Hallo zusammen.
Ich beabsichtige den Kauf eines SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15kW.
Kann ich da folgende Module anschließen, JA Solar JAM54D40-MB 425W Black Frame bifazial. 6800Wp in Südausrichtung (etwa 35° Neigung)und 2550 Wp in Ostausrichtung (senkrecht montiert).
Es soll in zwei Jahren (Ablauf der 20 Jahre Einspeisedauer) Suntechnics STM 220 FWS 28. St. laut Datenblatt 6042 Pmpp (W) auch angeschlossen werden.
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe.
1.) warum ein Hochvolt Wechselrichter
2.) warum 425er Module, die sind schon lange nicht mehr State of the Art
3.) der Südstring hat maximal 680V bei -10°C das geht problemlos
4.) der Oststring mit 6 Modulen ist zu kurz und hat eine MPPT Spannung von nur 165V, da muss ein Modulwechselrichter mit 6 Eingängen dran oder es müssten Trina Module sein
5.) zu den Suntechnics fällt mir nicht viel ein, ausser Platzverschwendung auf dem Dach.
aber jeder wie er will.
Gabs jetzt nicht die möglichkeit von Repowering das man seine Einspeise vergütung für die 2 Jahre behält und trotzdem die 220Wp austauschen kann. Oder ist das eine reine Einspeiseanlage ?
Warum keine 450-460wp module ? wären *400Wp mehr gegenüber 425Wp
@haux Danke für die Antwort.
Ja, die Suntechnics Module sind seit 18 Jahren, auf dem Hausdach im Einsatz und eine reine Einspeiseanlage.
Dir einen schönen Samstag.
@plastiko-fantastiko Danke für deine Antwort.
Wenn ich das richtig lese, sind die Module in Ostausrichtung das Problem. Erst erkundigen und dann bauen, wäre wohl besser gewesen.
Gibts keine Lösung, die an einen Deye-Wechselrichter anzuschließen?
Die Anlage ist aufgebaut, der Deye Wechselrichter und Speicher noch nicht gekauft.
Dir einen schönen Samstag.
Ja das steht doch oben, nimm einen Modulwechselrichter mit 6 Eingängen und häng den mit dem AC Ausgang an den GEN des Deye.
Suche dir einen Mini-String-WR mit möglichst tiefer Startspannung und hänge die an den GEN ...
hättest Du einen Niedervolt Deye könntest Du sogar einen MPPT-Laderegler für die 6 Module... (hätte hätte Fahradkette)
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Danke für deine Antwort.
Jetzt habe ich es verstanden, ich wollte eigentlich den vorhandenen Wechselrichter der Dachanlage an den Gen-Aschluss klemmen, aber die Anlage könnte ich ja auch, mit der von dir vorgeschlagen Konfiguration ohne den Wechselrichter an den Deye anschließen.
Wenn ich den Oststring auf 8 Module erweitere, wäre das dann für den Deye OK?
Danke für deine Mühe und ein schönes Wochenende
Ja den Wechselrichter hatt ich im Kopf als ich meinen Beitrag geschrieben habe, besser wären natürlich 8 Module auf dem Ostdach das ist absolut im grünen Bereich für den Deye
aber jeder wie er will.