Hallo liebe Experten,
auf ein Ost-West-Dach sollen demnachst 2x26 Module. 4 Strings mit jeweils 13 Modulen.
Was würdet ihr denn dafür für einen Deye empfehlen?
Es soll maximal eine 10 kwh Batterie angeschlossen werden.
Danke für eure Tipps
Welche Leistung haben die Module, danach richtet sich die Leistung des Wechselrichters.
Entweder die hier:
Photovoltaikmodul Trina Vertex S+ 440Wp Black Frame Glas-Glas TSM-NEG9R.28
oder die hier:
JA Solar JAM54S31-LR/420Wp Monofazial Fullblack
Hallo liebe Experten,
auf ein Ost-West-Dach sollen demnachst 2x26 Module. 4 Strings mit jeweils 13 Modulen.
Was würdet ihr denn dafür für einen Deye empfehlen?
Es soll maximal eine 10 kwh Batterie angeschlossen werden.
Danke für eure Tipps
da wäre ein Deye der neuen SM2 Serie (SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2) mit zwei gleich starken MPPTs sehr gut passend, leider noch nicht verfügbar.
und das mit der maximalen Batterie vergiss ganz schnell.
aber jeder wie er will.
Danke für die Rückmeldung.
Wären 12 kW nicht zu knapp für eine 23 kWp-Anlage?
Da die Anlage bis November in Betrieb genommen werden soll, kann ich auf die neuen Geräte leider nicht warten.
Welcher verfügbare Deye würde denn passen?
real kann der 12K bis zu 15,6 KW verarbeiten. Interne Verluste und Batterie und Hausnetzt gleichzeitig machen es möglich
Weiterhin real bei Ost-Westlage bekommst Du in Deutschland nur ca. 75% aus den Platten, aber das auch eigentlich real nur im Mai-Juli für wenige Stunden.
Also die Plattenanzahl ist schon OK. Mehr platten schaden nicht der WR nimmt sich nur soviel Strom wie er verabeiten kann, aber im Winter zählt jede Platte.
Wenn keine Schatten würde ich den stärken Eingang für die 2 Strings nach Westen machen( nachmittags abends braucht man i. d. R. mehr Strom als morgens)
Und eben die aneren beiden Strings von der Ostseite auf den schwächeren Eingang.
Vermutlich wirst du auch so selten bis gar nicht die vollen 15,6 KW am Eingang sehen, maximal im Juni mittags.
Aber 10KWh Akku ist deutlich zu wenig. min. 20KWh, damit du ab Herbst auch über die Nacht kommst.
Ein 10kWh Akku begrenzt auch die nutzbare Leistung in der Nacht auf ca. 5-8KW. Mit 2x 10kW Akku geht es dann an die 10-16kW
Also die Plattenanzahl ist schon OK. Mehr platten schaden nicht der WR nimmt sich nur soviel Strom wie er verabeiten kann,
Was passiert denn, wenn mehr Strom generiert wird als der WR verarbeiten kann? Schaltet der WR dann einen String ab?
Das passiert nicht, der WR bestimmt den Srom und kann ihn sogar ganz auf 0 regeln wenn Nulleinspeisung oder Inselanlage und Speicher voll und keine Hauslast da ist.
Hallo liebe Experten,
auf ein Ost-West-Dach sollen demnachst 2x26 Module. 4 Strings mit jeweils 13 Modulen.
Was würdet ihr denn dafür für einen Deye empfehlen?
Es soll maximal eine 10 kwh Batterie angeschlossen werden.
Danke für eure Tipps
Moin, der SUN 12 oder 15 sollten passen, aber die Akkuvorgabe passt überhaupt nicht. Da solltest Du nachlegen
Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL
@all: Aufgrund welcher Information könnt ihr so eindeutig sagen, dass ein 10 kWh Akku zu kein ist? Nirgends ist der Tagesverbrauch des Hauses angegeben, noch der gewünschte Autarkiegrad oder die benötigte Entladeleistung.
@timaios2024:
Nichtsdestotrotz limitiert der Akku schon. Die Akku-Lebensdauer ist üblicherweise bei 0.2C definiert, bei 10 kWh also 2kW Laden/Entladen. Dauerbelastung ist meist maximal 0.5C.
D.h. die meiste Zeit wird vermutlich deutlich mehr PV Leistung vorhanden sein, als gesund ist, in den Akku zu leiten. Dafür ist auch bei bedecktem Himmel der Akku abends vermutlich garantiert voll.
Und, rechne zu deinem Hausbedarf auch den DEYE mit ein, ca. 100W. D.h. in der dunklen Zeit sind das auch mal ca. 2 kWh pro Tag. Dann kann die Akku-Kapazität auch nicht vollständig genutzt werden, meist max. 80%. Folge: von dem 10 kWh Akku können "nur" 6 kWh für das Haus genutzt werden. Die sind üblicherweise schnell weg :(.
Moin,
alle Angaben in Datenblätter basieren auf Laborwerte mit anGabe Temp. /SoC/Zyklen und c0,5. Manche schreiben noch "kurzzeitig bis C 0,8 möglich" aber das ist selten, bei Akkus für spezielle Anwendungen (Fahrzeuge) sind jetzt die 1. mit C 4 "im kommen".
jeder kann bauen wie er möchte, wenn man jedoch nach Meinung fragt muss man nicht im Nachgang darauf rum reiten.
Pauschal geht man davon aus, das die Anlage wirtschaftlich betrieben werden soll. Bestenfalls startet man also mit dem Verbrauch und skalliert dann entweder in Richtung Produktion oder in Richtung Speicher.
Wie hier, wenn der 10kWh Speicher gesetzt ist, dann ist die PV viel zu groß. Wieso? weil das verhälltniss nicht passt, aber wenn der Betreiber das so will. Tu es!
Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL
Später einen weiteren Akku anschließen ist vor allem bei LV leichter als weitere PV Module auf das Dach packen. Von daher würde ich auch lieber erst das Dach voll packen.
Evtl. ist die PV aber auch bereits für ein E-Auto und/oder Wärmepumpe ausgelegt, welche vorwiegend tagsüber laufen sollen.
@daniel78 kläre das mal mit deinem EVU. Ob der das auch so sieht oder dir am Ende den Anschulß verweigert, man hört in der letzten Zeit ja viel gruseliges.
Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL
@ostrasolar-srl zusätzlich kommt hinzu, daß der Akku den maximalen Strom des Wechselrichter speichern können muß. Also über 280 A. Sonst verpufft die Sonnenstunden im Winter an der fehlenden Stromaufnahme des Akkus und die Energie wird ins Netz eingespeist anstatt sie im Akku zu speichern.
Also mindestens 3x100 Ah mit jeweils 100 A Ladestrom. 10 kW Akkus sind oft beschnitten, da die BMS weniger Strom abkönnen. Sparmaßnahme...
@ostrasolar-srl Richtig! Wenn die dazu gehörende Trafostation schon am Limit ist verweigert er.
Und Trafos haben Lieferzeit, laut der Aussage vom Neffen meines Schwiegersohnes.
Dem seine Firma arbeitet für unseren Netzbetreiber.
Hatte vor Jahren mal angerufen. Antwort lassen sie ihren bei uns zugelassenen Elektrofachbetrieb anfragen.