BMS liefert unplausible Werte

10 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
165 Ansichten
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Bei der Batterie ist die oberste Zeile dazugekommen. Sonst stand immer nur in der 2. Zeile Werte drin.

Hallo zusammen. Habe einen Deye 12 kW Wechselrichter und eine Felicity Akku mit 15kw. Irgendwie sind die Werte komisch. Vielleicht könnt ihr mir helfen.

 

Sonst hat er die Batterie ab einem gewissen SOC von der Ladeleistung gedrosselt. 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Christian90

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

Nur eine Batterie? dann bekommt diese die Nummer NULL (ja so ticken die EDVler) und nicht EINS

 

schau mal wo man das einstellen kann an der Batterie.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 215
 

Wechselrichter einmal komplett neu starten!

Insbesondere wenn man z.B. bei Felicity Batterien zwischen Protokoll 12(Zählung an 1) und 19  (Zählung ab 0) gewechselt hat!


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko ich finde halt die komischen Lädeströme seltsam. Die sind utopisch hoch.


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@stsoft was ist denn sinnvoll. Betreibe die Batterie mit Lithium Mode 12. Habe an den Einstellungen nix geändert.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

eine von beiden einstellungen ist die bessere.

nimm die bessere und machen einen kompletten Reboot mit ausschalten für ein paar Minuten.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 358
 

Bei dir sind Theoretisch 3 einstellungen möglich

Protokoll 0   *CAN Pylontech        DIP Schalter *1,5 on

Protokoll 12 *RS485 Pylontech    DIP Schalter *1,5 on eventuell *1-4off, 5on probieren

Protokoll 19 *Felicity                   DIP Schalter *1,5 on eventuell *1-4off, 5on probieren

Ich hoffe ich liege richtig mit den einstellungen. Weiss garnicht ob Felicity Can überhaupt kann.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 4 mal von Haux

   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@haux Dankeschön. Habe das BMS Kabel auch an den BMS Port vom WR angeschlossen. Nach einem Neustart vom WR ging alles wieder mit Mode 12. Falls das Problem nochmal kommen sollte, probiere ich Mode 19. Ein Neustart hatte geholfen, die Frage ist wie lange.

 

Dip Schalter ist 1u5 auf on

 

Von Protokoll 0 habe ich bei den Felicity Speicher noch nie gehört. Immer nur 12 oder 19

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Christian90

   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko kannst du mir beschreiben, wie ein kompletter Reboot aussieht?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

einfach ausschalten, vom Grid, Batterie und PV trennen links den Druckschalter ausschalten und dann ein paar Minuten warten bis die Kondensatoren leer sind und dann z.b. mit der Batterie anfangen wieder einschalten.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat