Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Servus, bin neu hier und hätte Interesse an einem "Deye System". Einen Elektriker zur Inbetriebnahme hätte ich schon, allerdings fehlen mir noch einige Details bzw. Möglichkeiten um einen Deye zu intergrieren.
Bestand (in Betrieb) Fronius Symo 6.0.3 mit 2 Strings a´9 Module mit 325Wp, Spannung 33,85V , Leerlauf 40,41V , 45Grad Süd.
Bestand (noch nicht angeschlossen) 7 Module a´200Wp, Spannung 22,65V , Leerlauf 27,04V , 15Grad Süd
Bestand (noch nicht angeschlossen) 12 Module a´375Wp , Spannung 34,70V , Leerlauf 41,60V , 45Grad Süd
Eine Brauchwasserwärmepumpe mit 520W, die per potentialfreien Schließer vom Fronius Wechselrichter bei genug PV Leistung auf 70 Grad aufheizt.
Haben im Moment ca. 3500Kwh Verbrauch.
Nun meine Fragen: Wie sollte man die vorhanden Module mit dem Deye anschliessen? Fronius in Betrieb lassen? Welcher Speicher? Im Moment sollten 5kw reichen, oder. Würde gerne das ganze Haus auf Ersatzstrom anschliessen, aber was mache ich mit den großen Verbraucher wie z.B. meine Kreissäge? Umschaltung falls Störung auf Elektroversorgungsunternehmen?
Ist das eine praktikable Lösung am Deye meine 2 Strings a´9 Module 2,925kwp=5,85kwp auf den DEYE zu schalten und am Generatoreingang den Fronius Symo mit 12 Module a´375Wp=4,5kWp an ersten String und die 7 Module a´200Wp=1,4kWp am zweiten String. Ob das geht oder gut ist?
Wäre schön wenn jemand eine gute Lösung für uns hätte.
Danke
Familie Görg
Ich würde einen 10/12kW Deye nehmen, die 2x9 325W auf Eingang 1 parallel hängen,
Auf Eingang 2 die 12x 375W.
Einen Hoymiles 1500W Microinverter für die 200W Module ( 3x je 2 in Serie auf einen Eingang und das 7. Allein auf den 4. Eingang. )
Die Brauchwasser Wärmepumpe als Smart Load an den GEN Port.
Und den Fronius verkaufen.
@maitschi Danke vorab, der Hoymiles läuft dann seperat, und nicht in den Speicher oder? Hast du Erfahrung mit einem Speicher?
Danke
ja, der deckt die Grundlast.
Man könnte ihn auch an den GEN Port hängen, aber dann kann man die Last (Brauchwasser WP) nicht steuern.
Und wenn der gesamte Überschuss hoch genug ist, das die WP eingeschaltet wird, da trägt der Hoymiles ja auch seinen Teil bei.
Speicher kann ich dir ( noch ) keinen empfehlen, meinen (2x14,3kWh BasenGreen) habe ich noch nicht in Betrieb - mein 12kW Deye ist erst heute gekommen.
Also habe ich da noch keinen Erfahrungswert.