Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo Forum,
ich habe das Thema hier schon gelesen, aber die Vorschläge haben bei mir nicht geholfen.
Meine Batterie wird aus dem Netz geladen sobald ich sie anschalte.
Mein Setup
- Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 10kW
- Deye GB-L-12.24 kWh Hochvoltspeicher Set
Mein Ziel ist ganz das Haus mit dem PV Strom zu versorgen und den Überschuss zunächst in die Batterie und dann ins Netz verkaufen. Sonst erst mal nichts.
Im PDF im Anhang hab ich ein paar Bilder auf denen hoffentlich die relevante Parameter zu sehen sind.
Ich habe die Bilder Abends gemacht daher kommt nichts vom Dach.
In Bild 1 sieht man, wie 1,88 kW in die Batterie fließen. Das würde ich gerne vermeiden, auch wenn das vielleicht irgendwann Sinn macht.
In Bild 3 hab ich natürlich Grid Charge aus, weil ich von diesem Parameter erwartet hätte, dass er für das Laden aus dem Netz verantwortlich ist.
Bild 7 zeigt noch das Log.
Der F30 Fehler wurde vom Deye Support behoben
Der F58 Fehler war meiner 🙂
Heute ist der 26.01. und die 2 F56 waren gestern(?)
Kann jemand von euch sagen, ob ich was falsch gemacht habe? Oder soll ich noch weitere Bilder schicken.
Vielen Dank für alle Tips!
Wann war die Batterie das letzte Mal auf 100%?
Evtl. versucht er gerade ein Balancing durchzuführen. Würde dann evtl. auch den F56 erklären?
Was passiert, wenn Du ihn laden lässt?
@mrb Ich hatte die Batterie noch nie auf 100% geladen. Ganz neue Anlage
Dann lass ich ihn mal laden. Die paar Watt 😀
...man, muss ich noch viel lernen!
Tatsächlich war scheinbar eine 100% Ladung bzw. Kalibrierung nötig.
Wenn man seine Anlage im Winter in Betrieb nimmt ist man auch selber Schuld 😉
Danke nochmal...
und an alle Anderen
Tatsächlich haben wir beide fast die gleiche Konfig.
Auch in den letzten Tagen in Betrieb genommen. Nur habe ich nen 15kw Hochvolt WR. Batterie mehrmals schon bei 100% gewesen.
Der Solarteur hat alles eingestellt und ist dann gefahren ohne Infos.
Nun stehe ich da mit meinem nicht vorhandenen Talent.
Hab versucht mich hier durch die ganzen Infos zu hangeln. Halleluja.
Es gibt 2 Punkte wo ich unzufrieden bin.
Wir haben (jetzt wo die Sonne nicht scheint) mehr kWh Verbrauch am Tag, als ohne PV Anlage.
Vorher war die Grundlast um die 300-400 Watt, jetzt ist sie bei 700-800.
Und das , wohlgemerkt, ohne das die Batterie geladen wird. Ich gehe davon aus, dass der WR sich ein wenig gönnt. Da ist die Frage, kann ich den über Nacht mit dem blauen Knopf einfach ausschalten?
Wo wir bei Punkt 2 sind.
Mein Plan ist es, erst das Haus versorgen, dann die Batterie und dann einspeisen.
Nun gibt es x schlaue Köpfe, die sagen, Batterie im Winter nicht unter 15% oder die 3 Werte bei Restart, Low Battery... da gibt es auch zig andere Meinungen.
Unser WR+Batterieturm steht im HWR und hat mind.19-20Grad. Also für die Batterien alles gut.
Nun habe ich, dachte ich, die perfekten Einstellungen gefunden.
Ich möchte nicht, dass aus dem Netz die Batterie geladen wird.
In der TOU Tabelle sind links alle Haken (Grid Charge) und rechts alle Werte auf 15% (eingestellt vom Solarteur).
In den Settings ist Grid Charge auch angehakt. Ich hatte es mal ohne jeglichen Haken probiert, da war dann völliges Chaos.
Da wurde sich dann an keinen Wert mehr gehalten.
Shutdown 10%, Low Battery 20% und Restart 50% (auch vom Solarteur eingestellt)
Jetzt die Probleme. Irgendwie hat das System sein Eigenleben.
Die Batterie wird z.B. ab Tag von 15 auf 16% geladen, weil nicht viel Sonne ist.
Sofort haut er alles raus, bis er wieder auf 15% ist (kein Plan ob dieses hin und her gut für die Batterie ist).
Dann war er letztens bei 28%, dann Spülmaschine an, Waschmaschine an.
Und er geht runter bis 12% und fängt dann an aus dem Netz zu laden (obwohl die Grenze von 20% Low Battery und TOU 15% unterschritten war).
Nächstes Phänomen. Selbst bei 15% Akkuleistung gibt er noch 10W, 20W , bis zu 40W ab an den Wechselrichter, obwohl bei der Zahl die Grenze ist. Da soll nix mehr passieren. Kein Laden aus dem Netz, keine Abgabe an den WR.
Viiiiiel Text. Leider auch viele Probleme. Bitte um Nachsicht, dass PV Thema ist absolutes Neuland.
Vielleicht hat der eine oder andere schlaue Kopf hier ne Idee oder nen Ansatzpunkt.
Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh
Ich würde den Solarteur nochmal ranzitieren und ihm genau diese Fragen stellen. 🙈 wenn nichts vom Dach kommt hast du Mehrverbrauch - hast du richtig erkannt. Es gibt hier eine Menge zu lesen, wie du über Winter ein paar kWh sparen kannst durch automatisiertes an- und ausschalten. Auf solche Spielerei hab ich persönlich keine Lust.
Ich würde an deiner Stelle das Ding auf mindestens 50% laden und diese als Entladegrenze lassen aktuell. Mindestens 1x pro Woche auf 100% laden und gut ist. Oder 1x auf 100% hochladen und abschalten bis wieder Redenswerter Ertrag vom Himmel kommt.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ich kann Dir vermutlich nicht viel helfen, außer Dich versuchen etwas zu beruhigen.
Wo misst Du, dass Dein Haus aktuell mehr verbraucht? Ich habe mir ein Lesekopf auf meinen Stromzähler gemacht und lese den in einem HomeAssistent aus.
Ich sehe bei mir wenn überhaupt nur ein paar Watt Mehrverbrauch. Also keine 300-400 W
Ich möchte Dich nicht komplett verwirren, aber ich habe den Schalter "Grid Charge" so verstanden, dass aus dem Netz die Batterie geladen werden soll. Ich habe meine Settings so, wie in meinem PDF bebildert.
Ich kann Dir sonst leider noch kaum helfen. Stehe hier auch mit Fragezeichen vor der Anlage.
Was ich aktuell vermisse, ist die Sonne 😉
Seit Inbetriebnahme meiner Anlage hatten wir hier im Süden nur Mistwetter.
Ich hab mir vorgenommen, nicht mehr alle 2 Stunden auf die Solarman App zu schauen und zu warten, bis die Sonne meine zu 100% Batterie voll macht.
In der TOU Tabelle sind links alle Haken (Grid Charge) und rechts alle Werte auf 15% (eingestellt vom Solarteur).
Shutdown 10%, Low Battery 20% und Restart 50% (auch vom Solarteur eingestellt)
Das ist dein Problem. „Low Battery” soll mindestens 2 % kleiner sein als in der ToU-Tabelle. Ich würde ihn auf 17 stellen und in der ToU höher, für den Winter, wie schon vorgeschlagen, auf 50 %.
Wenn du nicht vom Netz laden willst, musst du alle Haken bei Grid Charge in ToU entfernen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Danke für Euer Feedback.
Mir ist klar, dass das PV Thema eine Wissenschaft für sich und jeden ist 🙂
Das Themengebiet ist echt unendlich.
Vielleicht war ich zu blauäugig.
Ich habe soweit die Einstellungen übernommen (ein wenig weniger %)
In der TOU sind alle Haken bei Grid Charge raus.
Rechts sind alle Werte bei 30%.
Als Low Battery Wert habe ich 28% eingetragen ( die empfohlenen 2% weniger).
Jetzt zum Ärgernis.
Mit dem Wetter heute wurde die Batterie auf 49% geladen.
Dann gabs nix mehr von der PV.
Notwendigerweise musste Spülmaschine und Waschmaschine angestellt werden.
Batterie war danach auf 35%.
Ok, dachte ich. Noch 5% und dann wird der Strom aus dem Grid gezogen.
Pustekuchen.
Wir sind jetzt bei 28%.
Die Settings auf dem Touchbildschirm sind nun nicht für Nobelpreisträger.
Die Einstellungen sind überschaubar.
Bevor ich da mit nem Hammer draufhaue, Ideen warum er trotzdem unter den eingestellten Wert von 30 geht?
Edit: @Mattes1000 Ich habe einen USB Lesekopf (Weidmann) und berechne alles mit Iobroker. Da habe ich natürlich eine Überprüfung über Verbrauch, Nutzung, Einspeisung...)
Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh
Bitte poste deine Einstellungen, am besten vom Display abfotografiert, damit wir sie gemeinsam anschauen können.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Er ist sogar auf 27% runtergegangen. Noch unter die Low Battery Einstellung.
Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh
ist eigentlich einfach, die Büchse nimmt den Eigenbedarf aus der Batterie die gratis von der Sonne geladen wird.
Stell Dir vor sie würde es vom Grid nehmen, das gäb ein Geschrei
Also wenn Du absichtlich bis 30% entlädst (was in der Jahreszeit IMHO zu tief ist) und dann die vielen dunklen Stunden an der Batterie nuckelst dann kostet das eine handvoll Prozent. Stell die Low Bat auf 20% und die Entladung auf 30% dann sollte die Büchse evtl. die Low Bat Schwelle nachts nicht erreichen, ansonsten entlade halt nur bis 35 oder 40%
aber jeder wie er will.
Die Frage ist doch, wieso hält sich das Teil nicht an die vorgeschriebenen Werte?
Ich kann doch nie sicher sein, wenn Stromausfall ist, dass da 30% in der Batterie sind.
Und natürlich soll sich der WR dann seinen Verbrauch aus dem Grid nehmen.
Dafür ist die Einstellung da.
Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh
Ich kann an deinen Einstellungen keinen Fehler feststellen. Ich habe jedoch zwei Fragen dazu. Beträgt die Batteriekapazität tatsächlich 40 Ah? Willst du keine Energie einspeisen? Soweit ich weiß, ist die Funktion „Soft export control set” für die Nulleinspeisung.
Ist das Haus an den Load-Ausgang angeschlossen oder netzparallel? In deiner App wird der Load-Verbrauch mit 0 angezeigt. Ich nutze die App nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das so richtig ist.
Einige User haben berichtet, dass sie den WR komplett neu starten mussten, nachdem sie viele Einstellungsänderungen vorgenommen hatten, damit die Probleme verschwinden. Einige User haben sogar ihren WR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Die Frage ist doch, wieso hält sich das Teil nicht an die vorgeschriebenen Werte?
Ich kann doch nie sicher sein, wenn Stromausfall ist, dass da 30% in der Batterie sind.
Und natürlich soll sich der WR dann seinen Verbrauch aus dem Grid nehmen.
Dafür ist die Einstellung da.
Wieviel Saft in der Batterie ist entscheidest DU mit Deinen Einstellungen, und wenn es soweit ist wird sein Verbrauch sicher NICHT aus dem Grid gedeckt. 😉
aber jeder wie er will.


