Hallo zusammen,
ich habe gerade gesehen, das in PV*SOL für den Deye eine max. DC-Eingangsleistung für MPPT 3 (die beiden Eingänge von MPPT1 sind dort als MPPT1 und 2 angegeben) von 5,2KW angegeben ist. Das habe ich sonst bisher nicht gelesen. Ist das korrekt? Woher kommt diese Grenze? Ich dachte man muss nur die max. zulässige Spannung und Stromstärke berücksichtigen. Im Datenblatt steht nur Gesamt 15,6KW.
Ich wollte auf dem Eingang 14 Trina 435W Module anbinden und wäre da natürlich einiges drüber.
Gruß
Jürgen
Also ich interpretiere das Datenblatt so: Max. Stromstärke im Betrieb (nicht die max. Kurzschlussstromstärke) sind 13 Ampere, multipliziert mit den 650 Volt des MPPT Bereichs, ergibt 8450 Wp.
Max. Spannung sind zwar bis 800V angegeben, aber Du willst ja wissen, was im Arbeitsbereich möglich ist.
Wenn Deine Module die TSM-435-NEG9R.28 sind, dann haben die 51,8V Leerlaufspannung und 43,6V Arbeitsspannung. Also 725,2V Leerlaufspannung und 610,4V MPPT Arbeitsspannung. Hast sogar noch 10% Leistungsreserve für sonnige, kalte Wintertage. Der Kurzschlussstrom mit 10,64A ist auch völlig okay.
Also Deine 6.090Wp dürften kein Problem sein!
Diese Frage wurde schon letztes Jahr in Südafrika diskutiert
https://powerforum.co.za/topic/12154-deye-12k-3-phase-hybrid-max-dc-power-per-mppt/
und diese für mich absolut nachvollziehbare Antwort wurde von Deye gegeben.
aber jeder wie er will.
Danke, verstehe allerdings nicht, warum das nicht im Datenblatt steht.
Wenn man über die 5,2kw geht wird alles drüber hinaus nicht genutzt, oder kann etwas beschädigt werden? Max. Spannung und Stromstärke sind ja deutlich unterschritten.
es wird halt nicht geerntet.
Und im Datenblatt steht es, und war für mich zumindest immer klar.
Warum sollte ein WR Hersteller drei MPPT-Dingsbums mit jeweils 10 kW einbauen und dem Gerät dann 15.6 kW ausweisen?
Fragen wie: "Kann ich dann die 8 kW des Deyes 8K auf einen String legen?" waren halt facepalm..
aber jeder wie er will.
Ich habe einen 8K und mir war es auch nicht klar. Das nicht beide MPPT die volle Leistung haben ist irgendwie logisch. Bei mir hält sich aber nicht mal das Gerät ans Datenblatt, da soll es ja nur zwei PV Anschlüsse haben - hat aber Drei. Vor FW 1135 hatte ich max. 4,5kW auf MPPT 1 und jetzt 6kW. Kann das in keinem Datenblatt sehen. Nur über solche Foren.
Es sind ja aber nicht 3 MPPTs, sondern nur 2. Von daher fand ich die Aufteilung nicht klar.
Die Beschränkung könnte ja auch an anderer Stelle sein und nicht an den MPPTs.
Anyhow, ist ja jetzt geklärt.