Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
bitte mal drauf schauen ob ich hier alles richtig gemacht habe:
Deye 12 SG04LP3-EU mit 36 Risen Panels.
18x410 RSM40-8-410M am MPPT2 (7380 W)
Der MPPT1 hat zwei Eingänge.
Hier Pro Eingang je
1x10x410 RSM40-8-410M (4100 W)
1x10x410 RSM40-8-410M (4100 W)
Macht dann insgesamt 15580W.
Laut Datenblatt ist die DC Eingangsleistung 15600W. Habe ich das zu knapp kalkuliert?
Datenblatt der Module hänge ich dran.
Grüße Colja
+++Wow, was ich noch sagen wollte: Schöne Forum, Lob an der Ersteller.+++
die 18*42V +Winterreserve geht über 800V, definiv zu viel
Wenn es nur 16 sind (was dann wirklich 36 in der Summe macht) passt es besser.
Bei -20°C Leerlaufspannung 18 Module sind zu viel
Deye 12 SG04LP3-EU mit 36 Risen Panels.
36 oder 38 Panels? Ich habe 36 Panels an meinem 12 k Deye, 3 x 12 Panels.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Hat sich ein Fehler reingemogelt. Als ich das ganze kalkuliert hatte waren es noch 16 Panels. Keine Ahnung wie ich auf 18 Panels kam. Palette hat 36 Panels.
Sind natürlich 1x16, 2x10. Danke für drüberschauen.
Gruß Colja
Aktuell sieht es jetzt so aus:
MPPT1
1x10x410 RSM40-8-410M (4100W)
1x10x410 RSM40-8-410M (4100W)
MPPT2
16x410 RSM40-8-410M (6560W)
Frage zu MPPT1
Beide Strings einzeln zum Deye führen, oder nach dem GAK eine Leitung zum Deye?
Beide Strings einzeln zum Deye führen, oder nach dem GAK eine Leitung zum Deye?
Ich habe beide Strings vom GAK zum Deye gezogen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR