Wenn Du schon 11+11 auf PV1 hast (was aber meines Wissens erst ab dem 14k kann in der SG05LP Serie, der 12k hat nur einen Stringanschluss pro MPPT Tracker) und die die 8 auf PV2 --> wo willst Du dann die 6 Nordmodule noch anschließen?
Wenn Du schon 11+11 auf PV1 hast (was aber meines Wissens erst ab dem 14k kann in der SG05LP Serie, der 12k hat nur einen Stringanschluss pro MPPT Tracker) und die die 8 auf PV2 --> wo willst Du dann die 6 Nordmodule noch anschließen?
Wenn Du schon 11+11 auf PV1 hast (was aber meines Wissens erst ab dem 14k kann in der SG05LP Serie, der 12k hat nur einen Stringanschluss pro MPPT Tracker) und die die 8 auf PV2 --> wo willst Du dann die 6 Nordmodule noch anschließen?
steht doch oben - mit Microinverter an den Generatoranschluss
naja, imho wurde beides als Frage gestellt. aber ja es geht NUR mit Microinverter am GEN Port. Und selbst mit einem 2+2 MPPT Tracker könnte man keinen 8er und 6er String parallel schalten. Und es wäre auch nicht sinnvoll versch. Ausrichtungen hier parallel zu schalten (West und Nord) wenn man's auf 7/7 aufteilen würde.
Okay würde mir die 14er Serie holen und die Nordseite Sparen. ggf. versuchen die Module noch südlich unterzubringen .
Spricht was gegen die Module bzw gibt es eine Alternative mit denen ihr gute Erfahrung habt?
Die Module kosten aktuell 50 Euro.