Hallo Leute,
Ich hab' mit dem oben genannten WR meine Anlage mit 3 x RW-F10.2 aufgebaut (Trina Vertex+ 450W 1 x 12er String auf 120 SO und 2 x 12er String auf 300° NW) und seid März im Betrieb, bisher bin ich super zufrieden.
Jetzt kommt das ABER: Aufgrund Sonnenstandes im Spätherbst und Winter kommt von der NW Seite natürlich nur mehr sehr wenig runter und auf SO hab' ich eine Spur zu wenig Module dass ich die Batterie bis 13:00 knapp vollbekomme. --> Da würde ich jetzt gerne erweitern 🙂 , weil ab 13:00 ist der NW String am Arbeiten und liefert halt nur recht wenig runter.
Grund für den 12er string auf SO war dass wir nicht wussten ob es sich wegen der Dachanhebung hier ausgeht dass wir 2x8er Reihe(n) aufs Dach bekommen. Vom Messen her wäre es sich knapp nicht ausgegangen, jetzt aber mit der Montage und Toleranz ginge es sich knapp aus 🙂
Von der Auslegung her habe ich aber das Problem dass ich direkt an Deye eigentlich save nur mehr ein Modul (=13Stk.)anhängen könnte, bei zwei Modulen mehr (14) komme ich laut PV*SOL auf 802V Leerlaufspannung --> Denkt ihr dass das gerade noch passabel wäre oder schon zu 'gefährlich'? @plastiko-fantastiko Du kennst Dich da ja in de Regel top aus 🙂
Alternative (aber halt auch aufwändiger) wäre ein String WR für 4-5 Trina's am Gen-Port des Deye. Was wäre hier zu empfehlen? Ein Growatt 2kW oder gibt's da was günstiges und passendes von Deye. Macht es da Sinn PV Verkabelung vom Dach bis runter zum Deye, oder kann ich den String WR gleich unter's Dach hängen und dann 5-polig runter an den Gen-Port fahren? Wenn ich das mache muss ich logischerweise den Gen-Port auf MI umstellen, habe ich dann deutlich mehr Verluste aufgrund des Micro-Grids dass er aufspannen muss für den String-WR? Und sollte ich unseren Generator anschliessen wollen --> kann ich den parallel zum String WR hängen oder brauch ich da einen Umschalter von String-WR auf Generator für den Fall der Fälle.
Alternative (aber halt auch aufwändiger) wäre ein String WR für 4-5 Trina's am Gen-Port des Deye.
Ein String WR muss nicht unbedingt an den Gen-Port angeschlossen werden. Du kannst den String WR auch netzparallel laufen lassen. Dann bleibt dein Gen-Port für den Generator frei. Wenn du die Funktion "AC couple on grid side" aktivierst, kannst du deine Batterie mit der Energie des String WRs laden.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko Ist soweit korrekt, hast nur den Nachteil bei Netzausfall dass der String WR dann abschaltet. Gibt für alles ein ja und nein. Muss man abwägen was besser ist. Wenn der Netzparallel hängt nimmt das Haus sich das und der Überschuss geht ins Netz oder du schaltest das im Deye um. Leider hast du dann das Problem dass für den Fall dass du auf genaue Statistiken stehst die Werte wie Hausverbrauch nicht mehr stimmt außer du verwendest Meter2. Nächste frage ist es das Wert extra ein Smartmeter (Eastron) ein zu bauen und ist noch Platz dafür im Zählerschrank.
Danke mal für Eure Rückmeldungen! Logischwerweise is der String WR hier die prime Option (muss dass noch mit der chefin des Hauses klären, denn sie wollte eigentlich auf der Hofseite 'nicht noch viel mehr Module' am Dach haben (aus optischen Gründen um den Dachcharakter besser zu erhalten 🤧
Alternativ zwei Module direkt an den String noch dranhängen: Was ist da Eure Einschätzung, sind die 802,X V zu viel Risiko?
Da du die 802 wohl selten erreichen wirst mit deiner Ausrichtung - go for it. Ich würde es riskieren. Spannungen anfangs mal immer öfter kontrollieren bzw. überwachen.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Das hat @Admin dazu geschrieben
Man sollte immer Leerlaufspannung +15% <750V erreichen um im kältesten, Sonnenscheinfall nicht über 800V zu kommen.
Der Überspannungsschutz des deye schaltet ab 820-830V auf Fehler... ab 840 kann der "harte" ÜSS kommen. Die MPPT Platine kostet 340€ 😉
aber jeder wie er will.
Das hat @Admin dazu geschrieben
Man sollte immer Leerlaufspannung +15% <750V erreichen um im kältesten, Sonnenscheinfall nicht über 800V zu kommen.
Der Überspannungsschutz des deye schaltet ab 820-830V auf Fehler... ab 840 kann der "harte" ÜSS kommen. Die MPPT Platine kostet 340€ 😉
Ja das hatte ich schon gefunden als Hinweis, allerdings was mir net ganz klar was hier mit Leerlaufspannung gemeint ist? die nominelle des Moduls bei 20°C oder schon die korrigierte mit dem Temp-Koeefizienten für -10°C. Dann kommt exakt der Wert von PV*Sol (802,8) raus, das wäre noch unter der Fehlermeldung 😉
Andere Frage (an alle): welchen String WR empfiehlt ihr für den Deye WR (ich bin relativ Fan von Anbieter-reinem Aufbau 😉 , lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Und ich würde ihn fix am Gen-Port anschließen wollen.
allerdings was mir net ganz klar was hier mit Leerlaufspannung gemeint ist?
Aber das steht doch in deiner schönen Berechnung. U0 bei -10 C°
Jeder MI ist auf jeden Fall günstiger wie die Platine.
Marke ist eigentlich egal solange Spannung und Strom mit Modul zusammen passt.
die Leerlaufspannung ist die Spannung die anliegt wenn kein Strom fliesst, wenn der MPPT misst aber noch nicht melkt
die ist bei PV Modulen am höchsten je kälter die Module sind daher stellt man bei der Berechnung immer die Frage: welche Temperaturen man im tiefsten Winter an den Ort erleben wird.
Deye hat String-WR https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/30947F105398478.html?q=Deye
ich habe keine besonderen Features bei denen bisher entdecken können, also Schattenmanagement oder so habe ich keines gefunden
aber jeder wie er will.
Relativ günstig scheint mir derzeit Growatt zu sein, bei so kleinen Leistungen (der growatt mic 2000tl-x wirkt recht solide und recht günstig) ist einphasig eh kein Thema am GEN Port (= geht also ohne Probleme), oder hab' ich da einen Denkfehler? bzw. gibt's von Euch andere Empfehlungen?
Von der Statistik her hab' ich dann ja weiterhin alles bei Deye drinnen als Eingang am Gen-Port oder (in HA wohl sensor.deye_sun12k_generator_power und sensor.deye_sun12k_generator_energy) ?
jede Art von Schieflast erzeugt mehrarbeit für den Deye, ich würde wenn möglich immer einen 3-Phasigen WR nehmen, die Growatt sind wirklich billig, haben aber auch nicht wirklich viel drauf.
Es gab regelmässig Schnäppchen der Firma KACO oder Solplanet (ziemlich Baugleich) die haben meistens das Schattenmanagement drauf.
aber jeder wie er will.
Von der Statistik her hab' ich dann ja weiterhin alles bei Deye drinnen als Eingang am Gen-Port oder (in HA wohl sensor.deye_sun12k_generator_power und sensor.deye_sun12k_generator_energy) ?
Wenn der GEN-Port auf MI gestellt ist, wird die Leistung im Deye berücksichtigt und die Statisik stimmt.
Strommessung von Generator Port kann in deiner Visu verwendet werden.
Wie das in HA heißt kann ich aber leider nicht sagen.
Wenn der zusätzliche WR nicht am GEN angeschlossen ist geht das zwar auch aber ohne Meter2 stimmen die Statisiken nicht mehr.
jede Art von Schieflast erzeugt mehrarbeit für den Deye, ich würde wenn möglich immer einen 3-Phasigen WR nehmen, die Growatt sind wirklich billig, haben aber auch nicht wirklich viel drauf.
Es gab regelmässig Schnäppchen der Firma KACO oder Solplanet (ziemlich Baugleich) die haben meistens das Schattenmanagement drauf.
Also der KACO blueplanet 3.0 NX3 wäre wohl günstig zu haben, ABER da krebse ich halt mit 5 Modulen am komplett unteren Ende aller Spannungen / Leistungen etc. --> ist das besser / optimaler als 'mehr Arbeit' durch Schieflast im WR?
Schattenmanagement ist definitiv kein Thema bei dem String. Und noch eine Frage zur Verschaltung in PV*SOL --> gibt's da eine Möglichkeit das korrekt abzubilden mit String-WR der in den Deye über den Gen-Port feeded? Lg, Seb