Asymmetric Phase Feeding - Auswirkungen - aktivieren ja/nein

17 Beiträge
11 Benutzer
7 Reactions
2,118 Ansichten
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 443
Themenstarter  

Im Menü gibt es die Option für das Asymmetric Phase Feeding.

Logisch ist mir, dass darüber die Last auf den 3 Phasen am Netz ausgeglichen wird, damit in etwa gleiche Lasten auf den 3 Phasen "anliegt". 

Nun gibt es von einem Deye-Youtuber ein Video, worin die Aktivierung empfohlen wird, aber es bleibt unklar, was der tatsächliche Nutzen ist und ob es irgendwelche "Nebenwirkungen" hat.

Könntet Ihr da etwas "Licht ins Dunkel" bitte bringen?

Danke, Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
Zitat
(@rainbow-dash)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
 

Dir bringt das erstmal nur Nachteile. Der Inverter muss dazu aus den weniger ausgelasteten Phase(n) “Strom ziehen”, gleichrichten, wechselrichten um dann in die mehr ausgelasteten Phase(n) “zu schieben”.

Da hast du Verluste im Rahmen 6-10%.

 

Freuen dürfte das höchstens dem Verteilnetzbetreiber, weil der Schieflast in seinem Netz und auf seinen Trafos nicht so gerne hat.

Im Idealfall sind alle Lasten aller Häuser statistisch auf die 3 Phasen verteilt. In der Realität werden größere einphasige Lasten (z.B. Wärmepumpen) oft der Gewohnheit halber auf L1 angeklemmt. L1 hat zumindest bei mir eigentlich immer die geringste Spannung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Rainbow Dash

   
AntwortZitat
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@rainbow-dash Hi, was meinst du mit "ausgelastet"? Die Phase mit der geringsten Spannung? Denn trotz deaktivierter Option wird bei mir der Überschuss gleichmäßig ins Netz geschoben. Die 3 Inverter-Phasen an sich laufen aber praktisch immer asymmetrisch. Die Lasten sind zwar verteilt, laufen aber nicht immer zeitgleich (Wasserkocher, Waschmaschine, ...).


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 397
 

Veröffentlicht von: @rainbow-dash

Da hast du Verluste im Rahmen 6-10%.

Ist das so?


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Veröffentlicht von: @daniel78

Denn trotz deaktivierter Option wird bei mir der Überschuss gleichmäßig ins Netz geschoben.

Ist bei mir auch so

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 397
 

Veröffentlicht von: @daniel78

Denn trotz deaktivierter Option wird bei mir der Überschuss gleichmäßig ins Netz geschoben.

Das macht ja auch Sinn. Nur bei Netzbezug sollen die Aussenleiter symmetrisch oder eben unsymmetrisch belastet werden. Daher die Frage, wenn nicht aktiv, ob dabei Wandlerverluste auftreten oder nicht...


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Aaaaaaaalso:

 

Das Aktivieren belastet euren Inverter ziemlich und macht bei uns mit saldierenden Zählern überhaupt keinen Sinn. Der WR versucht dann nämlich die LASTEN gleichmäßig zu versorgen. Es hat NICHTS mit der Einspeisung zutun, wie fälschlicherweise mal in der Anleitung stand und auch bei youtube rumgeistert. Die Einspeisung erfolgt immer ausgeglichen und auf allen Phasen symetrisch.

Gedacht ist diese Funktion für eine gleichmäßige Lastverteilung, da es prepaid Zähler (hauptsächlich in Afrika) gibt, welche nur eine Phase rechnen und eben nicht saldieren. Beim Loadshedding ist die Belastung zwar annähernd gleich, zusätzliche Verbraucher belasten allerdings dann die "zählende" Phase ggf mehr als die anderen. Man würde mehr Geld zahlen als nötig....

 

Für uns hier keine sinnvolle Funktion. Man hört das auch, dass er da ziemlich am Arbeiten ist und deutlich wärmer wird als nötig.

 

NICHT aktivieren

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
Muellb13, HansAlbers4711, matthias65 and 1 people reacted
AntwortZitat
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@deye-guru Danke für die Erklärung.


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Da hätte ich allerdings noch ne Frage: Bei mir läuft das ganze Haus (inkl. meiner 22 kW Wallbox) über den Load-Ausgang. Mein eAuto kann max 7 kW laden und das nur einphasig. Schafft der SUN-12K das überhaupt?

Was passiert dann? Was kann der SUN-12K einphasig? bedeutet 100% asymetrisch das er auch 12KW auf einer Phase schafft oder 50% der Nennleistung? Das wären dann 4000W +50% =6000W auf einer Phase?

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

Redest Du vom Inselbetrieb im Blackout wenn Du die 7 kW einphasig laden willst? das wird er vermutlich schaffen, ist aber keine zugesagte Eigenschaft

oder redest Du vom Normalbetrieb mit dem Grid als möglichen Stromlieferanten?

Dann leitet der Deye deine 30A auf dieser Phase einfach durch, und du kannst nochmal 15 A auf dieser einzelnen Phase woanders verballern, sollte der Hausanschluss das hergeben, die Leitungsschutzschalter es erlauben weil die Verkabelung dick genug ist.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Jep - Grid und Load sind mit 5x 16mm2 verkabelt! Und im Notstrombetrieb würde ich auch mein eAuto nicht laden und falls doch, dann nur mit 10A (2300W). 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Dann geht das sicher!

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@andi-79)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

für mich bitte nochmal

also ich habe einen 10K deye der kann ca 5000Watt auf einer Phase max als schieflast (off grid) bewältigen

wenn ich den Grid dazugebe dann kann die gleiche Phase 5000Watt von Panele oder Batterie + 5000W Grid die durchschaltet also 10000Watt bewältigen? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Andi79

   
AntwortZitat
(@rossi0209)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 3
 

Veröffentlicht von: @deye-guru

Aaaaaaaalso:

 

Das Aktivieren belastet euren Inverter ziemlich und macht bei uns mit saldierenden Zählern überhaupt keinen Sinn. Der WR versucht dann nämlich die LASTEN gleichmäßig zu versorgen. Es hat NICHTS mit der Einspeisung zutun, wie fälschlicherweise mal in der Anleitung stand und auch bei youtube rumgeistert. Die Einspeisung erfolgt immer ausgeglichen und auf allen Phasen symetrisch.

Gedacht ist diese Funktion für eine gleichmäßige Lastverteilung, da es prepaid Zähler (hauptsächlich in Afrika) gibt, welche nur eine Phase rechnen und eben nicht saldieren. Beim Loadshedding ist die Belastung zwar annähernd gleich, zusätzliche Verbraucher belasten allerdings dann die "zählende" Phase ggf mehr als die anderen. Man würde mehr Geld zahlen als nötig....

 

Für uns hier keine sinnvolle Funktion. Man hört das auch, dass er da ziemlich am Arbeiten ist und deutlich wärmer wird als nötig.

 

NICHT aktivieren

Moin, vielleicht denke ich zu kompliziert oder habe gerade einen Knoten im Kopf. 

Was bedeutet "nicht" aktivieren? Nicht aktivieren würde ich persönlich so interpretieren das der Haken gesetzt ist, denn dann wäre doch eine asymetrische Einspeisung gesetzt, also keine symetrische Einspeisung. 

Oder ist das andersrum gemeint? 

Viele Grüße
Marcus 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

also Häkchen reinmachen heisst die Kiste strengt sich unheimlich an dass du auf allen Phasen gleich viel ziehst

der Sinn dahinter sind wohl Stromzähler die nur die stärkste Phase zählen und dann den Wert verdreifachen sowas soll es in Afrika geben.

Hast Du so einen afrikanischen Stromzähler? falls nein Häkchen NICHT setzen.

aber jeder wie er will.


   
Akrom and roesslerm reacted
AntwortZitat