Hallo zusammen,
ich plane, einen Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU und einen Felicity 12,5 kWh Wandspeicher (LUX-E-48250LG03) als rein AC-gekoppelten Speicher zu meiner bestehenden SMA PV-Anlage hinzuzufügen.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das in meinem Fall so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Ziel ist, den überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Der Speicher soll also aus dem eingespeisten überschüssigen Strom des bestehenden AC-Netzes geladen werden und bei Bedarf auch wieder ins Netz zurückspeisen. Die Erfassung würde über einen Eastron SDM 630 MCT (3-phasig, RS485 am Deye) laufen.
Wäre super, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob das so klappt, oder ob ich noch was beachten muss!
Danke schon mal im Voraus!
Das klappt
Dazu aktivierst du entweder MI am GEN Port,.oder "AC couple Grid Side"
Ich hab den chint 3p dazu im Einsatz
Mit einer PV zu einer weiteren gibt's aktuell noch Probleme wegen max sell Power Einspeisebegrenzung, aber bei dir ja scheinbar kein Thema
Die ausregelung auf 0 Bezug ist nicht so geil bei aktiviertem AC laden, rechne Mal locker mit mindestens 1,2-2 kWh Netzbezug am Tag
Mfg Stefan
es wurde eine neue Firmware in Aussicht gestellt, die das Ausregeln evtl verbessert
mal schauen
es ist egal ob du hier 20 (kleinster Wert für die LP3) oder 0 einstellst
die Kiste schwankt zw extrem von + zu -
hier am Beispiel zu sehen, gegen 6:30 wurde MI deaktiviert
was ist besser, ändern kannst du es zB wenn du deinen SMA tauschst und direkt einen Hybrid nutzt, der die Batterie direkt DC und nicht AC laden kann
ich hab mir von der Kombi (15kW Grid und 5kW Hybrid) einen geringeren Standby (einphasig zu 3) erhofft, 5kW Leistung ist ausreichend bei uns und Notstrom war nicht das Thema
aber es gibt mit PV am kleinen Hybrid auch noch andere Probleme, der 15kW war hier im Fall auch schon vorhanden
zufrieden bin ich so noch nicht, ich stelle oft händisch am System um in meiner Konstellation um paar kWh zu sparen. nervt halt
evtl nen victron multiplus bei dir ? da du eh keine PV dran machst von den Kosten vermutlich neutral gegenüber dem 1p Deye
Vielen Dank, das sieht für mich aktuell nicht wirklich nutzbar aus.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder gibt es auch positive Rückmeldungen?
Den Victron finde ich zu aufwendig. Ich würde eher zu etwas wie dem S6-EA1P (3.6-4.6)K-L tendieren.
Schickes Gerät ohne PV-Kram, genau was Du suchst, kostet so 800€ ?
also kaufen, montieren, messen und berichten.
aber jeder wie er will.
Das Gerät wäre evtl noch ne Alternative, hatte den mal für bei meinem Paps rausgesucht, aber aktuell keine Zeit gehabt mich wirklich mit zu befassen
https://pvundso.de/product/solis-3-0kw-5g-rai-batteriewechselrichter-ac-inkl-3ph-meter/
Auf jeden Fall gerne hier Rückmeldung geben wofür du dich entschieden hast 👍
stimmt, der ist billiger und hat das Thema mit dem saldieren sicher gelöst
aber jeder wie er will.
Hallo Stefan,
wo finde ich die Option 'AC couple Grid Side'? Da ich das GEN-Port-schaltet-sich-ab-und-ein-Problem habe, würde ich gerne auf eine andere Lösung für meinen AC-gekoppelten Wechselrichter zurückgreifen können.
Ich danke Dir.
VG: Lars
Das klappt
Dazu aktivierst du entweder MI am GEN Port,.oder "AC couple Grid Side"
Ich hab den chint 3p dazu im Einsatz
Mit einer PV zu einer weiteren gibt's aktuell noch Probleme wegen max sell Power Einspeisebegrenzung, aber bei dir ja scheinbar kein Thema
Die ausregelung auf 0 Bezug ist nicht so geil bei aktiviertem AC laden, rechne Mal locker mit mindestens 1,2-2 kWh Netzbezug am Tag
Mfg Stefan
Moin allerseits,
nur kurz die Zwischenmeldung: funktioniert 🙂 Danke an euch alle. Und ganz nebenbei verschwand auch das Klacker-Problen des GEN-Port (der hatte doch am Morgen und am Abend mindestens stündlich geklackt und den früher angeschlossenen SolarEdge-Wechselrichter hart abgekoppelt, egal wie voll der Speicher war und wieviel abgenommen/eingespeist wurde => Siehe anderer Thread).
Vorgehen
- Update meines Deye 15k Hochvolt auf HMI 2001-C03B und Inverter 3001-1086-1030 (den netten Deye-Support angeschrieben, hat 2 Tage gedauert, dann waren die Dateien da)
- Option 'AC couple on load side' gesetzt, weil mein SolarEdge-Wechselrichter ja am LOAD-Port des Deye hängt (er sprang dann automatisch auf GEN-Input Generator um, war aber egal, weil ja sowieso nix am GEN-Port hängt)
Noch einmal einen herzlichen Dank an euch alle.
LG: Lars