Hallo Zusammen,

nachdem ich in den letzten Wochen viel gelesen habe, ist parallel der Plan für meine DIY Anlage entstanden.

Bevor ich zuschlage, hätte ich gerne noch eure Meinung 😀 

Ausgangslage:

  • Dach mit Südausrichtung, 35° Neigung
  • derzeit 3.000 kWh Verbrauch pro Jahr (~ 2.000 kWh Hausstrom, ~ 1.000 kWh Wärmepumpe)
  • mittelfristig kommt ein E-Auto dazu und damit geschätzt 2.000 kWh mehr/ Jahr

Geplantes Setup:

  • 2 Strings a 9 x Trina Vertex S+ NEG9RC.27 (oder der Optik wegen NEG9R.25)
  • SUN-8K-SG04LP3-EU
  • 1 x Pylontec us5000
  • SDM630 V2 oder DTSU666 (hier bin ich unsicher)
  • mittelfristig go-e Wallbox

Die Anlage soll parallel zum Netz aufgebaut werden, d.h. mit Überschusseinspeisung.

Mir geht es hauptsächlich um die Frage, ob die gewählten Komponenten zusammen passen.

Eine spätere Erweiterung der Anlage muss nicht berücksichtigt werden, da ich maximal 18 Module aufs Dach bekomme.

Vielen Dank.


   
Quote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Trina Module sind eine gute Wahl habe ich auch auf der Garage sie produzieren auch bei schlechtesten verhältnisse mehr wie meine Luxor Module

SUN-8K-SG04LP3-EU -> SUN-12K-SG04LP3  (bessere Ausgangsleistung für deine eventuelle Wallbox dann kann er auch mal 11KW vom AKKU / Sonne laden wenn es denn gerade vorhanden ist)

SDM630 V2 oder DTSU666 (hier bin ich unsicher)   -> besser sind die mitgelieferten CT´S

 

Pylontec US5000 ist ansich nicht schlecht ich habe ungefähr den gleichen verbrauch ca. 2200 kwh Haus ohne Wärmepumpe / E-Auto

und die 5KW reichen manchmal nur sehr knapp über die Nacht daher meine Empfehlung zu *10KW bzw 6,14 Deye RW 6M aber ich kenn dein Eigenverbrauch in der Nacht nicht.

 

 


   
deyeholz reacted
ReplyQuote
(@deyeholz)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 3 Monaten ago
Posts: 9
Topic starter  

Gut, dann der 12K.

Hast du eine Empfehlung zur String/ MPPT Aufteilung? Die Dachfläche wird in der Mitte durch einen Erker geteilt, d.h. es könnte bei den unteren Modulen eine unterschiedliche Beschattung je nach Sonnenstand geben.

 

Das mit den CT-Klemmen musste ich erstmal nachlesen, d.h. auf einen extra Smart Meter kann ich verzichten? Der Deye stellt über die Klemmen auf allen drei Phasen den Verbrauch fest und regelt dann entsprechend?


   
ReplyQuote
roesslerm
(@roesslerm)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 89
 

@deyeholz

Posted by: @deyeholz
Das mit den CT-Klemmen musste ich erstmal nachlesen, d.h. auf einen extra Smart Meter kann ich verzichten? Der Deye stellt über die Klemmen auf allen drei Phasen den Verbrauch fest und regelt dann entsprechend?

Ja.

 

10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel


   
deyeholz reacted
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Also da du 2 Strings möchtest a 9 Module ist das Oke für den Deye und da der Deye 2 Träcker hat ist das kein Problem

maximal sind *13 Trina Module möglich auf einem String, *je nach dem wie Kalt es bei dir wird.

Je nach Schatten durch die Gaube eventuell Optimierer einplanen.

DEYE SUN-XL02-A

This post was modified 3 Monaten ago 4 times by Haux

   
ReplyQuote
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 192
 

Mir waren selbst 10kw in Übergangszeit nicht genug, da ich über Nacht bei Wärmepumpenbetrieb den Akku auf sein Min (25%) entladen hatte, aber tagsüber mehr produzierte und einspeiste. Mit den 15kwh bin ich wahrscehinlich bis auf wenige Tage im Jahr autark (Anlage ist in Portugal) 

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
Grani57 reacted
ReplyQuote
(@deyeholz)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 3 Monaten ago
Posts: 9
Topic starter  

Beim Akku wollte ich mich ran tasten, d.h. ich wollte mit 5kw beginnen und dann eventuell erweitern.

Soweit ich es verstehe, sollte die Akkukapazität nicht zu groß sein? Wenn die Akkus im Winter nicht mehr voll werden, ist das doch problematisch, oder?


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1479
 

Ganz im Gegenteil 😉 

der Akku muss so gross sein dass der Deye ihn mit seinem Strombedarf nicht überlastet, so ein 12K kann 240A ziehen, das stemmt kein 200A BMS keine 10 oder 15 kWh Batterie, da solltes es schon min. 2 x 10 kWh sein.

der Akku muss so gross sein dass ein potentieller Blackout auch abgefangen werden wann, ansonsten gibt es bestimmt billigere WR da draussen.

zu guter Letzt ist es natürlich korrekt, im Winter bekommt man mit der "normalen" PV Anlage so eine Batterie nicht an einem Tag voll, deshalb macht man sie auch nicht leer 😉 

Also Im Winter kann man wenn man bei schönen Tagen z.B. 30% der Batteriekapazität an Überschuss hat ja generell seine Time Of Use Tabelle anpassen und Abends und Nachts nur auf minimal 70% SOC entladen, dann hat man auch den Puffer den man für den Blackout braucht, der in unseren Breiten im Winter viel wahrscheinlicher ist als im Sommer.

aber jeder wie er will.


   
deyeholz reacted
ReplyQuote
(@deyeholz)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 3 Monaten ago
Posts: 9
Topic starter  

Posted by: @plastiko-fantastiko

Ganz im Gegenteil 😉 

der Akku muss so gross sein dass der Deye ihn mit seinem Strombedarf nicht überlastet, so ein 12K kann 240A ziehen, das stemmt kein 200A BMS keine 10 oder 15 kWh Batterie, da solltes es schon min. 2 x 10 kWh sein.

der Akku muss so gross sein dass ein potentieller Blackout auch abgefangen werden wann, ansonsten gibt es bestimmt billigere WR da draussen.

zu guter Letzt ist es natürlich korrekt, im Winter bekommt man mit der "normalen" PV Anlage so eine Batterie nicht an einem Tag voll, deshalb macht man sie auch nicht leer 😉 

Also Im Winter kann man wenn man bei schönen Tagen z.B. 30% der Batteriekapazität an Überschuss hat ja generell seine Time Of Use Tabelle anpassen und Abends und Nachts nur auf minimal 70% SOC entladen, dann hat man auch den Puffer den man für den Blackout braucht, der in unseren Breiten im Winter viel wahrscheinlicher ist als im Sommer.

Danke für die Erklärung.

Das Thema Blackout spielt Stand heute eine eher untergeordnete Rolle bei meinem Vorhaben.

So wie ich das verstehe, ist es am Ende ja eine Frage der Einstellung im Wechselrichter? Daher würde ich bei meinem Plan bleiben, und mit einem 5kw Akku zu starten und ggf. später mehr Akkuleistung dazu zu bauen. Oder bringt mir das Vorgehen technische Nachteile?

Gibt es einen Best-Practice Guide was die Einstellungen des Deye angeht? Quasi als Ausgangspunkt für die erste Konfiguration.

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1479
 

nein solange Du keine Exoten-Batterie mit 15S kaufts oder eine mit 17S baust, kannst Du so eine Spielzeugbatterie problemlos parallel an eine richtige LFP 16S Batterie hängen, die läuft dann so nebenher.

Es gibt da gute Listen wie man so einen Deye einrichten kann

https://www.photovoltaikforum.com/thread/169125-answer-everything-about-deye-inverters/?postID=3274393#post3274393

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@deyeholz)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 3 Monaten ago
Posts: 9
Topic starter  

Posted by: @plastiko-fantastiko

nein solange Du keine Exoten-Batterie mit 15S kaufts oder eine mit 17S baust, kannst Du so eine Spielzeugbatterie problemlos parallel an eine richtige LFP 16S Batterie hängen, die läuft dann so nebenher.

Es gibt da gute Listen wie man so einen Deye einrichten kann

https://www.photovoltaikforum.com/thread/169125-answer-everything-about-deye-inverters/?postID=3274393#post3274393

Zu welchem Speicher würdest du mir in meiner Konstellation denn raten?

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1479
 

Du schreibst in deinem ersten Posting was von Pylontech

genau die bezeichne ich als Exot weil die nur 15 Zellen in Serieschaltung haben.

Wenn Du Dir so eine anschaffst musst Du später entweder bei Pylontech bleiben (ob es die in ein zwei Jahren noch gibt?) oder dir einen Chinesen suchen der auch noch so kastrierte Batterien herstellt.

 

hast Du irgend eine 08-15 Chinabatterie ist die (ausser bei den Halunken die ihre Käufer mit 15S über den Tisch ziehen) immer mit 16 Zellen in Reihe.

Also ob das Felicity sind, oder Deye oder Pytes oder Gobelpower oder Basengreen oder EEL oder wen es in zwei Jahren auch immer gibt, das sind 16S Batterien was die abliefern.

Wenn Du eine Empfehlung willst,

fang mit der an https://solarscouts.de/Deye-SE-G51-Pro-B-51-kWh-Batteriespeicher-LiFePO4?idealo=1

(die habe ich nicht, den Laden kenne ich nicht)

aber jeder wie er will.


   
deyeholz reacted
ReplyQuote
(@deyeholz)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 3 Monaten ago
Posts: 9
Topic starter  

stimmt die folgende Rechnung?

Am Beispiel Deye SUN 12K mit BYD LVS 8.0

Der Speicher kann theoretisch 6.656 Watt liefern (Nennspannung 51,2V x 130A max Augangsstrom).

Der Deye WR könnte mit einem 51,2V Speicher theoretisch 12.288 Watt liefern (Nennspannung 51,2V x 250A max Entladestrom).

Am Ende zählt das, was der Speicher kann. Mein maximaler Verbrauch sollte also bei ~ 6.000 Watt liegen, damit ich nicht zusätzlich Strom aus dem Netz beziehen muss?


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

korrekt 


   
deyeholz reacted
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849
 

Ich habe jetzt erst wieder für Freunde 2xv5,12 kWh Akkus in China bestellt. Ist eigentlich unsere 6. Lieferung im Freundeskreis, kosten momentan 2 Akku je 5,12 kWh 1700 Euro mit Versand und Zoll bis zur Tür. Lieferzeit 3 Monate etwa und können später baugleich nachbestellt werden. Haben wir schon mehrfach gemacht und die sind dann wirklich identisch, vor allem elektrisch. 

Du solltest unbedingt Akkus vorsehen, die den Ladestrom des Deye auch verarbeiten können. Gerade in der schlechten Zeit nutzt es dir nichts, wenn du zwar 2 Stunden Sonne hast aber der Strom nicht in den Akku kann. Also Hände weg von 10 kWh - Akkus die nur 50 oder 80 A aufnehmen können. 

Aus dem Grund bevorzuge ich zum Beispiel 100 Ah Blöcke und schalte dann mindestens 3 parallel. Die 100 Ah - Blöcke oder racks können auch 100 Ah laden und entladen. Zumindest meine. 

Hände weg von Felicity, Titan Solar und dergleichen. 


   
deyeholz reacted
ReplyQuote