W Bezug gewesen wäre? Sicher, dass beide Batterieblöcke arbeiten?
Grani, ja erwarte ich nicht, kommt mir aber nicht sofort schlüssig vor.
Daniel, ja beide, denn bei einer würde er mangels Spannung nicht starten.
Thorsten, Grandios, komme ich auf jeden Fall weiter mit der Idee, super
Leider sind die Nutzungszeiten bei Inselbetrieb nicht relevant, Vorschlag von Thortsen233.